寧波力固建筑工程加固技術有限公司始建于1990年4月10日,前身為德國力固建筑工程加固技術有限公司上海分公司,于2001年4月6日在寧波建委、工商局核準下正式命名為寧波力固建筑工程加固技術有限公司。1998年獲地基與基礎甲級資質;2003年通過寧波建委初審,浙江省建設廳終審,獲得建設部第一批特種專業工程承包資質。現有工程技術人員100余名,其中教授級高工三名,高級工程師6名,國家一級建造師6名,國家一級結構工程師4名。我公司專業從事建筑加固、碳纖維加固、粘鋼加固、植筋加固、裂縫補強、基礎加固、房屋糾偏加固、結構補強加固、基坑支護與止水帷幕、建筑物堵漏補漏、防水設計施工、建筑新材料研發及銷售。 為確立在浙江建筑加固行業的領軍地位,我公司在寧波建筑加固、杭州建筑加固、溫州建筑加固、舟山建筑加固,紹興建筑加固,麗水,金華,臺州等市場成立代表處,以期更好的為廣大客戶提供更優質的服務。本公司一貫本著“信譽求發展,質量求生存”的服務宗旨,為浙江建筑行業盡自己的微薄之力。聯系人:徐先生 13732142128 咨詢電話:0574-63297292 傳
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事?。繎?yīng)該是吧?
什么樣的建筑需要加固補強? 1.原有的建筑物使用功能改變,部分結構構件需要補強加固。 2.在建工程由于設計變更或施工錯誤,局部位置的拆除改造等均需要補強加固。 3.原有的建筑物在屋頂或室內加層,因荷載增加,相關的結構部件需要補強加固。 4.原有建筑物超期服役,但又沒有條件拆除重建的建筑物,結構主體需要補強加固。 5.建筑物內原有的部件妨礙使用,需要拆除,原結構的傳力途徑發生變化,需要補強加固。 6.建筑物內新增機電設備、電梯、扶梯等,設備基礎為止荷載增加,需要補強加固。 7.電梯、樓梯平面位置發生變化,原有樓梯拆除,封樓板洞口、新開洞口均需要補強加固。 加固補強的方法有哪些? 1.碳纖維布加固法 碳纖維布加固法是一種新型的結構加固技術,它是利用樹脂類膠結材料將碳纖維布粘貼于混凝土表面,并與結構形成整體受力體系,增強被加固結構的抗彎或抗剪能力,從而達到對結構補強加固及改善結構受力性能的目的。 2.增大截面加
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
大于1000的樓板洞口補強上閣樓的洞口尺寸為800*1500,洞口加固是不是要加梁呀?如果加梁的話,下層房間頂板突然間突出一道梁會很難看。只用附加鋼筋補強的話能不能滿足要求?G101中只說明了洞口小于1000洞口的補強方式。請高手指點!
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
熔透焊縫與角焊縫的區別
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185?。磕睦锔沐e了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
1.原有的建筑物使用功能改變,部分結構構件需要補強加固。關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
焊縫補強
焊縫補強專題,為您提供焊縫補強相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫補強 相關的專業交流討論,更多焊縫補強相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題