地下室磚砌擋土墻的設計與施工
如圖所示,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢。
請問大家,磚砌筑擋土墻,在轉角及墻中點處設置構造柱,磚墻上頂采用混凝土壓頂,為這樣的建筑設計出局結構設計書
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,后來因為地荒問題,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,我不同意。但是我們領導呢,說這樣沒問題,就這樣吧,大家懂的。我沒辦法,就改了,現在審圖的又通不過了,愁死人。大家給我支支招,該怎么辦?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了。謝謝!
各位大神,如下圖,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少?
我們準備施工一個室外景觀擋土墻,高差在1.5~2米,從擋土墻起緩坡上去實際堆土高度要達到2.5米,甲方要求磚砌,請問我這該怎么做?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墻(300mm-400mm),370墻(500mm),余下部分做240墻。實際情況是:水泥地坪是原社區的老路到處開裂,厚度也不夠。我們建議:加個鋼筋砼底板(250mm),然后做構造柱上去,再做圈梁,因為外貼花崗巖,擋土墻要保證不開裂等情況。請高手指導下,是否我們的建議多慮了,或者您還有更好的什么建議不?
工程實例,值得參考
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,還算全面。
一、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,防止填土或土體變形失穩的一種構造物。在路基工程中,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,并經常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
抗滑擋土墻的設計與施工
施工現場在一座山的腰部,現開挖至中風化巖石層,發現基巖坡度較大,準備爆破4米寬的基槽做擋土墻基礎,為擋住100米長大約3萬立方米的碎石回填碾壓層,需要建一個長度100米,平均高度14米,底部寬度初步定為8米,頂寬4米的重力式毛石漿砌擋土墻。 各位仁兄,幫忙鑒定是否可行.
普通磚砌懸臂擋土墻該用哪個抗拉強度沿通縫貌似削弱了一半,墻身計算很厚 方法是重力
現有一磚砌擋墻,地面活荷載為20KN/m2(消防車道),擋墻高度為1.3米(土高也1.3米),不考慮水壓,材料分別為MU10,M5,按靜止土壓力考慮。經過計算,在滿足墻體自身彎曲抗拉(沿通縫)、抗剪強度條件下,其墻厚要做到400mm,剛問了我們總工,說磚砌擋土墻可不算彎曲抗拉,抗剪算過就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,應該如何計算為好?請高手指點一下,謝謝!
請教下各位,我想做垂直水池側壁,現在水面到側壁硬質鋪地完成面高度在0.5-1米,還有一段硬質是消防回車場地,想請問下,能直接用370磚砌體做擋土墻嗎?
我是一位新手,在設計中遇到高差差3.3米要設擋土墻,由于初次接觸不知如何下手,想請教一下高手該如何設計擋土墻,想學習擋土墻的設計該學習哪些書籍,謝謝!
錨桿擋土墻的設計計算與施工
廣東省建筑設計研究院 陳位洪 提要 結合工程實例介紹淤泥質土上擋土墻的永久性和半永久性結構設計,重點介紹了半永久性結構設計,并解決了淤泥質土上擋土墻的抗滑移、抗傾覆、抗不均勻沉降等問題。 關健詞 永久性結構 半永久性結構 不均勻沉降[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 07:00 編輯 ]
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
K74+060~K74+160 左側路肩擋土墻施工組織設計
磚砌擋土墻設計
磚砌擋土墻設計專題,為您提供磚砌擋土墻設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚砌擋土墻設計 相關的專業交流討論,更多磚砌擋土墻設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題