亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于焊縫等級及是否探傷問題

    關于焊縫等級及是否探傷問題

    各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?

  • 重級工作制吊車梁的焊縫等級

    請問重級工作制吊車梁的上翼緣與腹板的焊縫等級是幾級?請附出自規范,或者規程的哪章節,謝謝!鋼結構規范上寫的是可以用焊縫或高強度螺栓摩擦型連接。

  • 型鋼混凝土結構的焊縫等級問題

    一個24m跨度的游泳館,結構采用型鋼混凝土梁、柱,根據《型鋼混凝土規程》第10章要求:工廠焊縫采用二級,現場柱的拼接和梁柱節點采用一級焊縫,可是施工單位說現場一級很難做到,請教:我的設計是否有偏保守的嫌疑,還是施工嫌麻煩,不愿意做,謝謝!

  • 一、二級焊縫的無損檢測比例、檢驗等級、評定等級

    1、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:

  • 這個單邊焊縫是代表什么

    這個單邊焊縫是代表什么

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊

  • 關于抗震等級的那些事兒

    七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?

  • 這個關于焊縫計算的題目

    這個關于焊縫計算的題目

    這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。

  • 求助:關于混凝土等級輸入

    在PMCAD建模的時候輸入混凝土等級為C35,可在TAT里顯示的卻是C25,要每層每個構件修改,請問,有沒簡便的方法。或是不是軟件的BUG

  • 該采用什么危險等級去設計?

    最近小弟在做一類的商業樓,有十層,每層面積超過了5000平方米,一層到五層是商業店鋪,六層到十層是倉庫,倉庫是給下面每個店鋪用的,等于是給下面每個店鋪放東西的,一般是放服裝,布的倉庫,每個大約四五十個平方,我該采用中危險2級去計算,還是采用倉庫危險級計算?請各位來點建義!

  • 關于賓館負荷等級的問題?

    旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。

  • 各種構件的材料等級選用!

    近日做設計經常涉及所使用材料的等級的選用,要選用合理的材料,這關乎結構的安全,經濟,適用等方面希望大家踴躍發言,這里的材料可以是混凝土,鋼筋,砌體,砂漿等先開個頭(轉貼)結構設計總面臨砼等級的選擇問題。什么結構部位該用多高標號的砼?是不是隨便可以選擇?當然不是。 (1)樓面結構:樓板及梁的砼一般選擇C20~C30比較好,最高不宜超過C40。見高規4.5.2條。 (2)墻:事實上應該和樓面結構一樣,最好C20~C40。因為低標號的砼,延性比較好一點。而高標號的砼,延性略差,而且由于高標號的砼,其水泥用量比較大,水化熱大,常常養護難度大,裂縫較難控制.而且從設計計算角度來說,剪力墻采用高標號砼,也無多大作用。所以像樓板、墻這類大面積大體積的現澆砼,不宜選擇高標號的砼。(3)基礎:由于基礎的砼一般澆筑體積比較大,且一般不由強度控制,所以為了減少不利影響,盡量使用C20~C30。適用于任何類型的基礎,不管獨基、筏板還是樁承臺。此時,基礎設計需注意局部承壓的驗算。 那么高強砼一般使用在什么情形下? 一類情形是框架柱。

  • 關于防護等級的檢驗要求

    各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,謝謝!

  • 焊縫與螺栓知識,大家看看

    焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超

  • 關于病房供電及負荷等級

    現在遇到一個問題,請大家幫忙解?,一個病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!

  • 關于某建筑的負荷等級咨詢

    關于某建筑的負荷等級咨詢

    廣州某商旅綜合樓,六層21米高,首層為設備用房和大堂二層商場(710平米)三至六層為客房(每層866平米)該建筑設有自動噴淋、消火栓系統、自動報警系統、防排煙、消防控制室。該建筑物的室外消防用水量為20L/S,根據《建規》11.1.1條該建筑消防負荷為三級。請問消防控制室、消防泵房、防排煙機是否還要設雙電源?請各位大俠指點,謝謝

  • 關于防爆電機的防爆等級?

    電石渣漿池用攪拌器電機的防爆電機等級有何規定?有設計過的同志嗎?注:電石渣為電石和水反應和的半固體殘渣，理論上含有少量的乙?。先謝了!

  • 再問抗震等級問題~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    抗震等級與場地類別有關系嗎?比如20米高框架,7度區(0.15g),丙類建筑,在二類場地與四類場地的抗震等級分別是多少?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-5-30 09:50 編輯 ]

  • 過梁的荷載等級怎么確定呢?

    根據規范過梁上墻體高度小于過梁凈跨時就應該考慮梁板傳來的荷載,而磚砌結構都是開大洞口,大部分都要考慮梁板傳來的荷載?所以就迷糊了,大家來討論哈過梁上需要考慮的梁板荷載是怎么計算的呢?