各位師傅你們好: 我是做外墻裝飾的,請教大家一個問題,壁厚小于5mm的方鋼管對接需要焊幾個面,有沒有規范類的書籍?(三級焊縫) 遇到一個當過焊工的工地經理,頭疼!!!!! 跪求!!!!!!
不明白。規范也找不到。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
我對鋼結構設計不是太熟悉,請教高人:一個磚混結構上接一層鋼結構,7度抗震,7.5mx7.5m柱網,其主要部位是否一定要用二級焊縫?坡口焊是否能用部分焊透的二級焊縫?部分焊透焊縫一般用在什么地方?
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
1、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:
我們的設計是三級鋼,現在鋼材缺料了,施工單位要求部分三級鋼用二級鋼代換,他們想同一層一部分梁柱用三級鋼,一部分用二級鋼,合適嗎。如果可以得話如何連接,電渣壓力焊可以嗎
現作一工程,住宅,無地下室,11層,室外地面至樓頂高度為34.5米(不包括突出屋面電梯間,樓梯間,水箱間),場地類別2類。7度設防,第一組??蚣芙Y(jié)構。按照抗震規范6.1.2條表6.1.2應該是框架二級。在沒正式做施工圖之前,甲方要求給基礎圖著急基礎施工。我按照方案算出了基礎圖和底層柱子圖(拄下獨基)。當是計算得時候設置得是三級抗震。個別柱子軸壓比逼近0.9,當是樓上荷載輸入偏大,加之柱子截面已經做的不小了。就出圖了?;A(chǔ)施工完了,基坑也回填完畢。現在做施工圖得時候發現二級抗震下,軸壓比超0.8。柱子還不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界時,應允許結合房屋不規則程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工況下 部分超1.2)及場地 地基條件確定抗震等級。 抗震等級仍然按照三級計算呢。
6層的磚混結構,基礎筏板鋼筋圖紙上設計的是12和14的鋼筋全部是2級鋼(HRP335),可是施工方用的是12的鋼筋3級鋼,14的2級鋼,這樣允許嗎?
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake