  • 大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范

    大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(DBJ15-34-2004),本規范是廣東省的,新版的建筑給水排水設計手冊中有這方面的內容,但是國家沒有規范,有不是廣東省朋友想做的話,可以參照建筑給水排水設計手冊2008版,我現在要做,在找資料??!

  • 大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣東)

    大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣東)

  • 大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣

    大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣

  • 大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范

    該網上的《大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范》電子樣本,實在不方便閱讀。給諸位傳各PDF格式的! 本規范共分13 章和 1 個附錄。其主要內容有:1、總則;2、術語和符號;3、設置場所及使用條件;4、系統選型和配置;5、基本設計參數;6、系統組件;7、噴頭及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力計算;11、控制系統的選型及組成;12、操作與控制;13、電氣等 13 個部分及附錄、條文說明、附圖。

  • 《廣東省大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》

    《廣東省大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》DBJ 15-34-2004

  • 關于大空間智能型主動噴水滅火系統的設計探討

    華夏新中源大酒店位于佛山市禪城區南莊鎮,是一座按五星級標準建成的酒店。該酒店為一類高層建筑,高75m,共21層,裙樓3層,在4層設有空中泳池。而在裙樓1-3層的中間位置有一個中庭,該中庭面積約為430m2,高約14m,長約30m,寬約20m。根據消防局的審批意見,該中庭須設置大空間智能型主動噴水滅火系統。 大空間智能型主動噴水滅火系統是我國新近研究、開發并投入使用的一種新型消防滅火設備。該產品采用了多項技術,如紅外線探測技術、計算機技術,并將傳感、機械傳動、光電技術、通信等通過邏輯程序編織于一身,實現了智能化。它能24小時全天候監控,360°全方位保護,當裝置確認為火災信號后,能主動射水,并在滅火后主動停止射水,回復到原來的監視狀態,體現了其智能化和全動化。這個系統的設計規范《大空間智能型主動噴水滅火

  • 我所理解的《大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》

    我所理解的《大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》.pdf

  • 誰有《大空間智能主動型噴水滅火系統》的規范

    急需《大空間智能主動型噴水滅火系統》的規范,請提供給我,謝謝了!!我的POPO 帳號:lt721127@163.com我有qq號:443201524

  • 大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程

    分享個消防炮的規范 希望對大家有所幫助

  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 自動噴水滅火系統設計規范2005

    自動噴水滅火系統設計規范2005附條文

  • 《自動噴水滅火系統設計規范》

    《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!

  • 自動噴水滅火系統設計規范(2005)

    自動噴水滅火系統設計規范(2005)

  • 大空間智能型水炮設計規范(廣州)

    大空間智能型水炮設計規范(廣州).pdf

  • 大空間智能主動噴火滅火系統的設置

    大空間智能主動噴火滅火系統與自動噴淋系統合用時,是接在濕式報警閥前還是后?1、根據《自動噴水滅火系統設計規范》4.2.8 建筑物中保護局部場所的系統,可串聯接入同一建筑物內濕式系統,并應與其配水干管連接。2、根據〈大空間智能主動噴水滅火系統設計規范〉6.4.3、6.5.2中規定:應在其它自動噴水滅火系統濕式報警閥或雨淋閥前將管道分開。我看好多設計院的圖紙都是接在報警閥后,究竟哪個合理,接在報警閥前還是閥后呢?

  • 關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!

  • 自動噴水滅火系統設計規范講義

    根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534

  • 自動噴水滅火系統2017設計規范

    1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。    本規

  • 【討論】大空間智能型主動噴水滅火系統,算不算水炮的一種?

    《固定消防炮滅火系統設計規范》GB 50338-2003正文:“4.2.1室內消防炮的布置數量不應少于兩門,其布置高度應保證消防炮的射流不受上部建筑構件的影響,并應能使兩門水炮的水射流同時到達被保護區域的任一部位?!薄洞罂臻g智能型主動噴水滅火系統技術規程》CECS 263-20097.1.1,7.1.2條目正文及相關說明:“不同的滅火裝置的智能型探測組件探測區域重復覆蓋,一旦發生火災會同時引發幾個噴頭或幾組噴頭同時開啟噴水,出現噴水流量大于總設計流量的情況”在這兩本規范中,對于噴水點位布置,一個要求“任意位置至少兩門水炮射流覆蓋”,一個要求“盡量避免探測區域重

  • 大空間智能滅火系統的使用:

    廣東省出了地方規范,別的省市還有哪地方可以設計這種系統?。可綎|行不行?我手頭上有個高層,中庭高13米多,有個多功能廳9.9米高,設置雨淋系統比較麻煩,因為多功能廳有近500平方,需要儲存水量太大,而且據說雨淋系統很容易誤報警。設置智能系統最好的了,可是不知國標什么時候出來。我會經常在線,請各位發表一下各自的看法吧,并歡迎做智能滅火的廠家賜教。