各位大俠小弟剛剛進入凈化行業正在做一個供應室方案有幾個問題求助有兩個風機箱 9000風量 6000風量濕 35~50% 溫18-24度請問 表冷器 加熱器 加濕器 選取什么型號的30萬級區要不要在中效后加亞高效啊謝謝~~謝謝~~
因為原來辦公室全部是分體機,業主現想只通過加新風機改善走廊等公共區域的環境,房間適當加些新風,但是因為新風機的負荷比較大,根據新風機相應風量的選主機設備,則主機負荷比較大,成本有點高,這樣的問題怎么處理好呢?
一、設備安裝 1 、通風機的開箱檢查應符合下列規定: ①根據設備裝箱清單,核對葉輪、外殼和其它部位的主要尺寸、進風口、出風口的位置應與設計相符。 ②葉輪的放置方向應符合設備技術文件的規定。 ③進、出風口應有蓋板遮蓋。其中切削加工面,機殼和轉子不應有變形或銹蝕、碰損等缺陷。 通風機整體安裝時,搬運和吊裝的繩索不得捆縛在轉子和機殼或軸承蓋的吊環上。通風機組進、出風管等裝置應有單獨的支撐,并于基礎或其它建筑物
水處理設備之空懸浮風機設備淺談風機在水處理行業屬于重要的設備之一,不管在自來水廠V型濾池反沖
最近要做一個鼓風機設備的基礎,但是從來沒有做過設備的基礎,相比于普通的土建基礎設備基礎應該格外注意些什么。還請路過的大神指點迷津。。。。
壓濾機發展至今已經有很多年的歷史了,現如今被廣泛的應用,那么在最初設計該產品時,對它結構構想是什么?今天我們來詳細了解一下。說道壓濾機,我們就是會想到它必定需要的就是濾布,其實在整個壓濾機設備中,有卻只有濾布才能真正實現固體與液體之間分離,濾布具有特性就是可以對固體和液體分別采用不同的效果,從而實現了混合液中固體與液的分離。所以濾布對于壓濾機設備重要性不言而諭的,可以說沒有濾布,設備就不能發揮其更不的作用效果,也可以說沒有壓濾機設備。但是只有了濾布任然不行,如果只有濾布設備就是傳統的過濾機,無法達到今天高效、快速的生產要求,所以就將一塊一塊的濾布放置在濾板之間,讓同一臺設備上,可以讓多張濾布同時發生過濾分離作用,所以就采用了多塊濾板組成的過濾室結構的壓濾機設備。當設備最為核心的過濾室構想完成后,那么就需要設計壓濾機的其它附屬的結構了,比如壓濾機設備動力系統,比如壓濾機設備機架,又比如壓濾機設備控制系統等。其實這一點很簡單,我們只要知道壓濾機設備只是有了過濾室任然不能工作運行,這是它需要機架的支撐和固定,然后需要動力系統為濾板提
知識點:水泵、風機等設備安裝
中國工程建設標準化協會標準 智能建筑工程檢測規程CECS 182:2005中,有這樣一個檢測項目:“冷卻水泵、冷卻塔風機過載報警”我想請問:系統中的動力設備,如風機、水泵、制冷機等的流量、壓力等工作狀態參數是怎么控制的?過載的原理是什么?都有那些設備需要注意過載問題?謝謝!
我們現在做的是風機調速器,他的功能是 使用1或2個溫度傳感器或壓力變送器來采集制冷系統的壓力,并把信號傳送給調速器。調速器接受信號后根據溫度或壓力的變化來改變電壓的方式來及時調節風機電機轉速。電機在每次啟動的時候會全速運轉2秒后轉入變速運行。該調速器是數字化的微電腦控制設備。所有的數據和工作狀態通過電路板上的數字顯示器和發光二極管來輸入和讀取。它有防水的IP54等級的塑料盒,從而可以保證調速器可以安裝和使用在任何的室外環境中。調速器通過移相處理的原理,實現電機轉速在50%~99.9%之間的連續調節。有需要的話根我聯系啊020-8258068013926473575 劉
地下一層設備房事故風機,采用防爆軸流排風機,風機安裝距離窗戶40CM,窗戶玻璃上開有一個150*150的孔,風機進風口處沒有安裝風管,風機出風口處直接安有個40CM長的天圓地方出窗戶玻璃孔接風口,風口是150*150,風機直徑是350,風機功率是180 W,請問這種情況會影響風量嗎?
