圖紙簡介: 化隆縣巴燕鎮廟爾溝村人畜飲水工程位于化隆縣巴燕鎮以北10公里處,地形西高東低,海拔高程在2900米左右,工程區南距化隆縣城10公里,可解決廟爾溝村217戶1100人和3700頭(只)牲畜的飲水問題。本套圖紙只有一張圖紙,對于30T蓄水池結構及配筋圖的設計比較詳細,有相應的蓄水池的設計報告,可以借鑒參考。 投稿網友: qq_139963110
預制蓄水池廠家整體化生產一次成型制作蓄水池,預制蓄水池安裝快捷簡單方便,施工完成后如果在路面做正常處理的情況下,可通過60噸的載重汽車。污水處理能力強,產品一次成型不滲漏,密封性好,徹底防止污水滲漏對地下水造成污染,避免了建筑物周圍地基下沉危害。預制蓄水池廠家廠家罐體有耐腐蝕層,抗酸堿,可以跟建筑物同壽命,罐體使用的壽命長達60年。 預制蓄水池廠家安裝簡單方便快捷,施工期短,基坑開挖后,坑底不需要打墊底層可安裝,回填時不需要灌水,對回填土無過高要求。預制蓄水池罐體不占地面空間,占地面積小,容量大,廣泛應用于住宅小區、寫字樓、學校、醫院、服務區、等多個場所。它可以就地收集進行儲存雨水。  
求助:我手頭上有一個工程:在一個山谷里面開挖一些人工河,采用天然雨水作為水源。但枯水季節的雨量很少,如果河里面沒水豈不是大煞風景?如何估算某個地區的雨水量?哪位兄弟做過這種工程?
請教一下大家 知道的說下 謝謝~~~~~~現在有一個 大約300方的蓄水池 需要清理一下問下 一般蓄水池里的污染物有什么東西?用什么方法可以清理?要是清理的話 需要什么設備?? 還有清理的時候一平方大約要投資多少錢??急 急 急 !!! 知道的說下 謝謝了 ~~~~~
蓄水池的圖集,希望對大家有幫助
水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用無塔供水,并且要用到蓄水池,這怎么聯用?管道如何連接,運行時怎么切換?簡圖如下,求大神幫忙看看
蓄水池工程防水止水用什么型號止水帶合適軍橋止水帶型號齊全:我公司根據目前國內工程實際需要,在以往生產各種規格外貼式橡膠止水帶、外貼式PVC止水帶的基礎之上,引進先進設備和技術,開發生產了一系列外貼式塑料止水帶,主要有EVA外貼式止水帶、ECB外貼式止水帶、PE外貼式止水帶、HDPE外貼式止水帶等,規格齊全,質量穩定。中埋式鋼邊止水帶是以鍍鋅鋼帶和天然橡膠原料所組成的組合而成的一種防水產品,它采用的橡膠主體材料為耐老化性能優良的天然橡膠及各種防老劑,具有特強的自粘性;具有夏季高溫不流淌,冬季低溫不發脆;并具有優異的耐水、耐酸堿和耐老化性能;使用壽命長,產
圖紙簡介: 100m3混凝土圓形蓄水池,結構穩定、外形美觀 投稿網友: cs263293146 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省
圖紙簡介: 本圖紙共4張,是四川的典型1000方蓄水池。圖紙包含:爛壩(100m3集水池設計圖)、爛壩(100m3集水池配筋圖)、爛壩(100m3集水池鋼筋表)。蓄水池形狀為圓形。水泥采用425#普通硅酸鹽水泥,鋼筋總量為3890.499kg。 投稿網友: lipan_369
整體預制蓄水池是用人工材料修建、具有防滲作用的蓄水設施。目前淡水資源缺乏,水體污染和生態惡化在一定程度上制約了社會經濟發展,蓄水池作為一種成本低廉的節水系統,有效地緩解了水資源短缺,解決了城市防洪和排水問題。 整體預制蓄水池具有耐腐蝕、抗酸堿、無滲漏、高抗壓、安裝快捷方便。形狀可根據需求任意組合,不受場地限制。安裝于地下,可按需設置于綠化、道路、廣場、停車場、運動場地下,不占用地面空間,且不會影響景觀效果蓄水池密封性好,經久耐用。整體預制蓄水池是優選產品!使用我們的產品省時省力更省成本。蓄水池回填時不需要灌水,對回填土無過高要求。承載能力強。蓄水池罐體表面有耐腐蝕層、經久耐用正常使用情況下壽命超過50年。  
圖紙簡介: 池頂覆土高度為1500mm,池底排水坡i=0.005 投稿網友: sunflowerjmc9527 上傳時間: 2013-08-19
