本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
救急??!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
救急啊!請問各位大大,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,具體哪些設備房要設啊。
地下一層的配電室設置氣體滅火,強條要求開設泄壓口,但是火規強條又要求防火墻上的門窗洞口必須設置甲級防火門窗,這兩個不是矛盾的么
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
柴油發電機房設置送風風機和排風風機,不屬于消防風機類。設計氣體滅火時,是不是需要對風機進行聯動,以保證氣體動作時,關閉風機。
現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!
氣體滅火系統的應用與選型
設置噴淋系統的多層建筑內,在一層有個27㎡的低壓配電室,配電室內沒有變壓器、沒有高壓柜。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎?應該參照那一條規范?能幫忙指導下嗎
以下內容是由川消消防提供 cx119.com1 結構特征泄壓口主要由裝飾面板、箱體部件、閥門組件、裝置啟閉執行驅動部件或裝置固定框架組件等部件及配套的輔助設備組成。泄壓口分無電源式系列結構和有電源式系列結構兩種。無電源式系列在該產品裝置內設置壓力調節驅動部件或砝碼部件cx119.com。有電源式系列在該產品裝置內設置壓力檢測裝置和電動驅動部件。
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。
:(最近很愁的一件事,就是針對整個設計流程以及在設計過程中怎么進行設計,有點不知所措,希望大大們能給我一個具體的設計流程
一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,是否需要設置氣體滅火系統?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,高低壓配電室面積大概有200左右。
氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢
看火警的國標圖集04x501,里面關于氣體滅火有兩種控制方式:就地和集中。與消防總線相連的就地是3個輸入信號,集中是1個輸入、2個輸出。那這些都是些什么信號?想請大家給我解釋解釋。