彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
1.這樣的環形走道如何排煙?南側又開啟窗且開啟面積能滿足南側排煙要求。引申出其他問題:2.一個相通的走道,按2個防煙分區考慮(設擋煙垂壁),其中一個開啟窗滿足排煙條件是能否自然排煙。3.如果一個相通的走道不能部分自然排煙、部分機械排煙,將環形走道(東、西側各設一道)設2道防火門進行隔斷,能否部分自然排煙、部分機械排煙。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
高低壓變電室底下是電纜夾層,如果上面的變電室內已經沿四周墻上敷設了一圈40*4的鍍鋅扁鋼作為接地干線,那么,下面電纜夾層的四周墻上是否還應該再設一圈扁鋼呢?謝謝指教。
小弟正在做一個冷卻水系統,由于機房比較分散,距離也比較遠。我上司說要在樓面做段環形水管然后再供給各個機房。不知各位前輩有否做過這種系統?其技術參數又如何呢?
第3.3.4條 每根引下線的沖擊接地電阻不應大于10Ω。防直擊雷接地宜和防雷電感應、電氣設備、信息系統等接地共用同一接地裝置,并宜與埋地金屬管道相連;。。。。。。在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。實際應用中,做總等電位聯結接地肯定和埋地金屬管道連接了,那么如果接地裝置如果有三面是在室外做的,另一面是在室內用接地干線引出與室外的接地裝置連接,室內外形成閉合,算不算圍繞建筑物敷設成環形接地體?
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
pkpm可以做這種結構嗎?如何做囁?
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口?,F(xiàn)場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
目前在做一個PE料倉。。。柱距9.5 。4*2分布 共8倉。2排4列。7度區 底部混凝土框架2層,高14m 。上部鋁制料倉直徑8m,料倉高23m。料倉坐在紅色的環梁上。環梁通過綠色的八字梁將荷載傳遞給框架梁(黃色的全是框架梁)。 現在不清楚環梁應該怎么考慮受力和如何計算構造之類。。。有高手指導一下么。。跪謝鳥。
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?
求幫助 這個焊縫什么意思 特別是6
熔透焊縫與角焊縫的區別
小弟有的問題請教下各位,有一個項目,3層新增3.4個衛生間(其中一個大的衛生間有6個大便器且長度大于12m,應做環形通氣),樓高20層,外墻又是玻璃幕墻,請問如果做通氣是否那個大的衛生間的排水立管的伸頂通氣和干管的環形通氣都得做,還是僅做環形通氣就可以?通氣又該怎么接(側墻為玻璃幕墻是否能側墻通氣)?原先有一個主通氣立管,距離新增的衛生間比較遠,如果都接到主通氣立管,是否有3,4個衛生間的通氣管都可以接進去,是否有接管數量的限制。
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?