最近做了高壓好些高壓計量柜有的圖紙畫的是電壓互感器在電流互感器前面!有的是在后面,低壓計量的時候圖紙有注名電壓線需在電流互感器前取,不知道高壓是否有這個要求,是否與計量精度有關,望高人講解一下!
本處有一高壓計量互感器裝設在戶外,經常受到外界的不可抗力(比如雷擊等)影響大電流沖擊,互感器燒毀。(在互感器那里裝設了氧化鋅避雷器)請問在戶外高壓計量互感器還有哪些保護?謝謝指導,不甚感激。
630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,計量能差到多少?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?
我就不明白 如10KV電壓互感器 二次側都標 10/根3。。。。 20KV的就標20/根3。。。。。為什么這樣開頭,難道有一個二次抽頭能輸出5.77KV和11.55KV的高壓電?
如圖所示,10kV三相三線制計量,兩組互感器各有什么作用,為什么下面那一組中間還有一只互感器,上面為什么沒有,求解,謝謝。
兩路進線,中間聯絡,供電局要求先計量后進線,現在是這樣的,最終將帶4000的,但是先投入1臺1000的,這樣,計量中的電流互感器怎么選?
首先我還是要說,我是個菜鳥。。。。今天突然發現個看不懂的問題1.JDZ9-10電壓互感器一次側是兩個連接銅排的螺絲頭,而JDZX9-10型一次連接銅排處螺絲頭是一個,為什么,使用上有什么區別?2.這個型號里“JDZX9-10”的X 看說明書是 帶剩余電壓繞組,于是 額定電壓比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是沒有“X”的,他的二次電壓輸出就沒有“根3”,這是怎么回事?實際使用中我該用帶“根3”的還是不帶的?************************
箱式變電站采用高壓側計量,變壓器容量為315KVA,高壓計算電流為18.19A,選用10 20 30/5的多變比計量電流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接電流表,1Sn(n=1~3)-1S4接計量表。請問n應該選哪個呢?
帶互感器計量,這樣畫對么
在一次到工地工作時,親眼至一個150/5的計量箱爆了,聽旁邊的工程師講是由于互感器接錯線導致互感器產生高壓而爆了,但點解接錯線會產生高壓呢?
各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選???(根據什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎?2.計量用電流互感器什么情況下用4個??(我看有的配電箱中放入4個)
圖中為高壓出線柜,請問圖中的電流互感器為兩相不完全星形接線還是兩相電流差接線?為什么每相(A、C相)上有兩個電流互感器?
高壓計量箱用電流互感器的選擇原則分析:額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,即UN≥UL。額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——電流互感器的額定電壓,kV; P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA; cosψ——平均功率因數,一般按cosψ=0.8計算。 為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%。 電流互感器的額定變比則由
高壓計量電流互感器接正確,而電壓互感器采用V/ V接法,在接線的時候把電壓互感器的同名端尾端接在一起并入地,這樣的情況實際的電量公式是什么
有人投訴這種方式,說計量不準確,但是具體的理由是什么?希望大蝦們出來解答一下。A1,A2,A3,普通指針式電流表,WH計量表,JXH是聯合接線盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 編輯 ]
有一個開閉所需增加計量柜,要求用三臺電流互感器、兩臺電壓互感器,計量用單相電表,2臺電壓互感器用VV接線引至端子,請問這3臺電流互感器是不是如圖這樣接法互感器二次全部引至端子留給對方接線的
郁悶!本人是做電氣成套的,前幾天遇到這樣問題。高壓計量電流互感器的電流參數應該如何選擇呢?以前選擇都是按實際計算的額定電流選擇,但最近發現 工程指導上說“測量、計量互感器額定一次電流按正常負荷電流的1.25倍 。 那測量的精度能準確嗎?那問大俠能指點一二。小弟才疏學淺。謝謝了
高壓計量。三個電壓互感器Y-Y接線。請問用什么型號的計量表,應該怎樣接線?要接地線嗎?像三相四線接零線?
一般高壓柜都配AC相電流互感器 但如果B相發生對地短路 如何排除故障電流 原理圖是AC相配DL30繼電器 ??? 求各位大師不吝賜教 多謝
某用戶向某供電所申請減容,由原來400KVA變壓器換成現在的250KVA變壓器,除了更換了零克熔絲外,原來用的計量互感器600╱ 5不更換,繼續使用,我認為250KVA變壓器應該使用400╱ 5的互感器?,F(xiàn)在我想請教一下各位大神,互感器選用的大和選用的小對用戶計量的精確度有什么影響?
高壓計量互感器
高壓計量互感器專題,為您提供高壓計量互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓計量互感器 相關的專業交流討論,更多高壓計量互感器相關內容請?jiān)L問