各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
做鋼結構預算用什么軟件好?
小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表。2、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,還是不同分部工程的同一個檢驗批。3、如何準確無誤的使用報審表的問題。[
鋼結構在施工前,都要做好相應的準備,具體主要有一下幾個方面:技術準備1 在鋼結構開始加工前應編制鋼結構制作、安裝施工方案,報公司審批,通過后方可開始施工。施工前由技術負責人組織現場質檢、工長、作業隊技術質檢人員熟悉圖紙、施工方案,學習相關的規范、標準,并進行《鋼結構施工方案》交底;
在PKPM中框架鋼結構的參數如何設置?有好的文本嗎?傳一個,最好是有說明的,介紹一下每個參數的意思。謝謝各位大俠了!如下圖:
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,計算公式是否是MP=WP*f? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,與第9.2.16不一致,并沒有單層廠房嚴格,為何? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條?
在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答。謝謝
1. 鋼結構中,確定框架柱平面外的計算長度時,下列()說法是不正確的。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,當構件為雙軸對稱截面形式時,在軸心壓力作用下構件可能發生()。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉、冷彎、沖切、機械剪切)所產生的應變硬化后,()已經發生變化。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <
102.設計一有填充墻的鋼框架,用SATWE計算,發現計算風載和不計算風載兩者的計算結果相差非常大,很是迷惑,但本人覺得無填充墻的框架結構受風面積只有梁柱,風載很小,計算與不計算兩者的差值很小才是,所以煩請解釋一下原因? 答:無填充墻的鋼結構該項只用于計算風振系數時用到,擋風面還是考慮整個墻面完全擋風來考慮的;如果您的結構是一個開敞式結構,可以根據您的梁柱構件擋風系數修改體型系數,折算成全墻面擋風,或著手工交互修改作用風載。15、什么是熱軋,什么是冷軋,有什么區別?答:熱扎是鋼在1000度以上用軋輥壓出, 通常板小到2MM厚,鋼的高速加工時的變形熱也抵不到鋼的面積增大的散熱, 即難保溫度1000度以上來加工,只得犧牲熱軋這一高效便宜的加工法, 在常溫下軋鋼, 即把熱軋材再冷軋, 以滿足市場對更薄厚度的要求。當然冷軋又帶來新的好處, 如加工硬化,使鋼材強度提高, 但不宜焊, 至少焊處加工硬化被消除, 高強度也無了, 回到其熱軋材的強度了,冷彎型鋼可用熱扎材, 如鋼管,也可用冷扎材,冷扎材還是熱軋材,2MM厚是一個判據, 熱軋材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高強螺栓長度如何計算的?
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
1、材料采購:公司主要采購首鋼、安鋼、邯鋼、寶鋼的產品,并按ISO9001的規定選擇合格供應商。 2、檢驗入庫:根據入庫單、材質單等資料認真核對質量證件、材料材質、尺寸規格、爐批號標記等是否與實物相符,并按爐批號標記存放在專用庫,避免與其它產品用料混淆。當對鋼材的質量有疑義時,應按國家現行有關規定抽樣檢驗。 3、材料復驗: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接結構用厚鋼板技術條件》進行復驗。 化學成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力學成份要求試驗項目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 試驗取樣按照GB2975-84《鋼材力學及工藝性能試驗取樣法及成品化學差》執行。 化學成份分析按照GB222-84《鋼的化學分析用試取樣法及成品化學成份允許偏差》執行。 拉伸試驗按照GB228-87《金屬拉伸試驗方法》執行。 彎曲試驗
請教大家一個問題,鋼規,5.1.5條關于填板的設置,張慶芳的二級歷年試題鋼結構22題,計算填板間距,兩個等邊角鋼給出的 ix=15.1 iu =19.1 iv9.8 題目計算填板距離時用的是imin=9.8 但是鋼規5.1.5條卻取的是
小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
5層樓上想建一層鋼結構骨架辦公樓,寬16米,長32米,長和中間8米單跨度,高度施工完為3.3米凈高 ,屋面采用預制板混凝土結構,地區是大連市 周圍有較高層樓房遮擋風壓 問下專業的 這需要多大的工字鋼做主立柱和橫梁?謝謝
鋼結構天棚
鋼結構天棚專題,為您提供鋼結構天棚相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構天棚 相關的專業交流討論,更多鋼結構天棚相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題