  • 雨淋滅火系統組成及作用

    噴水滅火系統是按適當?shù)拈g距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。

  • 雨淋滅火系統的特點有什么

    雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。

  • 雨淋滅火系統的工作原理有什么?

    發生火災時,探測器啟動,并向控制箱發出報警信號。報警箱接到信號后,經過確認,發出指令,打開雨淋閥,使整個保護區內的開式噴頭噴水冷卻或滅火;同時,壓力開關和水力警鈴以聲光警報作反饋指示。

  • 雨淋噴水滅火系統及其設置范圍有哪些?

    雨淋噴水滅火系統及其設置范圍有哪些? 雨淋噴水滅火系統由開式噴頭、雨淋閥和管道等組成、發生火災時,系統管道內給水是通過火災探測系統控制雨淋閥來實現的。并設有手動開啟閥門裝置。 雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就在它的保護區內大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均卜分顯著,但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。 根據我國有關防火規范規定,一般情況下。下列部位和場所應設雨淋噴水滅火系統: (1)火柴廠的氯酸鉀壓碾車間;建筑面積大于100m^2的生產、使用硝化棉、噴漆棉、火膠棉、賽璐路片、硝化纖維的廠房。 (2)建筑面積超過60m^2或儲存量超過2t的硝化棉、噴漆棉、火膠棉、賽璐洛片、硝化纖維的庫房。 (3)日裝瓶數量超過3000瓶的液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶庫。 (4)超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂舞臺的葡萄架下部。 (5)建筑面積超過400m^2的演播室、錄音室。

  • 雨淋噴水滅火系統分為幾類?

    雨淋噴水滅火系統分為幾類? 雨淋噴水滅火系統按其淋水管網充水與否可分為空管式雨淋噴水滅火系統和充水式雨淋噴水滅火系統兩類。 前者用于一般火災危險的場所,后者用于易燃易瀑的特殊危險的場所,要求快速動作,高效滅火。

  • 雨淋滅火系統的適用范圍有什么

    在企業工藝裝置區內,距地面40m以上,受熱后可能產生爆炸的設備,當機動消防設備不能對其進行保護時,可設置固定式、半固定水噴淋冷卻系統。在以下區域也適宜設置雨淋冷卻滅火系統;液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶間,乙炔站的灌裝氣瓶間以及泡沫塑料的預發、成型、切片、壓花部位等。

  • 動畫演示:雨淋滅火系統組件、原理

    收錄于話題 雨淋系統組成 由開式灑水噴頭、雨淋報警閥組等組成,發生火災時由火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥組和啟動消防水泵,用于滅火的開式系統。 具有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統:  1 火災的水平蔓延速度快、閉式灑水噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域的場所; 2 設置場所的凈空高度超過本規范第6.1.1條的規定,且必須迅速撲救初期火災的場所; &nbs

  • 泡沫滅火系統,可以用雨淋閥控制嗎?

    各位大俠,請問泡沫滅火系統可以用雨淋閥控制嗎?如果可以的話平時泡沫罐到雨淋閥之間的管道是不充水的吧?那雨淋閥怎么保持平衡?

  • 雨淋自動噴水滅火系統!很詳細!很詳細!收藏吧

    雨淋自動噴水滅火系統!很詳細!很詳細!收藏吧

    雨淋自動噴水滅火系統1.系統用途適用于火災蔓延速度快、火勢發展訊猛,如儲存和加工各種易燃易爆物品的場所。有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統:⑴火災的水平蔓延速度快、閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域。⑵室內凈高度較高,且必須迅速撲救初期火災。⑶嚴重危險級Ⅱ級的場所。常用于易燃易爆廠房倉庫、油氣儲備站、劇院、演播室等場所。2.系統結構

  • 求助,哪位大蝦做過雨淋自動噴水滅火系統

    工程概況:一木器加工廠,建筑高度為14米,柱頂高度為12米,建筑面積大于1500平方米,按照《建筑設計防火規范》-GB-16-87第8.7.1條一款,應設置閉式自動噴水設備,由于最大凈空高度已經超過8米,按照《自動噴水滅火系統設計規范》-GB50084-2001規定,應設置雨淋系統,但自己從沒有做過,設計手冊上也只是輕描淡寫了幾節,具體做法,布置都不明白,請問哪為高手做過類似的項目。

  • 雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點?

    雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,其噴頭口是敞開的。 按安裝形式可分為直立式和下垂式。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。

  • 眾智博睿干貨分享:雨淋自動噴水滅火系統

    【考點】雨淋自動噴水滅火系統

  • 泡沫滅火系統的設置問題

    求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道，現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。

  • 機房設置噴水滅火系統不?

    機房設置噴水滅火系統不?

    電視機房,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統?如果不設的話,那發生火災的時候,它是怎么滅火的?

  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 液壓車間滅火系統的設計

    想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A類火災還是B類火災??? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災??

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。