項目在北方,屋頂消防水池是建筑做的,混凝土結構,無采暖,在樓梯間頂上,冬季肯定溫度低于0度,該怎么保溫,做電伴熱嗎?有做北方項目的經驗嗎?03S401電伴熱防凍的做法是只針對金屬平面設備的嗎?還是對混凝土墻面也可行。還是說改成用成品水箱+電伴熱保溫?北方的屋頂消防水箱是怎么做的?
現遇到排煙風井出屋頂樓板,如何處理相交處防水?感謝
農村自建兩層半老房子。不知道我爸建的時候為什么把天臺樓頂搞成反梁了,下大雨時會有積水。因為有部分地方有滲水,于是全屋頂都蓋了個石棉瓦蓋頂防雨隔熱?,F(xiàn)在由于鄰居新建的樓太高把陽臺的光幾乎都擋住了,沒陽光曬東西想空出天臺的東面來曬東西。請問可以怎樣改造這個樓頂可以達到防水隔熱。
在現代城市中,高樓聳立,綠色越來越少,為了增加綠化面積,改善城市環境,逐漸興起了屋頂花園,因此種植植物的屋面需做特殊處理;現將種植植物屋面的構造作法介紹如下,僅供設計施工人員參考。 一、樓房屋面的種植構造,根據氣候條件主屋面結構分述如下:
在現代城市中,高樓聳立,綠色越來越少,為了增加綠化面積,改善城市環境,逐漸興起了屋頂花園,屋頂花園固然美麗,令人賞心悅目,但是種植植物的屋面需做特殊處理! 現將種植植物屋面的構造作法介紹如下,希望能給那些正在做,或打算做屋頂花園項目的 工友們一些幫助!僅供設計施工人員參考。
各位前輩,請問只有消火栓系統沒有噴淋系統,必須設置屋頂消防水箱嗎?前十分鐘消防用水量可不可以由設置在泵房的增壓設備提供?
有一個小區。分了幾期建設。第一期2011年按一類高層公共建筑設計,定了屋頂消防水箱18立方?,F(xiàn)在做第三期想利用原來的消防水箱,但新的消火栓規范需要36立方消防水箱。是要重新獨立設置“一個”36立方的消防水箱?還是可以利用原來的消防水箱,另外在其它建筑屋頂再設一個18立方的消防水箱?【這種情況除了水箱高度要一致意外,還有其他要求嗎?】謝謝了。
高層頂樓配有消防水箱間 而水箱間的排水 居然是向我家的屋頂 直接排放的水從水箱間墻面的排水管 直接排到我家屋頂 流向紅箭頭所示的雨水排水口水箱間長年在排水 長流水??!圖中積水的位置 剛好是我家客廳和門廳的正上方目前家中并未發現漏水 虛心請教 這種設計是否合理?這種常年的積水 會不會有漏水隱患?有什么好的辦法么?
請教行內人士,想在七層樓頂加蓋彩鋼板做人字坡防水隔熱層,長8.2米,寬12米,是整體搭建覆蓋屋頂,還是分塊搭建好呢,居住地在北方,抗風,抗雪等安全性都需要考慮,請大俠們給予指導,非常感謝!
1200立方米的生產消防合用水池,放在了車間的屋頂上?泵房也建在屋頂上,我們總工定的方案,我沒有經驗,這樣做可以嗎?可行嗎?大家都來談談得自己的看法吧?/p>
本工程住宅樓,坡屋頂,原來設計的屋面防水從結構層開始是:A-1:3的水泥砂漿30厚找平層。B——120厚苯板。C--細石混凝土40厚(加鋼筋網),D--4MM厚SBS防水材料,E--1:2的砂漿找平層。F--掛油氈瓦 本人是甲方, 老板要求油氈瓦取消了,施工單位的做法是:結構層之后是120厚的苯板,然后是找平層,上面是SBS,完活。請問這樣做可以嗎?
