多層建筑設計消火栓間距≯50m,水量、水壓均滿足充實水柱要求下。能否采用一個消火栓內設置2×20m消火水帶滅火。有無此產品。
現有一超高層項目,一至五層為裙樓,其中演講廳、入口大堂及宴會前廳、宴會廳、辦公樓電梯大堂、酒店電梯大堂為高大凈空場所,除宴會廳外其它場所高度均超過12米,演講廳還超過18米,請教此類高大凈空場所滅火水量和滅火系統如何設計。現有規范均無此類高大凈空場所滅火水量和滅火系統設計參數!
本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?
在<<建筑滅火器配置設計規范>>GB50140-2005中沒有關于滅火劑沖裝量的計算公式,請問有誰知道該如何計算?
看了很多消火栓設計圖紙,基本上都是達到兩支水槍同時到達的要求,但是就差一個點沒有達到,就是恰好消火栓位置著火的時候,只有一個消火栓能保護上,這樣還能達到規范要求嗎???????
建規表8.4.1 室內消火栓用水量廠房 h≤24米 V≤10000m3,消火栓5L/s,同時使用水槍數量2支,每根豎管最小流量5L/s; 此時到底使用多少水槍?如果是2支,水量豈不是2X5=10L/s >5L/s 若是水量5L/s,水槍是2支,那每只水槍豈不是2.5L/s,不是標準的水槍?求高手解答。
在下沒有看懂公式中的H1和H2分別指什么?提前謝謝您的回復。
丙類廠房,建筑面積4700平,一層8.65米,北方地區不采暖,自噴超高,采用大空間滅火或者自動消防炮,這兩種滅火方式有沒有干式的?消火栓可以取消嗎?
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置。 2、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
建規8.6.2第二條說室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到過室內任何部位。。。如果剛好布置消火栓的位置起火,該消火栓還算不算上一支充實水柱,還是得另外的二支充實水柱到達此消火栓的位置?還有,8.6.2第七條,說高層工業建筑,高架庫房,甲、乙類廠房,室內消火栓間距不應超過30m,其他單層和多層建筑室內消火栓間距不應超過50m.如果要滿足二支水槍充實水柱到達室內任何部位,消火栓間距50m如何能滿足?就是40m有時也免為其難,何況50m?總不會在建規里面充實水柱算上25m吧?
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
一家針織品廠原料倉庫發生火災,消防隊及時趕到,迅速投入撲救。可是半小時過去了,消防車拉?0立方米的水仍未將大火撲滅。當看到附近有只燒開水的大鍋爐時,消防隊員突然靈機一動,立即改變了滅火作戰方案,把大量的熱水澆到熊熊燃燒的火焰上,奇跡出現了,僅僅過了9分鐘,火焰就開始降低,直到漸漸地熄滅。 有人會迷惑不解,難道滅火也要分冷水和熱水嗎?其實,這里有科學道理。大家知道,滅火的常用方法無非是冷卻法、窒息法、隔離法、抑制法四種。為什么熱水滅火的效果要比冷水強呢?重要一點是熱水噴灑在燃燒物上,不僅能夠起到冷卻作用,而且燃燒物周圍很快被一團團蒸汽所籠罩,使四周氧氣減少。大火一旦缺氧,火勢必然受到控制,這些蒸汽層起到大面積窒息作用,從而使火勢由強而弱最終達到滅火除災的效果。 有關資料顯示,如果將1公斤冷水噴灑在燃燒物上,滅火面積有效值再好也只有0.1平方米。但是,用1公斤蒸汽則可以使5立方米的空氣中含水蒸汽35%以上,含氧14%以下。當空氣中水蒸汽達35%以上,或者空氣中氧含量降至17%,燃燒即告停止,也就是說再大的火也要被撲滅,可見用熱水滅火的效果要比冷
最近做了一個帶地下車庫的縣級法院辦公樓建筑,總高度22.90米 ,地下車庫1500平方米,地上一,二層1500平方米,三,四五六1000平方米。地下車庫水上做濕式自動噴水滅火系統,按要求電不用做火災自動滅統,《 建筑設計防火規范 》中第11.4.3設有火災自動報警系統和自動滅火系統或設有火災自動報警系統和機械防(排)煙設施的建筑,應設置消防控制室。光有自動滅火系統還用設消防控制室嗎
手上現有一5層宿舍樓,體積12000m3,毋庸置疑,室內消防用水量為15L/S,甲方說 “設置D19消火栓槍后消火栓體積大造價高,宿舍不是高層建筑,按規范可不要D19水槍”我不知道這是哪來的規范,請問有沒有人聽說過?而且真的可以不要水槍么?我看圖集里好像都畫有水槍啊……
如果層高3.5m,計算出來的充實水柱大約3.5m,但是不能小于7m,那對于層高小于6m的建筑,計算出來的都小于7m,那豈不不用計算,直接取值為7m嗎???還有多層的話 是不是按照每一層來計算室內最高著火點距地面高度3.5m算啊???
現有兩個3000噸的原油灌,周圍設有1.3米防火墻,現需要在灌上加裝煙霧滅火裝置,請問各位大俠,該如何設計,用什么型號的煙霧滅火?請多指教,哪位大俠能提供相關規范