這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
請問下 就只有地下負一層 商業面積有8368 M2 那按規范算出來 疏散寬度需要8368x0.7(折算值)X0.85(換算系數)X0.75M/100人=37.34M ?請問計算對嗎?或是單獨按防火分區計算每個防火分區的疏散寬度滿足要求就行?還有就是哪些寬度計入疏散寬度的?比如只是計算全部疏散樓梯的梯段寬度總和還是所有通向樓梯間門的總和通向相鄰防火分區的門是否也可以計入疏散寬度謝謝
依據《混凝土結構設計規范》2002 第8.1.2條計算最大裂縫寬度時按荷載效應的標準組合并考慮長期作用影響,不知道長期作用影響在哪里體現?
1 多層房屋,當有門窗洞口時,可取窗間墻寬度,當無門窗洞口時,每側翼緣墻寬度可取壁柱高度的1/3; 2 單層房屋,可取壁柱寬加2/3墻高,但不應大于窗間墻寬度和相鄰壁柱間的距離; 3 計算帶壁柱墻體的條形基礎時,可取相鄰壁柱間的距離. 對以上的條文不是很理解:1.每側翼緣墻寬度,包不包括壁柱寬度?多層翼墻寬度取值的時候不考慮壁柱間的距離?2.“相鄰壁柱間的距離”指的是壁柱間的凈距還是中心距?如果兩側壁柱間距不相等,是取小值還是,取各自的一半?3.同上哪位高手為小弟解惑?謝謝
本帖最后由 weilmeng 于 2017-2-15 10:43 編輯 1.辦公場所、娛樂場所、營業場所逃生寬度分別怎么計算?
一類高層綜合樓:一層是餐飲,局部有小商場,有西餐,中餐,廚房,辦公室;二層是桑拿洗浴按摩;三層以上是客房。請問,以上各層的疏散人數和疏散樓梯的寬度該如何計算。
如題:水閘裂縫寬度和撓度計算個人自編,希望對大家有點小幫助。
《廣東省高規補充規定》3.2.2條,當建筑平面非矩形時,可取平面的等效寬度B=3.5r,r為建筑平面(不計算外挑部分)最小回轉半徑,此條沒手動操作過,看有哪位同仁指點一下如何操作?謝謝啦
現在在設計一個大型的建材市場,三層局部四層,一到三層建筑面積為15000平方米,四層為3000平方米,按照規范面積X面積折減系數X人數換算系數X0.65,算出來數據相當大,另外我算的時候是把四層的疏散寬度加起來的 唉,求各位大神幫我算下,到底該多少萬分感謝
如圖,請大家幫?/p>
在荷載規范里 C.0.5-4中板跨的計算寬度中的2S和H是怎么來的 荷載擴散按45度擴散的話 不是應該是2S+2H 求高手幫忙一下?。?!
在民用建筑技術措施中規定凸窗突出小于等于400(從外墻面至凸窗外表面)這里說的外墻面是否包括保溫層 還是從墻體結構外表面算起? 在此之前一直認為是從墻體結構外表面到凸窗出挑板盡端? 請大家指點一二!萬分感謝!
四層的商業建筑,二層為超市,疏散樓梯超市部分為獨立使用,三四層另設樓梯,相互走不通。這樣的情況疏散寬度計算中,超市部分獨立樓梯每100人按照哪個數據取值,1.0還是0.65?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-12 21:21 編輯 1、現有一座橋梁。結構為組合箱梁與現澆箱梁。橋梁處于直線段,圖紙設計 K11+910處梁頂面寬28.25m。K12+000處梁頂面寬26.25m。長度為90m,縮短寬度為2m。 問:中間任一樁號,如K11+920的寬度為多少?
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
剛開始畫建筑施工圖,想請教下安全出口的數量和疏散寬度是如何計算的?我大概知道大概是根據不同使用功能場所的距離、人數確定的。但是具體的計算依據是在哪?從哪查???要看哪些規范?希望前輩們多多指點?。?/p>
目前國內在水池設計方面還沒有一套比較好的計算軟件,因此大家基本還是采用手算,而水池的配筋往往是由裂縫寬度驗算控制的,故此本人自編了一個水池裂縫寬度excell計算表,雖還不算很完善,但對大家打印水池裂縫寬度計算書還是有一定幫助的。
根據《商店建筑設計規范》JGJ48- 88 (以下簡稱“商規”) 及《建筑設計防火規范》GBJ 16- 87 (以下簡稱“建規”) 的規定, 多層(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中營業廳的疏散寬度計算, 首先根據“商規”第4. 2. 5條中的換算系數來確定人數, 再根據“建規”第5. 3. 12條中的疏散寬度百人指標確定疏散寬度。簡化成公式(1) : D = S ×a×b/100 (1) 式中:D ——最大一層營業廳的疏散寬度,m; S ——最大一層營業廳面積,m; a ——換算系數, 根據“商規”第4. 2. 5 條確定,即第一、二層a= 0. 85, 第三層a= 0. 77,第四層及以上各層a= 0. 6; b —— 疏散寬度百人指標, 根據“建規”第5. 3.12 條, 耐火等級為一、二級時, 第一、二層b= 0. 65 m/百人。 例: 當第队營業廳面積為1 000 m2 時,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要設
請教各位建筑設計高手,在商業建筑的疏散寬度的計算中有一條:第4.2.5條 商店營業部分疏散人數的計算,可按每層營業廳和為顧客服務用房的面積總數乘以換算系數(人/㎡)來確定: 第一、二層,每層換算系數為0.85; 第三層,換算系數為0.77; 第四層及以上各層,每層換算系數為0.60。那么我想請問各位大蝦,這條規范可不可以運用到其他商業建筑上面,比如:大型的服裝市場(在二次裝修中可以分隔成很多間小店面的市場)、大型的批發市場等,請各位賜教,謝謝