本人現在做一個改建項目,原先沒有消防水池,現在將樓層加了3層,并做賓館用,甲方要求在天頂設消防水池,以節省空間,但是在天頂做水池本人還未做過,請問請樣做可以嗎?建筑共5層,沒有地下室,每層面積約500平方,高度約為22米,只設消火栓系統.請各位指教一下如何設置?水池可以設36立方嗎?如果在屋頂設水池,水泵的揚程如何算呢
關于地下室及屋頂防水材料的問題采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材價格差別有多大?兩者之間性能差別有多大?自粘性防水材料工藝是否成熟?自粘性防水材料是否屬新材料試用階段?自粘性防水材料是否廠家足夠多,避免壟斷?
屋頂花園不但降溫隔熱效果優良,而且能美化環境、凈化空氣、改善局部小氣候,還能豐富城市的俯仰景觀,能補償建筑物占用的綠化地面,大大提高了城市的綠化覆蓋率,是一種值得大力推廣的屋面形式。防水處理的成敗直接影響屋頂花園的的使用效果及建筑物的安全,一旦發現漏水,就得部分或全部返工。所以防水層的處理是屋頂花園的技術關鍵,也是人們最為關注的問題。 1 漏水原因分析
消規6.1.9條一款是強調:也就是沒討價還價的余地?!案邔用裼媒ㄖxx和其他重要建筑必須設置高位消防水箱”再看看6.1.10條:建筑高度大于54m的住宅,僅設穩壓泵。按6.1.9條這個前提條件不存在。規范呀規范。
在現代城市中,高樓聳立,綠色越來越少,為了增加綠化面積,改善城市環境,逐漸興起了屋頂花園,因此種植植物的屋面需做特殊處理;現將種植植物屋面的構造作法介紹如下,僅供設計施工人員參考。 一、樓房屋面的種植構造,根據氣候條件主屋面結構分述如下: 1)少雨地區,種植土厚度宜為30cm,可以視作保溫層,所以屋面構造不必另加保溫層,也不必附加排水層。 2)溫暖多雨地區,種植土下設排水層,同時在防水層下應加設保溫層。寒冷多雨地區,種植土下設排水層,同時在防水層下應加設保溫層。坡度20%以上的斜坡屋面,可做成梯田式,利用排水層和覆土層找坡。 二、地下室頂板上的種植構造: 這一類種植屋面和樓房屋面種植不同,覆土一般較厚,多在50cm以上。如果栽種喬木,覆土應達1m以上。由于覆土很厚,不管土中含水量大小均有保溫的功能,所以不必另設保溫層。種植土和大地土體連接,雨水滲入土壤中,可均勻分散,故不必設排水層。 三、種植屋面的構造層次:
 1 漏水原因分析 無論是原設計建造屋頂花園,或是在已建房屋的可上人屋面頂上增建屋頂花園,在建造過程中和建成后的日常使用中,均宜破壞屋頂的防送排说統,造成屋頂漏水。原因如下: 1.1 原屋頂防水層存在缺陷結構層和防水層即使保持原有做法,但一般還要在預制空心板上卷材防水層,因此仍不可避免在女兒墻和天溝沿口等薄弱環節處出現滲漏。特別是剛性防水屋面,最嚴重的問題是防水層在施工完成后可能會出現裂縫而漏水。產生裂縫的原因很多:氣候變化及太陽照射引起的屋面熱脹冷縮;屋面板受力后的翹曲變形;地基沉降或墻體承重后坐漿收縮等原因引起的屋面變動;屋面板除變或材料干縮變形等。 1.2 建
我做的一屋頂消防水箱,審圖的要我從水箱接一路管道給公共衛生間,說是為了防止水箱水質變壞,請教大家,這樣雖然也用了保證消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提寶貴意見.
屋頂消防水箱保溫有什么具體要求?設計院給圖說見國標 《03S401管道和設備保溫、防結露及電伴熱》圖集,但我這里找不到這個圖集,請各位指點。
請問:什么是初期滅火用水量,是室內消火栓用水量*10min還是一個消火栓*10min;若是一個消火栓那規范還分什么大于25L/s小于25L/s時水箱的不同;若是有噴淋的話(娛樂場所)那25L/s只是消火栓的規定還是室內消防所有水量,那豈不是只要有噴淋水箱的水量都要為18噸