  • 【請教】關于低壓電壓互感器的問題

    請教:在低壓中性點直接接地的系統中,安裝三只JDG-0.5 220V/100V型電壓互感器,這三只電壓互感器的一次側中性點是否應接地?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:27 編輯 ]

  • 請教有關JDG4-0.5型低壓電壓互感器

    如題。水電站發電機出口電壓0.4kV,樣本上沒有400/100的PT,有380/100V,此問題大家是怎么解決的?謝謝 各位大俠了!

  • 低壓有必要裝電壓互感器?

    低壓有必要裝電壓互感器?

    這是什么玩意?電壓互感器?有什么用意

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂，正在學習中。

  • 有關高壓電壓互感器的一些問題求助

    我要做一臺開關車間試驗臺控制柜已經有了一個草圖具體是這樣的380V電源進線到100A空氣開關到100A交流接觸器到試驗變壓器6KV(10KV)到高低壓開關。二次中要求帶電壓互感器和電壓表以及增加漏電保護功能短路保護功能 6KV10KV兩套控制在同一個面板上。請問這個電壓互感器與電壓表怎么選擇在(6KV與10KV)下為什么根據什么選擇型號,用幾個怎么接線?漏電保護功能與短路保護功能說是要在高壓側用這種保護功能請問怎么做最簡單的那種就行。(100A開關與100A交流接觸器電流都是我拿到的草圖中給定的大?。?/p>

  • 高壓電壓互感器再次擊穿

    情況描述:1.一工廠315KVA箱式變壓器下火點處跌落式熔斷器一邊相脫落,去現場發現熔斷器熔管燒毀,在檢查箱變沒發現問題后,認為是過載引起,換了一根熔管(熔絲30A)后送電,就發現PT柜高壓電壓互感器被擊穿,互感器保護熔管壞了2根,此時高壓出線柜是斷開的,變壓器還未送電。供電局計量所來人后換了一個高壓電壓互感器,2個熔管,再送電成功。2.一星期后,還是同一只跌落保險脫落,這次是熔絲斷了。再次檢查了箱變,特別注意看了下電壓互感器,外觀無異常,換了根熔絲后合跌落保險,電壓互感器又被擊穿,還是上次換的那只,0.5A熔管壞了2根。供電來人后檢查沒發現原因,換了互感器后讓我送電,我合了跌落保險,送電成功。 由于擊穿原因沒找到,下次再有跌落保險脫落,還能送電嗎?請高手分析下原因啊。還想問下,2次跌落保險脫落有可能是高壓電壓互感器有問題引起的嗎?另:此變壓器有時超負荷運行,電流有時達到500A以上。

  • 中壓電壓互感器與母排之間的連接

    [size=14.6667px]對于中壓成套設備中,中置柜的電壓互感器與母排之間的連接(或說搭接),[size=14.6667px]請教一下:[size=14.6667px]對于母排這一側的搭接或者連接面積大小、形狀、電鍍、有什么要求嗎,國標、行業標準對此是否專門的規定?如果有能否提供相關的標準或者是告我具體的國標、行業標準號,便于了解。謝謝!

  • 電壓互感器二次保護選擇

    在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。

  • 電壓互感器的二次接地的問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。。?/p>

  • 電壓互感器的二次接地問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!??!

  • 電壓互感器二次的接線問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝?。?!

  • 如何檢測電流、電壓互感器

    本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與

點擊加載更多