現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
隨著當代建筑技術日新月異的發展,建筑結構體系的種類不斷的朝輕質、高強的方向發展,鋼管混凝土結構、鋼結構在當代建筑中使用率越來越高。尤其是在廠房建設及設備安裝中更是大量使用鋼結構。而焊接作為鋼結構的主要連接方式之一,直接影響鋼結構的施工質量,采用無損探傷的手段對焊縫進行質量檢驗是確保鋼結構工程質量的重要環節。 鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法。超聲波探傷儀檢測是目前應用最廣泛的探傷方法之一。超聲波的波長很短、穿透力強,傳播過程中遇不同介質的分界面會產生反射、折射、繞射和波形轉換。超聲波像光波一樣具有良好的方向性,可以定向發射,猶如一束手電筒燈光可以在黑暗中尋找目標一樣,能在被檢材料中發現缺陷。超聲波探傷能探測到的最小缺陷尺寸約為波長的一半。超聲波探傷又可分為反射法和穿透法。穿透法的靈敏度不如反射法,因而在實際探傷中一般采用反射法來進行鋼
最近遇到一個鋼結構工程,想請教各位老師,關于鋼結構質量驗收規范50205-2001中5.2.4條之規定,對于二級焊縫的探傷比例,在該條注釋里說對工廠制作的焊縫,應按每條焊縫計算百分比,對現場制作的焊縫,應按同一類型,同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,我想問的是對于工廠制作的二級焊縫是按每條焊縫長度的20%進行探傷,還是按二級焊縫總條數的20%進行探傷
鋼結構詳圖軟件 (Xsteel) 培訓 由經驗豐富的鋼結構工程師講授。近期開課。 培訓宗旨:旨在解決鋼結構設計公司、鋼結構施工及加工公司進行鋼結構詳圖設計的實際操作能力的培養,熟練運用詳圖軟件
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
本人平時做鋼結構比較少,請問大家我這樣表示有問題嗎?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大?望不吝指教。
規范中 8.2.7 第5款 見附件圖中 ”若內力沿側面角焊縫全長分布“ 是什么意思?是否可以理解成 內力(比如軸力方向)方向與焊縫長度方向一致?如果我這么理解不正確請高手指教,舉個”內力沿側面角焊縫全長分布“的例子。謝謝條文說明中也沒有相關說明。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的?。縖 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
請問這個鋼結構焊縫表示的是什么意思?
發一個鋼結構焊接技術培訓教程,希望對大家有用。
源自丨 結構師之家 公眾號 一、常見焊縫符號的表示
圖紙簡介: 該圖紙為某鋼結構各種焊縫大樣節點詳圖匯總,圖紙包括:手工電弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸,埋弧焊焊接接頭的基本型式與尺寸。 投稿網友: liuzekun 上傳時間: 2014-05-22
我開全省學習班時用于講課的資料,我做了好長時間才做完的。有對鋼結構感興趣的朋友可以共同學習一下。如果大家要轉載,請注明出處:濟南旗云科技出品
鋼結構軟件應用培訓手稿