這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
建筑室外設計地面(建筑室外設計地面標高-0.1m,建筑首層室內地面標高±0.0m)至檐口、屋脊的高度分別為49.9m、52.1m。請問該建筑高度是多少米?感謝大蝦們
建筑分類是學習建筑防火及檢查的重中之重,而建筑高度的計算是學習建筑分類的基礎。
如附件圖,防雷線的平均高度的計算式中2.8是什么意思,此公式出自何處?
結構新手。一個兩層框架,獨立基礎用PKPM計算出來以后,發現軸力更大的基礎反而沒有小基礎的高度要高。獨立基礎高度除了滿足錨固要求以外,不是應該由抗沖切來決定么?那么照理說軸力更大的部分沖切力不是應該更大么?下面是兩個基礎的截圖‘求高手幫助啊。
根據混規6.2.7條和6.2.1-5式計算,請問式6.2.1-5中的fcu,k如何取值呢?為什么C50以下的ξb全都一樣?不是每一個混凝土等級都對應有一個fcu,k么?謝謝啦
本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 編輯 鋼結構梁起拱高度怎么計算?還有就是鋼結構梁起拱后的最終撓度怎么計算?
《建筑設計防火規范》附錄A A.0.1 5 局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微波天線間或設施、電梯機房、排風和排煙機房以及樓梯出口小間等輔助用房占屋面面積不大于1/4者,可不計入建筑高度. 請問:若突出屋面的是一間會議室、活動室什么的房間,其面積
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
本帖最后由 烈風 于 2017-5-19 10:43 編輯 按照《建規》2014的附錄A建筑高度和建筑層數的計算方法A.0.1建筑高度的計算應符合下列規定:第6款:對于住宅建筑,設置在底部且室內高度不大于2.2m的自行車庫、儲藏室、敞開空間,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5m的部分,可不計入建筑高度。 可以分步解讀為:a、高度不大于2.2m的自行車庫、儲藏室、敞開空間可不計入建筑高度;b、室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5m的部分,可不計入建筑高度; 那問題來了:如果上述a與b都同時出現呢?如何計算建筑高度?舉例:某住宅的室外至屋面總高是30m,其中,自行車庫為1.8m,它的室內外高差為0.6m,那它的建筑高度是多少米?A: 30-1.8-0.6=27.6m(只要不超指標,減扣值按合并考慮);B: 30-1.8=28.2m
建筑分類是學習建筑防火及檢查的重中之重,而建筑高度的計算是學習建筑分類的基礎。根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014 附錄A 建筑高度和建筑層數的計算方法,為大家圖文解讀“建筑高度計算的6種形式”與“建筑層數計算的3項特殊”。 一 建筑高度的計算 1、建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度。
建筑分類的判斷是消防三門科目常考的知識點,同時也是做對案例分析題目的前提和基礎。而建筑高度又是判斷建筑分類的重要指標,在考試中經常會出利用建筑高度來判斷建筑分類的題目。下面就分門別類的歸納一下建筑高度的計算方法。根據《建規》附錄A的規定:A.0.1 建筑高度的計算應符合下列規定:1 建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度;2 建筑屋面為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其屋面面層的高度;3 同一座建筑有多種形式的屋面時,建筑高度應按上述方法分別計算后,取其中最大值;4 對于臺階式地坪,當位于不同高程地坪上的同一建筑之間有防火墻分隔,各自有符合規范規定的安全出口,且可沿建筑的兩個長邊設置貫通式或盡頭式消防車道時,可分別計算各自的建筑高度。否則,應按其中建筑高度最大者確定該建筑的建筑高度;5 局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微
照度計算方法 利用系數法計算平均照度平均照度(Eav) = 光源總光通量(N*Ф)*利用系數(CU)*維護系數(MF) / 區域面積(m2) (適用于室內或體育場的照明計算)利用系數: 一般室內取0.4,體育取0.3維護系數: 一般取0.7~0.8舉例 1: 室內照明: 4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套平均照度 =光源總光通量×CU×MF/面積=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux結論:平均照度1000Lux以上舉例 2: 體育館照明: 20×40米場地, 使用POWRSPOT 1000W金鹵燈 60套平均照度 =光源總光通量×CU×MF/面積=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40=1890 Lux結論:平均水平照度1500Lux以上照度計算與建筑高度有什么關系?
頂層坡屋頂,檐口標高不設樓板,請問頂層內墻計算高度是按屋脊處最高點計算,還是按檐口高加自檐口至坡尖的一半計算,還是按檐口高度計算
是從基礎底面算還是基礎頂面?
電氣預算中對計算開關和插座時垂直豎向高度的問題一直很困惑, 想請教下大家:如果開關的線從橋架敷設下來的話,垂直豎向高度是否等于(橋架高度-開關安裝高度)*個數??如果插座從地面上來,安裝高度為0.3M,并且插座回路中后續連接四個插座的話,那豎直的高度是0.3*4(每個插座計算一次垂直豎向高度)還是0.3*7(前三個插座計算來回兩次高度,最后一個計算一次高度)??想放個圖片上來,可不知道怎么上傳
中國規范某高度風載計算
在《重力式碼頭設計與施工規范》中,沉箱干舷高度需滿足F≥B/2*tanθ+2h/3+S。式中h為波高,請教各位:該h是指什么波高?如何取值?謝謝!
現在做了一個6層框架,7度半地區,地下兩層4200層高,上面都是3300層高,基礎埋深取的-2.500,底層高度按計算得取6000高,現在問題就是剛度比算不過,以前有個做法說在一層做拉梁,這樣可以計算高度取首層高4200,但是現在這個總工說這樣不行,拉梁解決不了這個問題,要么得加剛性地面,要么做柱墩,來降低一層計算高度,我就想請問各位大師,一般框架這種情況估計都比較常見,一層計算高度大,剛度小,你們是怎么處理了,有什么好滴辦法?謝謝了
焊縫高度怎么計算
焊縫高度怎么計算專題,為您提供焊縫高度怎么計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與焊縫高度怎么計算 相關的專業交流討論,更多焊縫高度怎么計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題