我現在做一個電廠的主廠房,鋼結構。耐火等級為二級。防火規范上說的是耐火等級為二級時柱的耐火極限為2.5H,梁為1.5H ,是否認為 廠房里面所有鋼柱、鋼梁都要刷防火涂料或者其他防火措施滿足這個要求呢?還是就是火災危險性較大的區域做防火處理?多謝大家!
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
本帖最后由 風輕云淡822 于 2015-9-30 14:35 編輯 現在鋼結構廠房已經應用很普遍了,目前來看山西鋼結構廠房也是性價比最高的建筑結構,有很多優點比如:易于搭建,施工期短,而且也結實耐用,那么鋼結構有什么缺點呢?各位說說唄。
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
鋼結構廠房防火需注意的問題(一)火災危險性認定?;馂奈ｋU(xiǎn)性應由生產、存儲物品及工藝流程來共同確定。一幢廠房作為不同危險性的生產,或使用、存儲不同危險性物品的,其消防要求是不同的。包括個生產階段的動態變化,也可能導致火災危險性改變。因此,設計之初應充分了解工藝流程、原料、成品半成品,考慮未來可能出現的潔凈車間等高危險等級區域,避免遺留后續發展問題。(二)防火分區劃分。在無工藝特殊要求的情況下,盡可能的劃分防火分區,有利于減少火災蔓延,為人員疏散和撲救提供有利條件。防火分區上應以分隔局部堆放大量的可燃易燃材料等火災荷載大的部位為重點,根據火勢蔓延途徑,結合結構柱的加固,合理利用防火墻、防火卷簾、水幕等有效分隔。(三)夾芯板墻體材料。由于填充材料的可燃性,聚氨酯和聚苯乙烯材料的耐火極限非常低,使用這兩類的建筑,其火災荷載可以上升9%~30%,發生火災時,可以加速依附的鋼結構的溫升,導致建筑的快速垮塌。因此,低等級的廠房應嚴格控制改用火災危險性較高的用途。
請教一單層鋼結構廠房(木材加工),坡屋頂,層高7.00米,設置噴淋。請高手指點!問:1.如采用市政直供,水壓需要多大?2.布置噴淋時,應如何布置管線,怎么樣固定管道。
最近做了一個廠房項目,鋼結構,屬丁類。屋面是0.5mm厚彩鋼板無絕緣覆蓋層!我是直接利用他做接閃器,但是審圖的要求我要不能用這要單獨設避雷網,理由:0.5mm厚彩鋼板實際中不可能保證有0.5mm厚。廠房加工的屬于難燃材料。這個有必要嗎?我認為即使鋼板不能做接閃器 與之連接的鋼檁條也可以做暗敷設的接閃器(不知道是否正確)。如果單獨設避雷網一提高造價。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
各位高手:一個鋼結構三層廠房 長度240米 如何設置伸縮縫、防震縫? 抗震規范與鋼結構設計手冊都提到鋼結構房屋 不宜設置伸縮縫 但廠房240米 是不是留縫好一些。 圖在附件(簡易圖 ) (那是白色的 長的是樓梯 短的是門)
本人欲做個廠房的預算報價,哪位大蝦有這方面的資料啊,最好是施工圖和計算書都有!十萬火急??!不勝感激??!gopn607@126.com QQ:23512322
我公司要新建廠房,24M跨,座墻0.5M高,鉉高8M,帶女兒墻,鋼板保溫棉厚度按通??紤]即可,2000平方米左右一個.各位大蝦可否教我:按現在市場價格,要多少元/平方米?謝謝啊!!!
現在遇到一個廠區,牛腿高度14M,兩個廠房間本來有21m的空地,現業主想在不新增柱子的基礎上,把中間21m用上;兩個廠房都是8m柱距,不過麻煩的是柱子還對不齊,均相差1m, 建模型,可以加鋼架,計算滿足,但不知道節點怎么處理。鋼梁軸線還是斜的,怎么處理? 急~~~~~~~~~急
如題,最近手頭有一個鋼結構廠房的采暖,廠房高12米,其地上2米為加氣混凝土砌塊墻,以上為鍍鋁鋅壓型鋼板。鋼結構柱的間距為9m,現在比較困惑的采暖管道怎么解決吊裝問題,坐等高手解答
圖紙簡介: 包含建施圖、結施圖、水電圖、消防圖、聯系方式406536917 投稿網友: hunterq 上傳時間: 2013-10-17
最近在做一個酒店項目,其中有鋼結構部分的內容,由于構件用于內部,防火時需要噴涂防火涂料,現在關于防火涂料方面有以下觀點想和各位確認下:(1)是不是凡是非外露,不追求裝飾外觀的鋼構件都必須使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的噴涂厚度是不是會決定構件的防火時間?噴涂厚度越厚防火時間越長?有沒有厚度和防火時間的計算標準公式?比如構件防火時限2小時,防火涂料大致需要噴多厚?(3)防火涂料如果使用噴槍噴的話,損耗一般是多少?分厚薄嗎?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往構件上噴的時候掉在樓地面上的,是不是通過有效的接護裝置收集起來后,再次利用,以減小損耗,提高利用率?(比如絮狀或者粉末狀的防火涂料)(5)對于防火涂料的顏色這一塊,室內非外露的鋼構件噴涂顏色是不是會有特殊要求,還是可以任意自選?(6)如果在鋼構件外表面還緊包裹其他裝飾裝修材料時候,這種鋼構件還需不需要做防火處理?還需要噴防火涂料嗎?(7)防火涂料噴涂時噴涂機和噴槍之間的管子更換周期是多少?有固定時間嗎?(8)噴涂時,工人是不是必須要站
公司的商鋪400平方米,是鋼結構的。該商鋪施工方法是利用鋼筋混凝土樁基礎,通過承臺主筋與預埋的鋼柱地腳螺栓連接,再把地腳螺栓與鋼柱相連接,墻為磚結構,房屋面一般是用彩鋼板加保溫棉安裝而成,基礎比較淺。方案一考慮在<
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-18 11:54 編輯 1.在施工現場可以對鋼結構防火涂料進行的檢驗項目包括:在容器中的狀態、外觀與顏色、初期干燥抗裂性、涂層厚度。 2.耐火性能是鋼結構防火涂料最為重要的技術性能,涂層厚度是在施工現場快速檢測鋼結構防火涂料施工質量的關鍵性能指標。 3.施工時鋼結構防火涂料的實際噴涂厚度不能進行換算,必須根據耐火極限的檢測數據確定。 4.在施工現場進行質量檢測時,涂層厚度是否滿足設計要求應以該批次鋼結構防火涂料耐火極限的檢測數據為依據。 5.在施工現場進行涂層厚度檢測時,應以單個構件所有測點的平均值作為該構件的涂層厚度。涂層厚度是否符合設計要求的判定依據是:涂層厚度應滿足涂料檢驗報告的厚度要求,且該檢驗報告的耐火極限應不低于被涂構件的設計耐火極限。 6. 厚型和薄型鋼結構防火涂料可以考慮試驗室技術條件與施工現場的差異,并取85%的保證率進行涂層厚度計算。而超薄型鋼結構防火涂
設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,耐火時間為1小時。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,其耐火時間為2.5小時。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少?依據是什么?
鋼結構廠房防火涂料
鋼結構廠房防火涂料專題,為您提供鋼結構廠房防火涂料相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構廠房防火涂料 相關的專業交流討論,更多鋼結構廠房防火涂料相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題