鋼結構構件,廠家制作時,已進行了無損檢測,現場施工的無損檢測工作檢驗比例,GB50205條文難以理解,哪位大俠給指點一下,謝謝了!
國標"混凝土結構現場檢測技術標準",很有用的東西,
前段時間把《混凝土結構現場檢測技術》給發上來了!標準見http://bbs.co188.com/content/0_1571777_1.html當時說把標準的貫標講義也發上來,后來一直忙擴項,評審的事,就沒來得及今天給大家補上
鋼結構檢測與鑒定技術規程(上海)
《混凝土結構現場檢測技術》的征求意見稿。編號現在還沒有,只知道是GB/T XXXXX-200X這個標準千呼萬喚總算弄出來啦好像《鋼結構現場檢測技術標準》也在編啦!
鋼結構檢測與鑒定技術規程.pdf
橋梁是交通網絡中至關重要的部分。對橋梁情況的準確了解,是保障車輛和行人安全的關鍵,否則,后果不堪設想。造成橋梁受損的因素很多,氣候條件和溫濕度的變化、路面上鋪撒的鹽以及日益增加的交通流量等,都會對橋梁的安全性產生不利影響。對橋梁受損情況的檢查,以往主要靠目測,一旦發現有裂縫擴大的跡象,就會用黏合劑去修補,但效果不理想。 1、橋梁檢查的現狀分析 隨著經濟的快速發展,中國已成為汽車大國,車流量迅速增加,公路及橋梁成為國家重要建設的基礎之一,八車道及十車道的橋梁數量將與日俱增。目前國內橋檢車市場處于快速發展階段,但市場保有量處于較低水平,橋梁責任單位對橋梁檢測的需求迅速增加。 <
建筑結構檢測技術與方法[1][1].part1
鋼結構無損探傷包括超聲檢測(UT)、射線檢測(RT)、磁粉檢測(MT)、滲透檢測(PT)和渦流檢測(ET)等五種檢測方法
1、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,應按每條焊縫計算百分比,且探傷長度應不小于200mm,當焊縫長度不足200mm時,應對整條焊縫進行探傷;(2)對現場安裝焊縫,應按同一類型、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,探傷長度應不小于200mm,并應不少于1條焊縫。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,一個是按焊縫條數計算百分比。為什么要這么區別?難道允許現場焊的質量要求低嗎?不應該按一樣的標準要求嗎?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧?
在使用鋼結構建筑的時候,雖然這種結構的使用具有很多的優勢。但是在安裝的時候,卻需要一定的清洗工作。對于建筑師來說,介紹一些主要清洗的部分。 鋼結構房屋拋丸機,清理過程中由電氣控制的可調速輸送輥道將鋼結構件或鋼材送進清理機室體內拋射區,其周身各面受到來自不同坐標方位的強力密集彈丸打擊與磨擦,使之其上的氧化皮、銹層及其污物迅速脫落,鋼材表面就獲得一定粗糙度的光潔表面,在清理室外兩邊進出口輥道裝卸工件。落入鋼材上面的彈丸與銹塵經吹掃裝置吹掃,撒落下來的丸塵混合物由回收螺旋輸送到室體漏斗、縱橫向螺旋輸送機匯集于提升機下部,再提升到機器上部的分離器里,分離后的純凈彈丸落入分離器料斗中內,
1、在柱、梁安裝后而未設置澆筑樓板用的壓型鋼板時,為了便于柱螺栓等施工的方便,需在鋼梁上鋪設適當數量的走道板。 2、在鋼村構吊裝時,為防止人員物料和工具墜落或飛出造成安全事故,需鋪設安全網,安全平網設置在梁面以上兩米處,當樓層高度小于4.5米時,安全平網可隔層設置。安全平網要求在建筑平面范圍內滿鋪。安全豎網鋪設在建筑物外圍,防止人和物飛出造成安全事故,豎網鋪設的高一般為兩節性的高度。
各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的? 1.按照鋼材噸位?沒噸收多少錢?包干檢測? 2.按照焊縫米數?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖?節點圖? 3.按照鋼結構構件?算構件根數? 求大神指點。。。感謝??!~~
為確保鋼結構施工過程能有一個良好的、安全的施工環境,針對鋼結構施工過程中普遍存在的安全隱患,經過公司多年的鋼結構工程施工安全防護技術措施的實踐和經驗積累,以及為切實把安全技術防范措施落實到位,杜絕重大安全事故的發生。現特制訂以下鋼結構施工過程中必須遵守并強制執行的安全技術措施作為公司的企業標準,由各項目部依據要求參照并強制執行。 1. 鋼結構工程施工安全的基本要求1.1 所有鋼結構工程開工前應按公司有關管理文件的要求,針對本鋼結構工程施工的特點編制施工組織設計及施工危險部位、關鍵工序、臨時用電等專項安全方案。施工組織設計及專項安全方案應經公司工程管理中心的審核,公司主管領導的審批并應經業主或監理的批準后
鋼結構是目前建筑中使用非常廣泛的建材,像鳥巢、艾菲爾鐵塔等都是聞名世界的鋼結構建筑。我國建筑技術的不斷發展,但是,鋼結構也不可避免的存在嚴重缺陷、損傷,或者當改變使用條件,經檢查驗算結構的強度、剛度或穩定性不滿足使用要求時,就應對鋼結構進行加固。一、常見的鋼結構需要加固補強的原因有:
近幾年,鋼結構得到廣泛的使用,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,對職工的生命安全將會產生危險。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測。
廠房鋼結構構件的安全性等級按承載能力(包括構造和連接)項目評定。構件的承載能力可通理許算最試膠確定, 相對于荷救效應進行檢驗就是承載能力項目的評定。滿足構選要求是保證構件預期承載能力的前提條件,當構造不滿足要求時,就意味著承載能力的降低,可以直接評定安全等級。構件的承載能力項目包括承載能力、連接和構造三個方面,取其中最低等級作為構件的安全性等級。鋼構件的使用性等級應按變形、偏差、般構造 和腐蝕等項目進行評定,并取其中最低等級作為構件的使用性等級。承重構件的鋼材應符合建造當時鋼結構設計規范和相應產品標準的要求。如果構件的使用條件發生根本的改變,還應符合國家現行標準規范的要求,否則,應在確定承載能力和評級時考慮其不利影響。如果承重構件的鋼材符合建造當年鋼結構設計規范和相應產品標準的要求時,說明當時的材料選用和產品質量是合格的。因為考慮到經過多年的使用都沒有出現問題,即使不符合現行標準規范的要求,但構件在使用條件沒有發生變化的情況下,應該認為材料是可靠的。如果構件的使用條件發生根本的改變,比如承受靜載的構件改成承受動力荷載、保和成改成非保品燈段所承受的有