無塔供水器用的時間長了之后,有的會出現焊縫處裂開,或者其他地方碰爛口,這時候就需要重新補焊。九天小編建議大家找專業的焊工進行補焊。 選用的焊機要有電流,在焊接的時候電流為380V。先把無塔供水器里的水放完,把裂開處擦干凈,用焊條從罐子內部開始焊接。內部焊完之后再在外部焊接,讓焊條完全融化,否則焊的不結實。焊完之后把罐子晾干再重新注水就行了。 一般的罐子可以使用十幾年是沒問題的,大家在日常生活中一定要保養好罐子,這樣才能用的更長久。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
中厚板結構件焊接是裝備制造業的重要生產工序,中厚板涉及的行業主要包括:工程機械、建筑機械、煤炭機械、鐵路機車、建筑機械、機床、風電、鍋爐及壓力容器、鋼結構、造船和橋梁制造等大型結構件。 一般來說,鋼板按厚度的不同可以分為薄板、中板
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事???應該是吧?
請高人指點:因為一般情況下高層建筑雨水管需要安裝效能器,(或者用四個45度彎頭一個立檢來做簡易的效能器)但是排水系統應該不需要做效能裝置吧?各位有上面看法呢?感謝討論一下
本人在做一條道路市政照明時候,使用到電纜分支器分支出一組導線引至燈具;想請教一下論壇的大蝦們,穿刺線夾是分支出一根導線用一個刺線夾(應該僅包括相線和N線,PE線不需要吧),那電纜分支器是怎么使用的?和穿刺線夾一樣么?工程數量表上要標明數量,實在不懂使用原理,謝過
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,如果要考慮,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二。
污水提升器的維護與保養: 1、打開污水提升器的檢修口,定期檢查貯水箱內的水位檢測回路工作是否正常。 提示:至少半年清理一次水位檢測裝置。 2、每年對設備力行維護一次
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
這二個消防接合器為什么不一樣.
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
一、電力變壓器的分類電力變壓器類型較多,可按電力變壓器的相數、調壓方式、繞組形式、繞組絕緣及冷卻方式、連接組標號等進行分類。電力變壓器按相數可分為單相和三相兩種。電力變壓器按調壓方式可分為有無載調壓和有載調壓兩種。電力變壓器按繞組形式可分為雙繞組變壓器、三繞組變壓器和自耦變壓器。電力變壓器按繞組絕緣及冷卻方式分,有油浸式、干式和充氣式(SF6)等。油浸式變壓器的冷卻方式有自冷式、風冷式、水冷式和強迫油循環冷卻方式等。干式變壓器的冷卻方式有自冷式和風冷式兩種,采用風冷式可提高干式變壓器的過載能力。配電變壓器按連接組標號分,常見的有Yyn0和Dyn11兩種。Dyn11變壓器相對于Yyn0變壓器具有以下優點:1、低壓側單相接地短路電流大,有利于低壓側單相接地短路故障的切除;2、承受單相不平衡負荷的負載能力強;3、高壓側三角形接線有利于抑制3n次諧波電流注入電網。所以,在TN及TT系統接地形式的低壓電網中,Dyn11
上圖截于某參考書中例:制冷劑R22,Refcomp壓縮機SW-3L8000,冷凝溫度40℃,蒸發溫度-40℃,吸氣過熱10K,液體過冷5K。經查軟件可得:R22液體40℃比體積0.000886m3/kg,制冷劑流量1019.8kg/h。取儲液器的容積系數為最小0.5時,儲液器容積V=mφv/β=1019.8*0.5*0.000886/0.7=0.64548
熔透焊縫與角焊縫的區別