下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???
本人剛接一個有五棟13層公寓樓(總面積8萬M2)大小區,每棟公寓一二層都分為30M2左右的小商鋪,3至13層為公寓,有內走廊,其中最大的一棟底層面積有2800M2,設計時根據《建筑設計規范》2005,我只考慮一個300M3的消防水池(供消火栓),而可以不設噴淋系統嗎?請各位大俠多多賜教。
一棟約80米的住宅樓,地下一層,地上三層為商場,三至二十二層為住宅,上面住宅有較長的走廊,這個走廊需要設置自動噴淋嗎?我參考很多圖紙沒有做,但是在高規的7。6。2的內容中好象又要設置。請大家給意見?謝謝!
在學校的一座試驗樓上,有一間500平方米左右的多媒體教室,請問這問教室用設置自動噴淋系統嗎?電腦室設置自動噴淋系統是否合適?另外在一座辦公樓上,1-4層是辦公室,5層設置了兩個大間,一個是會展中心,一個是會議室,各500平方米左右,請問這兩問用設自動噴淋系統嗎?這座辦公樓總體積約20000立方米。謝謝了
各位大家好,小弟手上有個項目是這樣的,二類高層,原本出圖一二三樓做卡拉OK,四到十一層做旅館, ,六到九層有連通采光井,故算為一個防火分區,當時做噴淋給他一到十一層都做了,因為怕侠通不過,現在甲方把一到三層全換成住宅出售,那現在做噴淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各個單間還要嗎
大家好,請問一個關于自動噴淋的問題,我想問下在河南省鄭州市有個一萬多方的低層綜合樓建筑,里面是用分體空調的,噴淋按輕危級,水泵設了30L/S。1、那么我設噴淋時要用什么系統,濕式還是預作用系統?能否采用濕式系統?2、本工程噴淋共設有1300個噴頭。我用了2個報警閥,由于管網比較大,每個報警閥估計有9~10m3,如果用預作用系統,只靠噴淋泵沖水肯定超2min,如果有個18m3的天面水箱能否滿足沖水要求?3、如果要控制每個報警閥管網體積在3m3,那豈不是每個分區要設1個報警閥?希望大家能幫幫手回答我的問題,謝謝!
我想問一下,網架下面的自動噴淋怎么安裝。
一個四層酒店,一層停車場46個車位,二層為廚房職工餐廳和包房,三層為包房,四層為包房和宴會廳,高度為14.1米。停車場需要設置噴淋系統么?按噴規停車場屬于中危2級應設噴淋??墒前础镀噹?kù) 修車庫 停車場設計防火規范》<100車輛的屬于4類防火分類 ,此規范并未將4類停車場列為應設置自動噴水滅火系統的范圍。這個地方該怎么解決。二層三層四層是否設置自動噴淋,如果設,是不是按照噴規僅在走廊設置就行 還是所有的地方都設阿?本人頭一次做設計 心里沒底。各位達人幫忙解決一下
給排水技術措施 187頁中 表中中危險級控制標準噴頭數DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 輕危險級 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自動噴淋規范中只包含著些 請問當中危險級噴頭超過64個怎么標注管徑? 請問當輕危險級噴頭超過48個怎么標注管徑? 希望大家幫????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????/p>
高層建筑中的自動噴淋系統怎么算?大家都是怎么計算的?是用書上說的作用面積法和特性系數法嗎?很多地下車庫的面積都很大,用面積法算起來恐怕很麻煩吧?
輕危險級別的民用建筑,噴水強度4L/MIN.m2,,計算以后水量為17L/S,請問各位這個數值正常嗎?????謝謝。。
大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!
1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了
《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。
我在建筑給排水設計技術措施上看到有關自動噴淋系統噴頭在吊頂處要設集熱盤的說法,我想請問一下各位大俠,集熱盤有什么作用?為什么在吊頂處要設集熱盤,而其它地方就不用設呢?
各位大蝦: 我想請教一下,設置室內消火栓之間的標準間距是多少米?另外,自動噴淋系統中,什么情況下必須采取上、下噴?是否所有裝天花的都需要上、下噴????
《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001中第2.1.6給出的作用面積定義如下:一次火災中系統按噴水強度保護的最大面積。按5.0.1條確定的作用面積值為最小值。把這兩條結合在一起來看,應該這樣理解:對于某一設置了自動噴淋的建筑,其系統在一次火災中按噴水強度所保護的最大面積不得小于5.0.1條中規定的值,這樣就可以滿足規范的要求了.最大的保護面積肯定是在離消防水泵最近的地方,也是就只要求離消防水泵最近地方的管網,在火災中能保證5.0.1規定的作用面積值就行了.而沒有必要選擇最不利點進行計算。這顯然是不對的,忘高人解釋!
自動噴淋在水泵房改怎連?設了兩條立管和一條下水管,改怎么和泵連?還有室外消火栓的環管要和室內消火栓的環管相連嗎?怎么有的不連有的連,有的又直接連進水泵房的水泵,是不是設了室外消火栓的水泵就不用連室內消火栓管網直接連水泵房呢[ 本帖最后由 yexue24119 于 2010-7-26 22:55 編輯
我現在做了一個庫房,建筑面積2500多平方米,里面存用谷類做的工藝品,按照噴規上屬于倉庫危險級2級,噴水強度16L/min。m2,作用面積300m2,最不利工作壓力為0.1MPa,用水量為16x300/60x1。3=104L,這樣做水泵結合器就需要7個,請問這樣做是否合適,噴頭選用閉式噴頭是否合適????
有一地下車庫,地上為住宅.我在地下車庫設置自動噴淋系統,在布置噴頭時,發現那些梁很高,按規范要求噴頭濺水盤與梁底面的距離大于0.45m時,噴頭與梁邊的水平距應大于1.8m,可是有一些梁的間距才4.5~5m,這樣布置,中間兩個噴頭的距離不就只有1m多了嗎,這樣該咋辦?