1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
建筑鋼結構防火要求
本人第一次在論壇發帖,沒什么能和大家分享的,就把正在做的一些建筑工程的質量檢測鑒定報告傳上來和大家討論下４看這些報告中還有哪些地方值得商榷!
走進建材市場,大多產品都會提供出一系列的檢測報告與認證書。但是,對于普通的消費者而言,想要讀懂里面的一些質量指標或是專業術語實在不是一件容易的事情。更何況,目前,市場上有一些商家為了牟利,會采取復印、涂改等方式使用假冒或是過期的檢測報告蒙混過關,消費者根本無法辨別。為此,北京建材院于近日召開新聞發布會,對建材檢測報告進行了解讀。 在發布會上,北京建材院介紹了假建材產品檢測報告的識別方法:1.騎縫章是否和檢驗單位名稱一致;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,更高一級的要有“CNAL”國家實驗室認可章,以上均帶有國家或省級以上單位的認可編號,可以到相關政府機構網站查詢真偽?.報告編號封皮和內芯編號一致;4.報告是否在有效期內(一般均為一年)。 同時,北京建材院的專家還講解了怎樣讀檢測報告。 1.瓷磚:檢測報告中以下幾項應該齊全,包括:尺寸偏差、表面質量、吸水率、破壞強度、斷裂模數,抗熱震性、抗釉裂性、抗凍性、耐磨性、耐污染性。 2.涂料:內用乳膠漆的
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
1、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,應按每條焊縫計算百分比,且探傷長度應不小于200mm,當焊縫長度不足200mm時,應對整條焊縫進行探傷;(2)對現場安裝焊縫,應按同一類型、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,探傷長度應不小于200mm,并應不少于1條焊縫。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,一個是按焊縫條數計算百分比。為什么要這么區別?難道允許現場焊的質量要求低嗎?不應該按一樣的標準要求嗎?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧?
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。
請問西高所,沈高所的檢測報告,每個工廠都有吧。我們選擇的時候只能看復印件,也不知道真假有沒有網站,可以查詢得到這些檢測報告得真假?就象畢業證,身份證一樣?
鋼結構 探傷檢測不合格 ,請問是否能夠通過 設計計算 出變更的辦法 (符合安全使用要求) ,定為驗收通過呢?如果不行~~請問怎么辦
鋼結構檢測相關標準、規范鋼結構, 檢測, 規范一、設計施工標準鋼結構設計規范GB50017-2003冷彎薄壁型鋼結構技術規范GB50018-2002構筑物抗震設計規范GB50191-93高聳結構設計規范GBJ135-90工業建筑防腐蝕設計規范GB50046-1995涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB8923-88鋼結構防火涂料GB14907-2002鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-2001型鋼混凝土組合結構技術規程JGJ138-2001 J130-2001網架結構設計與施工規程JGJ7-1991網架結構工程質量檢驗評定標準JGJ78-91鋼網架檢驗及驗收標準JG12-1999鋼桁架檢驗及驗收標準JG 9-1999鋼桁架質量標準JG 8-1999網殼結構技術規程JGJ61-2003 J258-2003高層民用建筑鋼結構技術規程JGJ99-1998鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程J
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的???[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
本人施工的一項目剪力墻柱設計砼強度是C45,抽芯(規格95*95圓柱)檢測后的報告顯示的強度值是67.8、59.6、68.6、56.5、52.8、59.3、52.2、63.2、57.9。這樣的檢測報告是否合理、是否有說服力。
建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,例如10.9S直徑22的高強螺栓,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,謝謝了~~
本人985本科碩士,工程力學專業畢業,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,不知道加固行業究竟如何,謝謝!
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的? 1.按照鋼材噸位?沒噸收多少錢?包干檢測? 2.按照焊縫米數?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖?節點圖? 3.按照鋼結構構件?算構件根數? 求大神指點。。。感謝?。~
鋼結構焊縫檢測報告
鋼結構焊縫檢測報告專題,為您提供鋼結構焊縫檢測報告相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構焊縫檢測報告 相關的專業交流討論,更多鋼結構焊縫檢測報告相關內容請訪問