圖紙簡介: 某酒吧消防給水設計,包括設計說明,噴淋平面,消火栓平面及系統,計算說明流量計算等等 投稿網友: lsl7250651 上傳時間: 2013-09-03
有沒有關于消防水系統設計的詳細計算,怎么計算流量、確定管徑,噴淋和消火栓都有就完美了。拜謝。
本工程建設地點位于江蘇省,周邊規劃道路完備。給水擬由廣場路、海陵北路各引入一條DN150給水管。為提高供水可靠性,引入管沿建筑周邊形成環網,向消防水池、各處生活用水點及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上設總水表。 室外消防用水采用低壓制,消防與生活管網合用,沿消防車道合理布置室外消火栓,共設置5套DN100室外消火栓。消火栓間距不大于120米,距路邊2米,最大保護半徑不超過150米。系統為低壓制,火災時由城市消防車前來施救。 四. 室內消火栓系統: 本建筑群為展覽辦公建筑,消火栓系統設計如下1.設計用水量:室外30 L/S ,室內 20 L/S ,火災延續2h。 2.室內消火栓系統: 1)建筑內部設置室內消火栓。 2)系統為臨時高壓制,由設置于負一層的消防水泵房內消火栓加壓泵加壓供給。 屋頂設置一只重力流消防水箱,儲存火災初期10min消防用水,有效容積不小于18
閉式系統管道中有壓,噴頭爆裂后滅火,需要10分鐘初期滅火,所以消防水箱、水流指示器、末端試水都不可少。開式系統管道無壓,通過火災探測器報警后打開報警閥啟泵供水滅火,還需要10分鐘初期滅火么?水流指示器,末端試水也不需要了,因為開式噴頭如何試水???做過水幕系統,直接消防水池加壓供水,沒有做10分鐘初期滅火實施(水箱或氣壓罐),也沒有水流指示器和末端試水,圖審消防通過。就是找不到規范依據。
噴淋系統的消防水箱起什么作用呢?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢?發生火災,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,用不到水箱萬一主泵發生故障,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,消防水箱前10min的消防水量意義何在?
急需請教大家個問題。最近手上在做一個工程,一部分是地下室,地下室分為3部分,分別是車庫和游泳池、桑拿房以及電玩室、,這3部分是隔斷(或者用防火卷簾隔開)的。另一部分是地上的5層的酒店建筑(每層面積>1500平方,總面積>3000平方,要做噴淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的邊上?,F(xiàn)在有些問題想請教: 1。車庫要做噴淋,桑拿和游泳池邊上走廊以及電解玩室也要做噴淋的吧?如果要做的話,這3個可以當作是一個系統,但是作為3個防火分區? 2。酒店一共5層要做噴淋,就是5個防火分區,這5個分區可以和地下室的3個合在一起做為一個系統不?不過感覺一個系統帶8個分區多了點,如果是8個分區的噴頭數<800個,還可以用1個濕式系統不?當然如果合用的話,酒店是5層,地下室要在地下,壓力不一樣,可能在對地下室的噴淋進管進行減壓。不知道是不是。請教?。?/p>
請各位大俠給予指點,本工程設置的消防水炮系統末端設計有模擬噴頭,個人認為也是和噴淋系統末端試水裝置的作用一樣。聽說也有的設計院在水炮末端用末端試水裝置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模擬噴頭或末端裝置,知道的請幫幫忙,萬分感謝!
消防水系統試驗壓力一種為設計壓力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一種為工作壓力小于1.0Mpa,試驗壓力為不小于1.4Mpa,工作壓力大于1.0Mpa,試驗壓力為工作壓力+0.4Mpa。請問試驗壓力如何確定?
- [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 儲存室外消防用水的消防水池或供消防車取水的消防水池,應符合下列規定: 1)消防水池應設置取水口(井),且吸水高度不應大于6.0m。 2)取水口(井)與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m。 3)取水口(井)與甲、乙、丙類液體儲罐等構筑物的距離不宜小于40m。 4)取水口(井)與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,當采取防止輻射熱保護措施時,可為40m。
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
最近我為了考試,寫了一篇曾參與施工調試的論文,不知合不合格,請指教.關于某辦公樓消防水系統的設計與調試摘要:位于浦東陸家嘴的震旦國際大樓是一座超高層的5A智能化大樓,地上37層,地下3層,標準層高為4米,最高停機坪標高為180米,地下3層地坪標高為-12.86米。大樓的消防水系統主要分為自動噴淋系統﹑室內消火栓系統﹑水噴霧系統﹑泡沫系統。關鍵詞:自動噴淋滅火、室內消火栓滅火、水噴霧。一、 簡介1. 室外消防管網從游龍路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大樓四周環通,并設有7只室外消火栓,根據GB50045—95《高層民用建筑設計防火規范》第7.4.5.3條規定,其中3只設在離室外消防接合器(消火栓三只,噴淋兩只)15至40米范圍內,然后分兩路進入地下3層消防泵房內環通,直接接入低區噴淋增壓泵及消火栓增壓泵的吸入口,室內噴淋用水量設計為30升/秒,選用流量為108立方米/小時,揚程為110米的噴淋泵(一用一備)。根據GB50045—95《高層民用建筑設計防火規范》第7.2.2條規定,室內消火栓用水量設計為40升/秒,選
論文簡介:該酒店,無地下層,地上共七層,一層是大廳,二層是餐廳和娛樂場所,三到七層為是客房。根據相關設計規范要求該建筑為二類建筑,危險級別為輕危險級。 投稿網友:simon910416 上傳時間: 2013-07-17
圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17
規范10. 3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。這個最不利處噴水強度是按照消防設計用水量確定還是按照最不利4只噴頭流量就可以最低工作壓力也是同樣的問題規范10. 3. 2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。按照這條規范的意思消防水箱同樣采用最不利4只噴頭流量就可以。請教大家,噴淋消防水箱容積是否可以按照氣壓罐那樣最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。
工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內?
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!
海威大廈生活及消防水系統設計---磨石建筑培訓轉載,分享與學習
因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
消防水霧系統
消防水霧系統專題,為您提供消防水霧系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水霧系統 相關的專業交流討論,更多消防水霧系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題