我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。。。。 20KV的就標20/根3。。。。。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?
圖中為高壓出線柜,請問圖中的電流互感器為兩相不完全星形接線還是兩相電流差接線?為什么每相(A、C相)上有兩個電流互感器?
在一次到工地工作時,親眼至一個150/5的計量箱爆了,聽旁邊的工程師講是由于互感器接錯線導致互感器產生高壓而爆了,但點解接錯線會產生高壓呢?
最近做了高壓好些高壓計量柜有的圖紙畫的是電壓互感器在電流互感器前面!有的是在后面,低壓計量的時候圖紙有注名電壓線需在電流互感器前取,不知道高壓是否有這個要求,是否與計量精度有關,望高人講解一下!
首先我還是要說,我是個菜鳥。。。。今天突然發現個看不懂的問題1.JDZ9-10電壓互感器一次側是兩個連接銅排的螺絲頭,而JDZX9-10型一次連接銅排處螺絲頭是一個,為什么,使用上有什么區別?2.這個型號里“JDZX9-10”的X 看說明書是 帶剩余電壓繞組,于是 額定電壓比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是沒有“X”的,他的二次電壓輸出就沒有“根3”,這是怎么回事?實際使用中我該用帶“根3”的還是不帶的?************************
大家好 我是沒接觸過這一方面的人不過我想看看高壓互感器的 計算原理 有誰有這一方面的書籍幫我找找能傳給我嗎 我的QQ41731388
10kv供電系統電流互感器應該采用兩組,圖紙表示應該是兩排,一排有3個,但一設計院設計的圖紙進線柜電流互感器用了下圖的表示方法,是什么意思呢?請高手幫忙解答!
一般高壓柜都配AC相電流互感器 但如果B相發生對地短路 如何排除故障電流 原理圖是AC相配DL30繼電器 ??? 求各位大師不吝賜教 多謝
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
對于LCZ-35型的電流互感器,其準確次級組合為0.5/10P或0.5/0.5,請問是什么意思?是根據什么選擇的,謝謝您的回答。
有兩臺1250KVA干式變壓器的 一次側電流大約是72.17A,請問10KV高壓柜中進線柜中的電流互感器變比(150/5),計量柜中的 互感器變比(75/5)以及變壓器柜中的 電流互感器 變比(100/5)分別是 多少?謝謝高手??!括弧中的 變比合適嗎?具體怎么選擇?:kiss: :kiss:
本處有一高壓計量互感器裝設在戶外,經常受到外界的不可抗力(比如雷擊等)影響大電流沖擊,互感器燒毀。(在互感器那里裝設了氧化鋅避雷器)請問在戶外高壓計量互感器還有哪些保護?謝謝指導,不甚感激。
電流互感器LZZBJ9-12C2 800/5 0.2S/5P15/5P15 10VA/15VA/15VA中800/5,0.2S,5P,15 10VA,15VA分別代表的含義是:800/5:( );0.2S:( );5P:( );15:( );10VA:( );15VA:( );
高壓組合互感器
高壓組合互感器專題,為您提供高壓組合互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓組合互感器 相關的專業交流討論,更多高壓組合互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題