pkpm2010默認的短肢剪力墻抗震等級提高一級,而我今天和一個兄弟討論的時候,他看了規范新規范上短肢墻抗震等級不再提高了,而是降低了軸壓比限值。二級提高到一級軸壓比正好滿足新規范的要求,但是若是三級提高到二級軸壓比不知道能否滿足新規范0.5的要求,想問問做過的前輩這時怎么處理,人為提高要求嗎
好久沒做剪力墻結構了。最進手上有一短肢剪力墻結構,我參數里選擇了剪力墻抗爭等級?級,記得以前程序是會自動識別出小于8的短肢剪力墻,然后將其抗爭等級提?級,也就是是2級,但我查詢結構時,發現短肢剪力墻抗震等級任為3級,這是怎么回事,程序不能自己識別嘛?要人為動手單獨定義為2級嘛?請知道的朋友發發話,謝了
根據《高規》框之剪力墻加強部位是2級,加強部位以上是3級的轉換層加強部位應提高一級,那我輸入二級的話上面層的配筋就不對了輸三級的話加強部位的配筋也不對了,在特殊構件里面改等級的話那所有的構件就都是一樣的等級了,里面有短支剪力墻應該再提高一級那就不能該了,那我因該怎么辦,如果建兩個模型的話,以后計算書怎么辦
想請問一下這條規范的按框架結構確定指的是1的框架結構還是框架剪力墻中的框架結構?
當剪力墻結構中含有短肢墻時,只要短肢墻抗傾覆彎距占的比例小于40%(施工圖審查部門認可的比例),則可以認為結構體系仍為剪力墻體系(SATWE計算時的選項),并且構造措施仍按剪力墻取用抗震等級,短肢不必提高.這是與天津"天大院"的審查部門溝通后的共識.請大家發表相關意見.
框架-剪力墻抗震等級確定
根據規程10.2.6條,對于部分框支剪力墻的轉換層設置在3層即層以上時,其框支框架、剪力墻底部加強部位的抗震等級宜按照本規程3.9.3和3.9.4的規定提高一級采用,已為特一級時不再提高。我想請教的是轉換層數的確定,包不包括地下室那?還是從嵌固端算起那?規范上沒有很明確的說明啊,還是就是從地上部分算起那。哪位給指點下
框架剪力墻結構抗震等級如何確定 很好的文章可以參考
我現在做一框支結構,轉換層為三層。50米高,根據高規表4.8.2知:框支框架為2級,底部加強部位剪力墻為2級,非底部加強部位剪力墻為3級,又根據高規10.2.5條框支框架和底部加強部位剪力墻的抗震等級再提高一級。這樣一來,在SATWE的抗震等級參數中該如何填寫?
框架-剪力墻結構抗震等級確定
框支層設置在第二層,那么第一層中與框支柱連接的框架梁抗震等級如何確定,是按框支框架確定還是按框架剪力墻結構確定?地下一層以下框支柱抗震等級是逐級降低嗎
請教各位大神一個問題:《抗規》6.1.3條1款和《高規》8.1.3條3(條文說明)、4款中關于抗震墻的抗震等級應如何區分理解??? 中說底層框架部分的傾覆力矩與《高規》中框架部分的傾覆力矩是一致的嗎?Ps:新手發帖,請多關照!{:1_105:}
少量框架剪力墻,墻之抗等按純墻。框架抗等按框剪,保安經濟已為常?!咀⑨尅可倭靠蚣芗袅Γ河猩贁?shù)框架的剪力墻結構。純墻:純粹的剪力墻結構??蚣簦嚎蚣芗袅Y(jié)構。保安:保證安全。2016.6.28
在抗震規范第6.1.3條規定框剪結構在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。換句話說,框剪結構,只有當在基本振型地震力作用下,剪力墻部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,剪力墻才能充分發揮作用,才能稱得上框剪結構,不知這樣理解是否正確,如果是這樣,在pkpm計算結構中如何判斷這一條呢?
求教:短肢剪力墻結構按照高規要求,計算應比普通剪力墻結構提高一級,在PKPM里會自動提高一級計算嗎?例如:在抗震等級輸入"二級",結構形式輸入"短肢剪力墻",那么PKPM會按一級計算嗎?
本人設計一高層住宅,主體抗剪構件基本上采用的是長墻(長墻在主振型兩個方向承擔抗傾覆力矩都在70%以上),但是由于局部受建筑布局影響,只能設置短肢墻,按規范短肢剪力墻結構抗震等級高于普通剪力墻一級,那么在結構施工總說明中是否按短肢墻的抗震等級要求來定整個結構的抗震等級?或整個結構采用普通剪力墻的抗震等級,局部短肢提高一級?另:底層是短肢墻,其他層全部滿足長墻要求(因底層層高較高,墻厚較厚,l/b<8,而上部是住宅,層高較小),這種情況整個結構抗震等級怎么劃分?
某18層鋼筋混凝土框剪結構高58米,7度設防,丙類建筑,場地二類,下列關于框架剪力墻抗震等級確定正確的是: A框架三級,剪力墻二級 B框架三級,剪力墻三級 C框架二級,剪力墻二級 D無法確定。 http://co.163.com/forum/content/1769_248715_1.htm給出答案為A我覺得應當是無法確定,請指正。。。
我現在做一個18層(55m)的小高層住宅,底部兩層為商鋪,轉換層位于地上兩層處,地下僅一層,短肢剪力墻結構。工程所在地7度抗震,根據高規底部加強區框支框架為2級;剪力墻2級,非加強區剪力墻3級。另根據高規第七章短肢剪力墻提高一級,第十章轉換層位于3層及以上時底部加強區框支柱及剪力墻提高一級。那么本工程的底部加強區框支柱是否為1級,剪力墻是否為特一級?其中高規第十章所說轉換層位于3層及以上怎么解釋? 是地上3層及以上? 還是從嵌固端開始以上3層? 急需大家幫?!先謝謝各位!:)
近來做一個16層的剪力墻小高層,三級抗震,上部剪力墻墻厚200,因為地下室層高較高,故地下室剪力墻厚改為250,這樣一來上部一般剪力墻(大于1600)在地下室就變成短肢墻了(小于2000),這時候這樣的短肢剪力墻抗震等級要不要提高為二級啊,按照高規要求,短肢剪力墻是要提高一級來設防的,但因為是地下室部分Ｉ不可以不提高?/p>
落地剪力墻截面尺寸為bXh=400x4800,抗震等級為特一級,設防烈度為8度,0.2g,丙類,二類場地.采用C55混凝土,HRB400級縱向受力鋼筋,箍筋HRB335級,那么約束邊緣構件沿墻肢方向的長度LC是如何計算,還是按表7.2.16中一級0.2HW計算嗎,還是按9度一級0.25HW計算?答案一:LC=0.2x4800=960(8度一級)答案二:Lc=0.25x4800=1200(9度一級)
剪力墻抗震等級
剪力墻抗震等級專題,為您提供剪力墻抗震等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻抗震等級 相關的專業交流討論,更多剪力墻抗震等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題