施工中吊裝式空氣處理機組與供回水管道采用不銹鋼軟連接,但在試壓時出現不銹鋼軟連接變長將設備移動錯位。有哪位大師知道如何讓處理?謝謝
不銹鋼行業酸洗和堿性廢水,每種水量大概2T/d,酸洗廢水大概為10%-15%鹽酸或硫酸,鐵離子較多,還有少量的鉻、鎳、鋅等重金屬。堿洗廢水含NaOH,NaCl,NaNO3,鈉離子可能接近飽和。請問這種廢水該怎么處理,主要是去除重金屬和PH,鈉離子濃度太高離子交換不合適,除了直接燒掉之外還有什么可行的方法嗎?
各種不銹鋼的特性和用途
不銹鋼生產廢水如何處理?菌寶生物為您簡單介紹一些常見的不銹鋼生產廢水處理方法,希望對您有所幫助。不銹鋼生產過程中會產生大量的工業廢水,需要進行合理的工藝進行處理后才不會對環境造成嚴重的危害。目前主要的重金屬廢水處理工藝有化學沉淀法、電絮凝法、膜處理以及生物法等。1.生物法
常見到的不銹鋼表面處理工藝主要有: 壓紋,拉絲,鏡面,磨砂,噴砂,抗指紋、蝕刻 等等,每個工藝都有獨特的效果和用處。 一、壓紋
本人最近正在設計一個不銹鋼鋼管酸洗廢水處理工程,水量4m3/h,出水要達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》,請問各位大蝦有沒有好的建議?
綜合樓 97米 房間用不銹鋼 1~2MM厚問題是給水第一次加壓試驗沒問題,監理也同過了,隱蔽掉了.現在要把原來的浴缸改噴頭淋浴,第二次加壓時候大面積漏水主要在不銹鋼焊縫處.施工工藝沒問題,會不會是管材的問題?還是焊絲的問題?還有加壓試驗是深井水 是不是跟這個也有關系?
麻田散鐵類不銹鋼鑄件 ,這類不銹鋼可將磁鐵吸引。以下是各種麻田散鐵類 不銹鋼鑄件 的
我做過的一個電子廠房內的管道.直徑DN150,壁厚5MM 材質SS304. 焊絲材質304 氬弧焊,充氬保護,燒了兩道.管道切割和焊口打磨均采用砂輪片. 管道材質和焊絲拿到材料研究所測試,材質都沒問題.焊口金相組織為奧氏體,焊口和管道母材結合處有枝狀鐵素體分布. 焊口沒拍片,壓力實驗1.0MPA .沒發現問題.管道輸送的的是普通自來水和MAU的冷凝回收水.壓力0.4MPA.投入使用后大概3個月,管道焊口開始出現滲漏. 漏點呈黑色斑點狀(如圖所示),部分滲漏的液體干固后,有結塊現象.滲漏的部位用高倍放大鏡能看到0.2MM長的細小裂紋,滲點在焊縫的正中部和焊縫和母材的結合處都有分布. 后來管道焊口切割下來發現焊口里面有沒焊透和翻渣氧化的情況.而且還有大量的黃色粉末結塊.大蝦們幫忙,指點一以下為什么會出現這種情況呢,幾百米管道呢,全部要重新安裝,賠大了!!
在管道施工的時候,管道的方向需要利用彎頭來進行改變。彎頭根據自身的角度和材料不同,可以分為許多種,常見的就有15度和90度彎頭,按照材料則有碳鋼彎頭、不銹鋼彎頭、合金鋼彎頭等。在所有的彎頭當中,不銹鋼彎頭是其中非常常見的一種,而且由于不銹鋼彎頭的特殊性,所以這種彎頭應用范圍廣泛,性能出色。當然即便是保證了工廠生產的良品率,部分不銹鋼彎頭也會存在一定的缺陷,那么不銹鋼彎頭焊接質量如何檢測呢?跟著滄州榮豐管道裝備有限公司介紹一起來看看吧!
各位大蝦,大廳內有兩部扶梯,根據安監局要求,需要在扶梯兩側安裝護欄,目前扶梯已經進行外飾面的裝修,請問怎樣加裝不銹鋼護欄?不銹鋼護欄怎樣和扶梯連接?和扶梯的哪個位置連接(桁架)?哪位大蝦若做過該類工程,還望多多指教,多謝啦!注:之所以選用不銹鋼護欄沒有用鋼化玻璃護欄,主要考慮扶梯單位面積的承重。
現在不銹鋼水箱是越來越流行了,可以說日常引用水存儲告別了塑料存儲,而且隨著技術的提升,不銹鋼基本達到了所謂真正的不銹水質有保證, 具有重量輕、強度高、耐腐蝕、耐高溫、水質清潔,防滲,抗震,永不生青苔,水質無二次污染,安裝方便,無需維修,便于清洗等諸多優點。
站在各位巨人的肩上總匯了網上一
施工過程中經常遇到不銹鋼與碳鋼的連接,有個問題一直不解,對于鍍鋅管道上法蘭不銹鋼球閥時,是否可以采用鍍鋅法蘭、鍍鋅螺栓與不銹鋼鋼球閥連接?
請問大家見過這種接頭嗎,是焊接在排煙軟管上的
產品性能: 1.自動進水,采用電磁閥控制,替代了浮球開關,控制靈敏。 2.電機支架,采用了彈簧支架,減小了它的震動和噪音。 3.箱內加熱器,采用的不銹鋼管,不易破碎,還可根據環境溫度,人工調節溫度。 4.使用時接通電源,接通水源就可直接工作。如有發泡液,可按比例加入即可。 不銹鋼發泡蹲便器發泡液的配比,1比80。每箱水是40公斤,如沒發泡液,暫時也可用洗潔靈代替,發泡即可。 發泡蹲便器正確使用及故障處理: 一、發泡箱添加到合理的液位,電子控制器時間調到*短,正確接通電路、電源、然后通電,氣泵開始工作。根據實際工作情況調整好電子控制器的延時旋鈕,以保證便器的正常工作。 二、故障分析及處理: 1、發泡蹲便器不工作應首先檢查泡液箱是否有泡液,在泡液充足的情況下便器不發泡可按下列步驟處理,把氣泵直接接到電源上,如氣泵不工作則氣泵損壞、氣泵工作則電子控制器信號線短路或者電子控制器損壞。 2、
現在公路護欄,陽臺護欄,以及一些工程類的護欄中,都會采用不銹鋼作為護欄原材料。這些護欄在安裝的時候都要先進行一些基礎處理,那么這些基礎處理有什么樣的規范和標準呢?不銹鋼欄桿安裝前的基礎處理一般有兩點需要注意的: 1.預埋件設計標高,安裝位置,和數量,都必須要符合設計要求,同時這些預埋件要經過防腐防銹的處理,增強其使用的壽命。 2.在安裝欄桿立柱的部位時一定要留意一下,基礎混泥土的結實性,有沒有出現松動的現象,這個關系到不銹鋼欄桿安裝的牢固性,同時,在基礎混泥土的表面,如果有凹凸不同的地一定要及時的補平,如果是過于凹或者是基礎表面蜂窩麻面嚴重的地方,不要用水泥砂進行填補,要采用高強混泥土進行填補,待其干燥后,有了一定的強度后才可以進行不銹鋼欄桿的安裝。 基層處理,是安裝不銹鋼欄桿中非常重要的部分,這個設計到不銹鋼欄桿使用的壽命和其安全性,因此,對于不銹鋼欄桿的安裝一定要按相應的規范進行安裝。