這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
假設有一變階的柱下獨立承臺,有一排若干基樁的內邊緣已經越過變階處(當然是靠近柱的方向),但基樁的截面重心仍在變階處以外。即,該排基樁抗剪驗算的剪跨比為負數。我的問題是該種情況下是否需要驗算該排基樁對變階處截面的剪切?如果需要,剪力又是多少?仍然取該排基樁的樁反力合力嗎?(不計承臺及覆土自重的抵消)在一次查看PKPM承臺計算結果時,發現這種情況下剪力是零。當然承臺的尺寸是程序自動生成的,自己選擇的話不會發生這種糾結的問題。
我們一般都知道擴展獨立基礎要計算局部承壓,抗沖切,最小配筋率0.15%等等。原來我們做多層框架時,獨基都沒有考慮其抗剪。最近用到morgain做基礎時,發現計算了抗剪。結果,基礎高度普遍偏大,幾乎搞成剛性基礎了(fak=380KPa)。我平時手工計算時也從來沒想過獨基抗剪。我問老總,說要計算的。以前的老總可是說不用計算的。大家來討論一下,你們平時考慮了沒?(混凝土規范GB50010-2002之7.5.3條)
新橋規中關于預應力構件的抗剪承載力計算表達式中h0的取值: h0=h-a a為受拉鋼筋的保護層厚度,我們具體設計中是按預應力鋼束的合力作用點還是普通鋼筋保護層厚度,張樹仁教授的解釋為:“筆者認為,應該取普通鋼筋的保護層厚度”,而在其出版的結構設計原理中,就十分模糊:可以取最底層鋼束的保護層厚度,或者預應力鋼束合力作用點的保護層厚度,而在我們設計中三者計算區別很大的! midas里的ho就是考慮了預應力筋侯的值,所以經常搞的截面驗算不過
給力吧[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-21 12:20 編輯 ]
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
最近在做二級結構的試題,做鋼結構時看到解答里解題思路,理解不了,也沒有查到依據,求各位解答。原話如下:查《鋼結構設計規范》表3.4.1-1及注的規定,H型鋼抗彎計算時以翼緣強度設計值控制,抗剪計算時以腹板強度設計值控制。這句話的依據在哪,查規范我沒看出來。
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,墻肢 抗剪同連梁。
植筋處只利用鋼筋抗剪,如何計算?06年的加固規范也沒有啊。倒是施工縫處抗剪有個公式,《混凝土結構構造手冊》上的,V=0.85fyAs。
砌體規范8.2節只有計算軸壓和偏壓的公式,未說明怎樣計算抗剪承載力。10.3.3條,說按第8章規定計算,但第8章沒有規定怎么計算剪力。請問大俠,組合磚的抗剪承載力怎么計算?謝謝
z最近想學習一下空心樓蓋的設計,于是買了一本規程。我向大家求教空心樓蓋需要設置抗剪箍筋的計算方法,主要是橫筒方向的抗剪箍筋怎么計算?我總是對這點理解不夠透徹。希望好心人有具體的計算方法。謝謝了!
按照《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002中8.2.7條的規定,擴展基礎的計算,應符合下列要求:1. 按基底土的承載力特征值確定基礎底面積;2. 柱邊和變截面處的沖切承載力驗算;3. 按抗彎計算確定底板配筋;4. 基礎的砼強度等級小于柱的砼強度等級時,驗算局壓承載力??梢姡A規范并無計算柱下獨立基礎的抗剪計算規定,但是Morgain軟件對于柱下獨立基礎,卻給出抗剪計算,驗算公式按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002中的7.5.3-1計算,即V≤0.7βhftbh0。采用這個公式計算抗剪切承載力(即公式右邊)是無可厚非的,也是合理的,但Morgain計算最大剪力設計值時,采用“獨基挑出長度x獨基寬度x基底凈反力設計值”明顯不合理,而應是“斜截面外的底面積x基底凈反力設計值”,這和沖切驗算相同,即柱下獨基無需驗算“所謂的抗剪切承載力”,因此,規范中也無需規定如何計算柱下獨基的抗剪承載力了。
施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的???[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
敢問各位高手,如何計算渠道的抗剪和抗滑穩定,請各位賜教,謝謝?。篬 本帖最后由 wwx66866 于 2011-12-14 09:08 編輯 ]
請問樁基規范5.9.10條第三款 對錐形承臺抗剪計算公式是否有誤,bx2及by2是否應該指錐形承臺上表面寬而不是柱寬12年一注真題下午13題和14年一注真題下午12題取值也不同,一個取柱寬,一個取承臺上表面寬真被他給搞糊涂了,巖土工程師的一些參考書是說規范圖畫錯了,看了94版的規范確實錯了。關鍵14年的題目兩個答案完全不同啊
如下圖所示,梁與梁連接時,作用有彎矩M,那么梁的上翼緣之間的焊縫該如何計算呢?
在實際工程中,我們時常碰到驗算樓板薄弱連接位置(包括細腰)的面內抗剪問題。以下為兩個工程的結構平面圖。從下圖可明顯看到結構布置中的樓板薄弱位置。