知識點:風機過濾器機組
知識點:風機過濾器機組結構
知識點:風機過濾器機組安裝
中央空調系統風機盤管的過濾器在我原來的設計中是必不可少的東西,可是現在在工程的實踐中卻發現有的工程過濾器即使你設計了,他也不會去裝.,特別是在大型的賓館,辦公樓中. 原因是什么?椐我了解,在那種地方不裝過濾器的原因很簡單,就是怕麻煩,怕每個拆洗帶來巨大的工作量. 可帶來盤管的堵塞用什么辦法來解決呢?施工單位自有他們的辦法,且我看到的效果還可以.
一改造項目,有兩臺風量70000m3/h的離心風機,一備一用,設有進風小室,用戶要求在進風小室中加中效空氣過濾器,按每個過濾器3000m3/h考慮,得組合20來個過濾器才成,這過濾器怎么安裝,支架如何設計,請問各位大大做過類似的設計不,有圖紙可供參考嗎
一、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: 1. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作; 2. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物; 3. 排氣閥出水不斷,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,說明閥門壞,上報主管。 二、切開Y型過濾器保溫層,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,取出濾網。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,直到出清水,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,封閉螺蓋。
我公司因生產需要,需要保安過濾器的相關配件,如吊環、壓簧(濾芯密封彈簧),請相關廠家與我們聯系。perdayhappy@126.com
請教一下多介質過濾器方面的問題:流速一般是多少?單臺處理量一般是多少?所謂的“多介質”,都有哪些介質可以用?哪些廠家生產的多介質過濾器比較好?
各位大大,剛踏入本行業,疑問很多,還請大家多多傳道授業。譬如一個房間計算得需要送風量為2300CMH,方案采用2個無隔板高效過濾器,尺寸如下:610*610*70 額定風量為1000CMH610*610*90 額定風量為1300CMH(提問:這樣設置是否合理?是不是不能將不同額定風量的高效布置在同一系統中?如果不行,以下內容作廢)經過多方了解,厚度90的阻力應該會比厚度70的阻力大?!(理論是否準確,若不準確,請稍微解釋下)若布置在該房間的同一靜壓箱內,如何實現其各自達到自己的額定風量呢?(疑問:阻力大的如何實現大風量?)我個人感覺可能是基礎知識太不扎實導致的理論混亂,還請大大解答
風機過濾器測試標準、驗證以及應用的發展 2007年09月28日 勞倫斯·伯克利國家實驗室(LBNL)即將完成其2英尺x4英尺的風機過濾器產品(FFU)第二階段的研究和驗證項目,市場上使用的FFU的第一個實驗室測試方法就是LBNL開發的。 FFU為潔凈環境提供循環空氣并且提供微粒過濾控制。FFU安裝在潔凈室的天花板上(25%到100%的覆蓋率),尺寸一般為2×4英尺或是4×4英尺,潔凈室(微環境)中的大部分能源都消耗在它上面。 LBNL已經開發并執行了一系列標準實驗室測試,同時也公布了各式各樣2×4英尺的FFU的數據。迄今為止,F(xiàn)FU性能的標準測試報告為供應商提供了嚴格的、有用的數據,有利于終端客戶更好的理解。更重要的是,能夠定量的表征FFU產品在各種工作條件下的性能。 研究的發現 在參照工業領域無數同伴使用過的方法后,F(xiàn)FU的標準能耗和氣流測試方法是在一定范圍內的操作條件下,根據整個再循環系統的實際流量(或流速)和壓力損失來制定,量化FFU的全壓效率和功耗。LBNL已經測試了亞洲、歐
1、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: a. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作; b. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物; c. 排氣閥出水不斷,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,說明閥門壞,上報主管。 2、 切開Y型過濾器保溫層,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,取出濾網。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,直到出清水,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,封閉螺蓋。 3、 先打開冷凍水進水閥門,使排氣閥排氣,直到排氣閥長出水,再擰緊排氣閥放氣螺絲,打開冷凍水出水閥門。 4、檢查各閥門連接點,有無滲漏。 d. 無滲漏,馬上恢復Y型過濾器保溫; e. 有滲漏,對滲漏點進行維修或處理。并恢復Y型過濾器保
使用纖維球為濾料的過濾器,其反沖強度是不是可以比石英砂的小些?水洗強度和氣沖強度一般是多大? 哪位同行能夠告之?不勝感謝之至。
廢水預處理--纖維過濾-活性炭濾,請問活性炭過濾罐的最佳沖洗(水\氣)方法/順序是什么樣的啊?一般情況下分別沖洗周期及歷時多長?謝謝!
我們經理讓我做機械過濾器和活性炭過濾器的設計 處理水量為14T/H 我現在只能算過濾器直徑 請教濾料的選型和相關的工藝計算 請問如何根據濾料的參數算濾料的厚度? 各位高人能推薦一下相關書籍嗎?? 不勝感激
請問大俠,多介質過濾器中的石英砂和無煙煤的量如何確定?有經驗值嗎?混床的再生時間如何確定?希望高手不吝賜教,提掖后進。。。。。
我剛接觸暖通施工,我們的水泵直接從水池里抽水安裝有桶式過濾器,由于過濾器懸空甲方要求安裝支架。請問水泵的過濾器怎樣安裝支架?
過濾器也有被燒穿的時候的圖紙
有一個工程在包頭,凈循環水系統,沒有做過北方項目,想問一下像旁濾過濾器,自清洗過濾器這種設備可以放在室外嗎,如果可以就做保溫就可以嗎,謝謝
我留意到有的多介質或活性炭過濾器的進水和出水管粗細基本一致,但是見到有的過濾器進水管道卻比出水管道粗,請問這樣的好處是什么?僅僅是為了方便調節流速么?
多介質過濾器內采用石英砂+無煙煤氣洗前排水的時候為什么要排到石英砂上10~20CM,這有什么作用?同樣的混床再生前為什么要排到樹脂上10~20CM,這有什么作用?另外多介質過濾器氣洗完后即進行反洗,這中間需要進水將多介質過濾器灌滿后再反洗嗎?
風機過濾器
風機過濾器專題,為您提供風機過濾器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機過濾器 相關的專業交流討論,更多風機過濾器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題