鋼材下料常用的有氧割、機械切割(剪切、鋸切、砂輪切割)等方法。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污、浮銹和其他雜物,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,應先從短邊開始。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割較復雜的,后割簡單的;窄長條形板的切割,采用兩長邊同時切割的方法,以防止產生旁彎。
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
隨著當代建筑技術日新月異的發展,建筑結構體系的種類不斷的朝輕質、高強的方向發展,鋼管混凝土結構、鋼結構在當代建筑中使用率越來越高。尤其是在廠房建設及設備安裝中更是大量使用鋼結構。而焊接作為鋼結構的主要連接方式之一,直接影響鋼結構的施工質量,采用無損探傷的手段對焊縫進行質量檢驗是確保鋼結構工程質量的重要環節。 鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法。超聲波探傷儀檢測是目前應用最廣泛的探傷方法之一。超聲波的波長很短、穿透力強,傳播過程中遇不同介質的分界面會產生反射、折射、繞射和波形轉換。超聲波像光波一樣具有良好的方向性,可以定向發射,猶如一束手電筒燈光可以在黑暗中尋找目標一樣,能在被檢材料中發現缺陷。超聲波探傷能探測到的最小缺陷尺寸約為波長的一半。超聲波探傷又可分為反射法和穿透法。穿透法的靈敏度不如反射法,因而在實際探傷中一般采用反射法來進行鋼
一、 依據標準《建筑工程施工質量驗收統一規范》 GB50300—2001《鋼結構工程施工質量驗收規范》 GB50205—2001《鋼結構工程質量檢驗評定標準》 GB50221—95《鋼結構高強螺栓連接的設計施工及驗收規程》 JGJ82 二、檢查準備 (一)、鋼結構設計圖 (二)、加工及安裝圖 (三)、其他有關圖紙及技術條件(四)、施工合同復印件 (五)、勞務分包合同 (六)、項目策劃會交底記錄三、流程及規范1、地腳螺栓基礎檢查 重點檢查地腳螺栓組群的間距、柱距、跨距是否滿足結構安裝要求,留存復驗記錄,基礎的支撐面預留孔螺栓漏出的長度應重點檢查其規范要求為:(一)基礎標高誤差在±5mm以內為合格。(二)地腳螺栓中心偏移±5mm(含5mm)螺栓伸出支撐面長度偏差30mm(含30mm)螺紋外漏長度30mm(含30mm)。檢查方法:用水準儀、水平尺、鋼尺現場實測。2、主結構安裝檢查 檢查柱垂直度,梁起脊高度和平整度等,重點應為高強螺栓初擰、終
鋼材是一種不會燃燒的建筑材料,它具有抗震,抗彎等特性。在實際應用中,鋼材既可以相對增加建筑物的荷載能力,也可以滿足建筑設計美感造型的需要;還避免了混凝土等建筑材料不能彎曲,拉伸的缺陷。因此鋼材受到了建筑行業的青睞,單層,多層,摩天大樓,廠房,庫房,候車室,候機廳等采用鋼材都很普遍。但是,鋼材作為建筑材料在防火方面又存在一些難以避的缺陷,它的機械性能,如屈服點,抗拉及彈性模量等均會因溫度的升高而急劇下降。鋼結構通
鋼結構焊接有沒有要求焊縫要錯開?
見下圖,這是室外燃氣管道、強弱電橋架、管道等過橋,使用一年不到,現在到處生銹,我拍的照片還不是最嚴重的。想問這符不符合質量要求?還是室外的本來就會生銹,這應該是業主的維保范圍?謝謝。
如下圖所示,室外管道過橋和支架,使用不到一年,到處生銹,這質量符不符合?請指點,謝謝。
鋼結構對接焊縫中,應對板件邊緣加工成適當形式和尺寸的坡口,以便焊接時有必要的焊條運轉的空間,保證在板件全厚度內焊透,故對接焊縫又叫坡口焊縫。對接焊縫板邊的坡口形式有I形(垂直坡口)、V形、U形、X形、單邊V形、K形等。坡口形式隨板厚和焊接方法而不同,應根據焊件厚度按保證焊縫質量、便于施焊及減少焊縫截面積或體積的原則選用。當焊件厚度很小時,可采用直邊縫,即只在板邊留適當的層間隙即可。當l>6mm時,就需開坡口,以保證焊透。板件稍厚(約t=6~26mm)時,可用單邊V形或V形坡口,P叫鈍邊,有托住熔化金屬的作用;斜坡口和間隙。 一個
1、JGJ 99-2015 高層民用建筑鋼結構技術規程 8.4.2 條文:
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
本人平時做鋼結構比較少,請問大家我這樣表示有問題嗎?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大?望不吝指教。
在大力推廣綠色建筑的背景下,在鋼鐵行業供給側改革的大背景下,鋼結構正在不斷的走向大眾的生活當中 鋼結構正越來越廣泛的應用到眾多領域當中。但是我國鋼結構建筑實現高質量發展還需要一段路要走,今天我們來談一談如何提高鋼結構構件的生產質量?!緡栏癜芽卦牧腺|(zhì)量】質量好的鋼材內部成分均勻,切面平順整齊,表面沒有雜志油污;但食質量較差的鋼材雜質比較多,切口參差不平,強度不夠達標。所以,采購部門在選擇原材料的時候,要謹慎選擇鋼材料的供應廠家,必須從正規途徑及購買,并且要有材質證明書,確保原料符合規定以及本工程相關工藝。【嚴格控制構件生產質量】鋼結構建筑的鋼構件是在工廠內流水作業完成制作的,然后再運輸到現場進行安裝的。所以,構件在工廠內的生產質量必須得到有效把控?,F(xiàn)場生產必須按照工藝流程嚴格進行,尤其是構件尺寸偏差、焊縫質量和構件涂層的檢驗,必須合格達標。【嚴格控制裝卸和運輸質量】鋼結構建筑的構件數量一般較多,重量更是以噸為單位來計算的,所以,無論是堆放還是搬運,都需要注重防護,防止構件發生磕碰,出現
鋼結構焊縫質量要求
鋼結構焊縫質量要求專題,為您提供鋼結構焊縫質量要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構焊縫質量要求 相關的專業交流討論,更多鋼結構焊縫質量要求相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題