風機盤管設備和管路滴水的原因分析 此故障多發于夏季供冷期,多由于保溫不好和冷凝水管路排水不暢造成。風機盤管系統一般工程現場與盤管相連的管路部分有閥門、過濾器和軟管等異形管件,保溫 不容易密實,而且日常維護中經常拆卸,很容易造成冷凝水滴漏,工程實踐中,可采用將供回水局部管路坡向盤管一側的方法來預防和補救。我也曾在工程中采用局部保溫做成可拆卸式保溫管的做法。就是將同一工程中做成一個模具,用聚氨酯發泡做 成可拆式保溫管,每次拆卸后僅在緊貼管件外更換一層薄的橡塑保溫。然后套上做好的保溫管包扎嚴密即可。冷凝水排水不暢多表現為從同一系統中某一盤管冷凝水 接水盤處往外溢水,在空調系統運行使用過程中局部受力過大或支吊架失效,容易造成坡度改變或局部存水,容易造成冷凝水溢水,這需在安裝時嚴格控制好水管坡 度,疏通排水管路并控制與其他管道的合理間距。不得靠的太近,以防意外受力變形。并檢查好支吊架的安裝固定點以防止變形和脫落。 需要說明的一點是,在施工 過程中,有人認為只要從冷凝水管網最高點進水,最低點能出水即可,但是,僅能
一、準備工作 1.打開接線盒,接通電源度運轉(空載),葉輪旋轉方向與銘牌箭頭相同,風機外殼需接地,并觀察其有否碰殼,若有此情形,應立即予以調整。 2.風機接線法蘭應接帆布或其他軟性接管,以利于風機與管道的隔振,風機不應承愛外接風管的重量,屋頂式風機與基礎連接處及分體式風帽裝連接處應加減振墊,并加注密封膠以避免漏風。 3.風機安裝就位,所有緊固件必須重新緊固一次。 4.待清除風機進出口管道及附近一切障礙物后放可正式投入使用。 二.維護與保養 1.一旦發現風機有問題,應隨時立即停機檢查。 2.定期清除風機前后管道中的異物,以防意外,應定期更換傳動部位潤滑油脂,風機在露天應有防雨措施。 3.遇工況變化,應采用閥門調節風量。 4.定期測量風機電機電流大小,正常情況下,所測電流應小于額定電流。 三.常風故障分析 1.振動(可從下述幾個方面進行檢查); A.葉輪旋轉時碰擦,此時會發生異常的聲音和激烈的振動。原因是貯運,安裝,使用過程中風機外殼或葉輪部件
三恒系統設備之新風機知多少
有一個設備內部的發熱量約3kw. 計劃用DN65的管道為其進行通風散熱。要求溫升不超過10℃。進風管長約60米。出風管約60米。設備布置為風機---進風管----設備內部---出風管。請大家幫胦個風機選型建議吧。謝謝!
風機盤管設備選型步驟如下:1、明確所選用機組的型式、規格、風口位置等要求。 在選用風機盤管制冷機組時,是把設計預熱負荷與機組顯熱負荷相匹配。在大多數情況下,盤管有足夠的潛熱容量,可滿足設計需要。如使用室外空氣則相應修整其負荷及計算公式:水溫升(℃)= 空氣溫升(℃ db)先要確定工作要求: 制冷:室內預熱制冷負荷,室內總熱制冷負荷,進風溫度(℃db/℃wb),進水溫度(℃),風量; 制熱:通常按制冷選用的機組,供暖能力是足夠的,回執量是按照水流量相同時來選定的。即用進水溫度來滿足室內所需加熱負荷。室內加熱負荷,進風溫度(℃)。 然后再確定機組規格、水量、所需水溫及壓降等參數。 2、明確所選用機組的接水管左出或右出方向(與管道布置等有關)。 3、明確風機電動機軸承是否采用含油或不含油軸泵。若選用不含油軸泵,使用中一貫內按規定定期加油。 4、注意出水的保溫措施,以免夏季使用時產生凝露,污損室內建筑物。 5、冬季通熱水,水溫一般不超過6
最近自行設計小型簡易測試風洞,查到幾個設計標準,分享給大家。
GB 2624-93-T 流量測量節流裝置用孔板、噴嘴和文丘里管測量充滿圓管的流體流量
GBT 1236-2000 工業通風機 用標準化風道進行性能試驗
ASHRAE51-1999 lab fan test
風機設備
風機設備專題,為您提供風機設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機設備 相關的專業交流討論,更多風機設備相關內容請?jiān)L問