本人在一篇電氣論文上對于電流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5這種型號規格不太了解,還望高手給予指點!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?謝謝!
RZL、REL、JDZ是否有區別?有看到網上資料JDZ(X)(F)18-3、6、10;JDZ(X)(F)10-3、6、10等同于REL10 RZL10系列電壓互感器是否正確?RZL、RZL字母的意思。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器LZZBJ9-10A1 500/5與LZZBJ9-10A1G 500/5的區別。1、是尺寸上的區別,還是功能上的區別。2、AQ,A1G,A2G,B,C1,C2,D1,D2,E1,E2出線方式的區別。
0.4kV低壓配電柜,ABB的,設計圖中要求電流互感器為2000/5A,零序互感器為1000/5A,但未詳細提供型號。我在竣工資料里只找到電流互感器試驗報告:BH-0.66CT,變比為2000/5;還有個電流互感器,型號為T102 NECT,電壓等級0.66KV,線圈等級0.2,線圈容量40VA,變比800/0.5,我在網上搜索不出T102 NECT是那的產品,請問這就是零序互感器嗎?有詳細說明嗎?
最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,前者是貫穿式、帶觸頭盒,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,是這樣子嗎?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對。請專家來批講批講。謝謝啦~
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
電流互感器的二次額定電流有5A和1A兩種,現在越來越多的工程使用二次額定1A的電流互感器,都說1A的電流互感器帶負責能力強,電流信號傳輸距離遠,請問這是為什么啊,此外1A的電流互感器相比5A的還有什么特點和優點?。?/p>
請問下電流互感器LZZBJ9-10A1 0.5/10P10的含義是什么?為什么選擇10P10的,看書上說10P10的含義是短路電流達到10倍額定電流時,誤差不超過10%,但是為什么選擇它呢?換句話說?為什么不選擇0.5/5P20?這個是根據什么選擇的?還有就是電壓互感器 1、計量選擇JDZ10-10A 10/0.1KV 0.2級 30VA?容量30VA根據什么選擇的? 2、操作選擇JDZU10-10B 10/0.1/0.22 0.5/3P 30/300VA,為什么選擇3P,含義是什么?容量又為何選擇300VA?
幾個電流互感器圖例還不一樣?
小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
電流互感器規格型號
電流互感器規格型號專題,為您提供電流互感器規格型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器規格型號 相關的專業交流討論,更多電流互感器規格型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題