消防水噴淋系統中的溝槽管件的施工技術?使用機械四通,在一根DN150的管子上開兩個孔,怎樣使這兩個孔在管子的一條直徑上啊?同樣使用機械四通,在一根DN150的管子上開四個孔,怎樣使著四個孔,兩兩在一個直徑上,同樣在一個平面上呢?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
一、工藝流程 安裝準備→干管安裝→立管安裝→噴灑分層干支管安裝→系統輔助設備及管道附件安裝→管道試壓→管道沖洗→噴灑頭支管安裝(系統綜合試壓及沖洗)→節流裝置安裝→報警閥配件、噴灑頭安裝→系統通水調試。
噴淋系統的消防水箱起什么作用呢?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢?發生火災,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,用不到水箱萬一主泵發生故障,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,消防水箱前10min的消防水量意義何在?
急需請教大家個問題。最近手上在做一個工程,一部分是地下室,地下室分為3部分,分別是車庫和游泳池、桑拿房以及電玩室、,這3部分是隔斷(或者用防火卷簾隔開)的。另一部分是地上的5層的酒店建筑(每層面積>1500平方,總面積>3000平方,要做噴淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的邊上?,F(xiàn)在有些問題想請教: 1。車庫要做噴淋,桑拿和游泳池邊上走廊以及電解玩室也要做噴淋的吧?如果要做的話,這3個可以當作是一個系統,但是作為3個防火分區? 2。酒店一共5層要做噴淋,就是5個防火分區,這5個分區可以和地下室的3個合在一起做為一個系統不?不過感覺一個系統帶8個分區多了點,如果是8個分區的噴頭數<800個,還可以用1個濕式系統不?當然如果合用的話,酒店是5層,地下室要在地下,壓力不一樣,可能在對地下室的噴淋進管進行減壓。不知道是不是。請教!!
圖紙簡介: 某酒吧消防給水設計,包括設計說明,噴淋平面,消火栓平面及系統,計算說明流量計算等等 投稿網友: lsl7250651 上傳時間: 2013-09-03
有沒有關于消防水系統設計的詳細計算,怎么計算流量、確定管徑,噴淋和消火栓都有就完美了。拜謝。
消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一種為工作壓力小于1.0Mpa,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa。請問試驗壓力如何確定?
- [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,應符合下列規定: 1)消防水池應設置取水口(井),且吸水高度不應大于6.0m。 2)取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m。 3)取水口(井)與甲、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m。 4)取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m。
各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:啟動前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系
1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4、最不利點的工作壓力應怎么計算?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!
請問,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,有什么規定嗎?
消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:
工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內?
規范10. 3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。這個最不利處噴水強度是按照消防設計用水量確定還是按照最不利4只噴頭流量就可以最低工作壓力也是同樣的問題規范10. 3. 2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。按照這條規范的意思消防水箱同樣采用最不利4只噴頭流量就可以。請教大家,噴淋消防水箱容積是否可以按照氣壓罐那樣最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。
介紹某發大廈消防系統工程設計過程,對新舊消防規范的某些條文進行對比,總結了設計中的一些經驗和教訓,對施工遇到的問題提出解決辦法。下載地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28684.shtml
最近我為了考試,寫了一篇曾參與施工調試的論文,不知合不合格,請指教.關于某辦公樓消防水系統的設計與調試摘要:位于浦東陸家嘴的震旦國際大樓是一座超高層的5A智能化大樓,地上37層,地下3層,標準層高為4米,最高停機坪標高為180米,地下3層地坪標高為-12.86米。大樓的消防水系統主要分為自動噴淋系統﹑室內消火栓系統﹑水噴霧系統﹑泡沫系統。關鍵詞:自動噴淋滅火、室內消火栓滅火、水噴霧。一、 簡介1. 室外消防管網從游龍路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大樓四周環通,并設有7只室外消火栓,根據GB50045—95《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.5.3條規定,其中3只設在離室外消防接合器(消火栓三只,噴淋兩只)15至40米范圍內,然后分兩路進入地下3層消防泵房內環通,直接接入低區噴淋增壓泵及消火栓增壓泵的吸入口,室內噴淋用水量設計為30升/秒,選用流量為108立方米/小時,揚程為110米的噴淋泵(一用一備)。根據GB50045—95《高層民用建筑設計防火規范》第7.2.2條規定,室內消火栓用水量設計為40升/秒,選
這是一個實際工程,是一個兩層的小樓,首層為汽車展廳,二層為汽車超市,前面有一個10米高的展廳??偨ㄖ娣e24000平方米左右。請各位朋友幫忙解決以下幾個問題:1.展廳部位消防怎樣布置2.本工程共有6個防火分區,設置6套水流指示器和3套報警閥組,請問每個水流指示器是否需要單獨的消防立管本人很急,在線等