我們公司在制作組合“H”型鋼時,腹板與翼緣板焊接的角焊縫,經超聲波探傷后,發現角焊縫附近的母材鋼板,出現“層狀撕裂”性裂紋(詳見下圖)。比例約為15%;這種焊接缺陷已經有很長時間沒有見過了。我們采取了措施后仍然有近5%的焊縫還有這種缺陷出現。我所采取的措施是:1.檢測了鋼材的含硫量(不超標)。2.采用強度級別較低的焊接材料,將H10Mn2Si焊絲改為H08A,焊劑HJ431。3.在與焊縫相連接的鋼板表面焊一層低強度焊縫金屬作為稀釋過渡層,以避免夾雜物處于高溫區。 這些措施還是有不足的地方,還有什么更好的解決辦法,請指教,謝謝??!
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
請問各位大師,這個是箍筋收縮裂紋嗎,如果是,嚴重嗎,有沒有可能已經裂到柱體里面。需不需要用環氧樹脂進行注射修復。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事?。繎?yīng)該是吧?
304不銹鋼給水系統,采用氬弧焊接,管徑DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安裝完成后水壓試驗1.0MPa合格無滲漏,后用臨時水0.2MPa--0.3MPa使用約一個多月也正常無滲漏,現在系統工作壓力0.5MPa--0.6MPa下發現大量管與管件焊縫產生裂紋(且為環向裂紋多在管件側的焊縫邊緣,長度約20--40mm),請高手分析裂紋產生原因?是焊接原因還是材質原因,請詳細解答,謝謝?。。?/p>
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
有一個項目,做沖孔樁,持力層定為中風化花崗巖,4000kpa,在做超前鉆的時候,發現有超過一半以上的地方中風化巖石有類似水裂紋的裂紋現象,局部有些還是有小裂縫的,整體性不好,請問一下,這時候的巖石承載力是不是降低了,沒有4000kPa了?施工的時候要怎么處理呢?有遇到過類似的麻煩解決一下,非常謝謝!
熔透焊縫與角焊縫的區別
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
常見熱裂紋發生原因與防止措施
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
2011年的自建房,無設計單位。共5層,上面三層是磚混結構。現在發現大梁上有垂直的細裂紋,細裂紋在梁的兩側都有但是沒貫穿到底部。裂紋距離柱子大概2米左右位置,兩頭都有裂紋。 大梁為四肢箍大梁,底筋為8根25mm,面筋4根 兩邊25mm,中間2根16mm.HBR335縲紋鋼,混凝土 C30 凈跨度7.5米.兩端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是磚混結構的墻,大梁上有3層磚混結構。大梁中部有子梁。基礎為CFG樁。請問大梁是什么原因裂的,使用安全嗎?這裂紋需要加固嗎?
以往的焊接都是靠技術工人來實現,傳感器的出現,為焊接操作提供了各種可能性,它的出現節省了大量使用中的成本,創想焊縫跟蹤技術在精準度方面有著天然的優勢,為企業提升了焊縫的效率。
人類通過眼睛來觀察和認識世界,機器視覺通俗來講就是機器身上的“眼睛”,是機器感知世界的視覺器官,機器視覺可以感知世界,并和外部世界發生交互關系,從而實現自動化和智能化,因此,機器視覺被成為未來人工智能的核心技術