本人正做一住宅小區,是20多棟小高層和樓間的10多個地下車庫,小區占地,東西方向長420米,南北長350米。整個小區消防我想公用一套水箱-水泵-水池加壓系統,現在水箱我設置在小區最西北角的餓一棟最高樓的屋頂上,現在水池和泵房在小區的位置選擇還有什么規定嗎?望各位賜教。在線等,謝謝。。。。。
121212121
由于給水自己打井,經過水塔,也就只有一個進水管了,那么消防水是不是要就都從這個進水管上接? 還有,最不明白的就是消防用水量,是不是要考慮在水塔的容積里面,加大水塔的容積?否則,消防用水量從哪里來?
一直以來我都是按"其他建筑"來取15l/s,但這次看到"住宅設計防火暫行規范"中定義多層住宅--九層及九層以下的普通住宅(含底層設有商業服務網點的住宅).畢竟是住宅呀!是不是該按住宅取5l/s?我糊涂了.
底層服務網點設有夾層(依著每套住宅割成小間),層高六米,上面再有五層單元式住宅,請問消防水量--本來這并不是問題。問題在于,新來一位暖通畢業從事水獅設計的老同志,他認定消防水量為15L/S,歡迎大家發言
請問各位大俠,衛生間防水的閉水實驗的驗收方法在什么規范里呢,時間是24小時,現在是不是改為48小時了,有這規定嗎,多謝.
最近遇到一問題,關于防水套管的,如果說剛性防水套管DN200的是指的外面的套管那還是指,里面的水管?是不是還有柔性的防水套管?請大家幫忙?/p>
1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等?;炷粱鶎討?yīng)堅實、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細
在多層建筑里面廚房、衛生間排水管需要設置防水導管嗎?設置的話,應高于地面嗎?高多少?什么規范里面有記載? 請各位幫幫忙,小弟不勝感謝,
我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!
地下室上方是衛生間 其排水管道要經過地下室的一段墻面 該墻面寬450mm需穿兩根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下資料兩個翼環的直徑之和是581mm 就是錯開的話也得521mm左右 不知怎么辦?
看圖先,這3個套管是一個命令生成的,目前天正加套管好像還是只能一個個點,不能批量吧,建議天正新版加上這個功能。
我這是一個小區,用的是雨虹SAM-920,底板的還好,施工很快,但是地下室外墻不行,貼了之后不馬上回填就容易空鼓、脫落
我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,請高人指教防水混凝土的配合比。
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
當有送排風機事接的防水百葉一般控制風速在多少?措施上好像寫的是4左右,可有的老同志說憑經驗控制在2左右。防水百葉的有效面積大概按百分之多少計算?
3、《工程經濟》增值服務1注:該增值服務與2009年教材配套,在9月5日前共更新四次,現在是第一期更新。[ 本帖最后由 lvhonghai 于 2009-5-27 19:12 編輯 ]
我有三個觀點,順便請教大家一下1:我覺得防水套管肯定是鋼制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有鋼制和塑料兩種材料大家覺得這個3個觀點還對啊?謝謝
水景在園林景觀中占得比重越來越大,特別是現代的地產園林往往離不開水景元素,但是在實踐中發現很多水景都是擺設,1-2年就失去了水景的意義,其中原因是有很多方面的,只要因素之一就是水系的結構及防水問題,請大家發表觀點,提出好的施工方案辦法。(東北地區-冬季過后。)
各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,當防水板的配筋由水浮力控制時,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題。請各位不吝賜教,謝謝了!