污水處理廠蓄水池用的防水套管從材質上講有不銹剛防水套管和碳鋼防水套管的差別。不銹鋼防水套管的主要功能是防銹,防腐蝕,總結一下就是耐酸堿,耐腐蝕的池子上官道穿墻的時候用,防水要求和耐腐蝕要求比較高。碳鋼防水套管,也就是沒有特殊要求的防水套管,相對來說,做碳鋼防水套管的用戶占大多數,近年來在鄭州市西村鎮形成了大量的半成品市場,從翼環的沖壓到防水套管壓蘭的鑄造,短螺栓的制作,具體的分工的精細化 ,大大降低了產品的價格,從而在全國市場上有比較大的競爭力,成本的降低同時也為客戶的選購質優價廉的產品提供了可能。從型號上區分的話,有剛性防水套管和柔性防水套管。從長度上區別的話,有加長型防水套管和國標長度防水套管。比如我廠所生產的02S404防水套管,就是按照國家防水套管標準圖集生產的。而一般用戶如果用一般套管的話,則就以他做參照標準來做。
最近接了個服裝廠,有4棟五層的多層廠房,一棟宿舍,一棟辦公樓,員工約3000人。該廠位于農村,只有一條DN100的給水管進水。請問: 1.該廠選用什么樣的給水方式更合理? 2.如果選用“蓄水池+恒速泵+屋頂水箱”的方式給水,請問蓄水池的容積如何計算,是否按住宅小區的相關規范計取綠化用水量等; 3.消防蓄水池和生活蓄水池是分開設置還是單獨設置? 謝謝!
我就是一個普通人,最近買了一套1樓的房子,一天到晚都能聽到水管流水的聲音‘嗤嗤’的,夜深人靜的時候用手機噪聲計測量55分貝,靠近最響的墻那里大概65分貝。雖然也不影響睡覺,總覺的怪怪的,所以這兩天樓上樓下跑著看了好多遍。發現在地下室有個蓄水池,蓄水池剛好在我家的正下方。聲音就是蓄水池的聲音。這個聲音有時候會停,應該是蓄水池滿了。我把蓄水池外面的能看得到的所有的大小閥門全都關上,還是有那個聲音,分析了一下應該是自來水管放水進池那個出水口的噪音。 您知道一般情況下,自來水往蓄水池里放水的閥門在哪嗎?我找不到在哪,會不會在某個路面上?或者在水池里?我想,把水開大點,水池放滿了也就不放水了,也就不響了,這樣對不對? 還有,我看到蓄水池水面上有浮球閥控制的兩個小閥門,也在往水池里放水,好像4分的鐵管2根,水量比較小,應該不是蓄水池的主要進水口。這兩個小閥門前面還有手動閥門,我直接關掉這兩個小的進水口會不會影響供水?
使用蓄水池的供水方式必須將市政管網的剩余壓力完全放掉,使原本帶壓力的水變成零壓力,然后再從零加壓。在此過程中,市政管網的剩余壓力全部白白放掉,造成能源的浪費。舉例來講,一座七層住宅,市政管網壓力到用戶處有25米左右,能夠滿足五層樓的用水要求,六層壓力不足。在解決這種供水不足問題時,采用蓄水池式供水方式時的供水系統是建一個蓄水池或蓄水箱,加一套變頻調速加壓供水設備。其工作過程是:由變頻加壓供水設備從蓄水池取水,加壓后向用戶用水管網供水。采用上述方式,最終的供水壓力為31米,僅比原市政管網壓力增加了6米。同樣的情況,如果采用管網疊壓無負壓供水方式,則只需選用揚程6米的水泵即可圓滿解決問題。為了增加6米壓力卻用了31米揚程的水泵加壓,浪費達80.65%,而這些損失最終要由用
圖紙簡介: 農村集蓄雨水蓄水池,池墻結構采用磚混解決了純頁巖磚返堿、基礎沉降變形等引起滲漏,又解決了混凝土外模困難的問題。造價較全磚高約3000元每口,較為經濟實用,尤其適合丘陵地區。 投稿網友: csy700712 上傳時間:
例如 30m寬x45m長x7m高的一個地上的蓄水池,水池側壁的計算方法是采用 側板作為擋土墻受力形式,還是 設置扶壁柱,荷載傳給柱后,兩端固端算柱配筋,7m高 中間要不要再建一層梁 分擔一下???
探索者2015好像已經沒有tstk模塊了。我現在著急要畫圖,一般是用什么軟件?應該不是CAD純手畫的吧?
500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,規劃從池底自流DN200PE管道,管道路徑地面起伏為先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程為365.5m,管道長度2km,詳細計算管道能否正常出水
我的QQ596149597,重謝,矩形、圓型不限,高5米左右