亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于10kV計量用互感器問題

    如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。

  • 關于10KV多變比計量電流互感器

    箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?

  • 帶互感器計量,這樣畫對么

    帶互感器計量,這樣畫對么

    帶互感器計量,這樣畫對么

  • 計量用電流互感器如何選????

    各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選???(根據什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎?2.計量用電流互感器什么情況下用4個??(我看有的配電箱中放入4個)

  • 高壓計量柜互感器的位置

    最近做了高壓好些高壓計量柜有的圖紙畫的是電壓互感器在電流互感器前面!有的是在后面,低壓計量的時候圖紙有注名電壓線需在電流互感器前取,不知道高壓是否有這個要求,是否與計量精度有關,望高人講解一下!

  • 計量或保護用的互感器的安裝位置

    低壓屏中,計量和保護用的互感器是裝在斷路器與隔離開關的后面還是裝在斷路器與隔離開關的前面 ?

  • 關于10kV計量互感器極性問題

    10KV系統中,當計量電流互感器一相極性接反,電壓互感器跟另外一相電流互感器都正確,電度表計量出來的度數會有什么影響?請從有功讀數跟無功讀數分析一下!

  • 計量用0.4KV互感器的選定問題

    某用戶向某供電所申請減容,由原來400KVA變壓器換成現在的250KVA變壓器,除了更換了零克熔絲外,原來用的計量互感器600╱ 5不更換,繼續使用,我認為250KVA變壓器應該使用400╱ 5的互感器。現在我想請教一下各位大神,互感器選用的大和選用的小對用戶計量的精確度有什么影響?

  • 電流互感器的計量與測量有什么區別?

    電流互感器的計量與測量有什么區別?一般情況下,電流互感器的功能有計量和測量,計量什么?又測量什么?懂得的朋友請留言,謝謝!

  • 請教:電流互感器計量的問題

    各位高手,請教: 工作中一直有個疑惑,假如線路負載電流為200A,三相電表配電流互感器是100/5的(一般供電和物業都要求配小倍率的CT),我疑惑的是電流到150A或者更高到200A時會出現什么情況,二次側還是5A嗎?是會燒電表呢,還是會出現計量不準確的問題?

  • 計量用電流互感器的選擇及使用

    計量用電流互感器的選擇及使用電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的比值決定。1.3額定二次負荷的確定 互感器若接入的二次負荷超過額定二次負荷時,其準確度等級將下降。為保證計量的準確性,一般要求電流互感器的二次負荷S2必須在額定二次

  • 計量用電流互感器該如何選擇

    計量用電流互感器的選擇及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章來源:互聯網 添加人:admin 添加時間:2007-5-28 8:54:00 電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的

  • 計量用電流互感器的選擇及使用!

    電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項。1 選擇的原則計量用電流互感器的選擇及使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422727&topID=173651內容不錯,快去看看哦!

  • 大變比電流互感器對電能計量的影響

    概述 目前,隨著電網的發展系統中新建了一批超高壓大容量的變電所。新建投產的變電所中有些是采用變比較大的電流互感器,如有的變電所采用變比為1200/1的電流互感器,其變比比以前常用的300/5的電流互感器變比大了20倍。在一次電流相同的情況下,大變比電流互感器的采用,減小了二次回路的電流,降低了繼電保護等電子元器件的工作電流,有利于延長電子元器件的壽命和提高其工作可靠性。但大變比電流互感器的采用同時也給電能計量工作帶來一些不利影響,加大了計量誤差。 2 采用大變比互感器的不利影響 (1)讀數誤差增大: 以目前變電所多采用的1.0級機械式電能表為例,其末位讀數在轉動式字輪上,可準確讀到小數點后第一位,小數點后第二位因刻度線相距較小,電能表安裝位置高低不一,值班員讀數時視線很難與刻度盤保持水平,加上人為的原因,小數點后第二位讀數一般不準確,這就帶來了較大的讀數誤差。以220kV線路為例,電壓互感器變比為220kV/100V,電流互感

  • 低壓計量互感器疑問請教?

    低壓計量互感器疑問請教?

    請問如下圖的計量互感器為何二次出線有3根線?謝謝!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

點擊加載更多

計量互感器

計量互感器專題,為您提供計量互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與計量互感器 相關的專業交流討論,更多計量互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度