互感器銘牌上說的準確級:0.5 1 3 極限輸出準確級6P100VA絕緣水平:40.5/95/185上面都是什么意思啊?
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
1.此項目為光伏電站,柜體為35KV中置柜,兩組互感器都出線燒毀情況; 2. 1 3PT,手車式安裝,一次中性點直接接地; 2.2二次接線方式為YY,帶開口三角,不帶二次消諧器。 3. 1 2PT,手車式安裝。 3.2二次接線方式為VV。項目為去年5月份并網運行,10月份某天發現后臺B相電壓顯示不正常,現場人員將PT手車拉至柜外進行查看,發現B相電壓互感器開裂,B相熔斷器熔斷。 經檢查二次接線及安裝上沒有問題,判斷是不是互感器自身的原因,隨后更換B相電壓互感器,送電運行正常。今年5月26日,后臺又發現B相電壓顯示不正常,現場人員將PT手車拉至柜外進行查看,發現B相電壓互感器發熱嚴重,B相熔斷器熔斷。后設備廠家到現場去查看,發現手車底部摩擦接地銅排沒有。電壓互感器廠家說是由于設備接地不好,造成電壓互感器運行中放電放不出去導致發熱的。 但是手車底部輪子與底板是接觸著的,又不是完全不接地。大家討論下看看到底問題處在哪兒,謝謝。
以下是我前幾日出差處理PT炸裂事故的一個現場分析報告,貼出來也許多大家有所幫助.錯誤或不當之處大家批評指正.關于***焦化廠35KV配電室電壓互感器炸裂的事故分析報告1. 事故經過**年**月*日*時*分,***焦化廠35KV配電室電壓互感器(JDZX9-35 35/√3 0.1/√3 0.1/3)在正常投入運行期間發生炸裂。后經查看,熔斷器全部炸毀,PT出現嚴重裂紋現象。后經更換PT,又在**日后發生炸裂現象。2. 事故原因分析經錦開集團***會同焦化廠有關人員對事故現場的勘察,檢測,結合實際運行情況,分析造成PT炸裂的原因可能是下列原因之一或者是幾種原因同時作用而至。2.1系統的短時間單相接地故障而導致系統單相接地是電力規程所允許的 ,但必須同時發出警示信號提醒運行人員查找故障。單相接地故障發生時,其未接地相對地電壓升高根號3倍,當接地故障結束時非接地相在故障期間已充的電荷只能通過電壓互感器高壓線圈經其自身的接地點接入大地。在這一瞬間電壓突變過程中,電壓互感器高壓線圈的非接地
我公司35KV母線PT為B相接地,已經發生多次PT的B相高壓保險絲熔斷,我們用的是消弧及過電壓保護柜,每次更換高壓保險很麻煩,懇請請教高手,為什么老熔斷高壓保險,是什么原因,怎么解決???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 編輯 ]
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨時被擊穿燒壞,兩段PT,一段燒壞,兩次都是B相。采用的是二次消協裝置,一次沒有,并且其中有一繞組沒有接地保護!請大俠分析原因!
我們是成套廠,我們曾用的半絕緣的電壓互感器,不是說不能接地嘛,可我們半絕緣的型號是JDZX-10/0.1KV的,一個抽頭的,二次側都接地了,是裝在KYN28的PT柜里的。對不對呢?希望高手解答
能仔細說明一下嗎?
為什么電壓互感器外形差別這么大為什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型號大全,帶圖片
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 編輯 如圖所示,兩個10kV電壓互感器VV接線,請問:這個圖上面的接地是不是有問題?。堪磮D紙顯示互感器上側應該是一次側吧(因為是要接高壓熔斷器的),如果是一次側不應該有接地的呀!電壓互感器一次不允許接地,有這個規定吧?!如果有這個規定,那改成圖2的接線方式是否正確?!請高人指正,先謝過!補充:樓下幾位說的對,我原圖的一次側是有問題,改完如圖3,這次應該沒問題了吧?!
光電式電壓互感器的特點:1.無飽和,高精度,線性度好。 2.體積小,重量輕,可靠性、安全性高等。3.光電互感器的采集器單元(包括電流電壓傳變和信號處理等)與電力設備的高電壓部分等電位,高低壓之間連接全部使用光纖,將一次電流電壓傳變為小電壓信?,就地轉換為數字量,通過光纖傳輸給保護、測量和監控等設備使用。
35kv電壓互感器
35kv電壓互感器專題,為您提供35kv電壓互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv電壓互感器 相關的專業交流討論,更多35kv電壓互感器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題