  • 為什么電加熱信號電壓不同?

    一臺組合式空箱,電加熱(電熱棒)運作時,測量DDC加熱信號電壓是10V(滿載),但信號線連接可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓卻是8V,當斷開可控硅(SCR)測量時,加熱信號電壓又回到10V。而其他幾臺組合式空調箱都沒有出現這樣的問題。請教各位,這是不是證明可控硅(SCR)有故障?還是其他原因?另,信號線是屏蔽線,經測量沒有壓損。

  • 空調供暖與電加熱供暖對比

    有一個問題困惑了我很久: 冬天,室內取暖的時候,有兩條路可以選: ①用電加熱,這樣的話所有電能全部轉換為熱能,沒有浪費。我個人感覺還是比較節約的。 ②用空調??照{(diào)有一個COP=供熱量/耗電量,而這個cop一般都在2~3左右。這樣看的話,貌似空調比電加熱要節電一半以上??照{(diào)取暖真的比電加熱取暖省電么?為什么會這樣呢?請高手賜教。

  • 請教帶電加熱的風機盤管用的多大的電線

    風機盤管夏季走冷凍水,冬季沒有熱水,風機盤管直接用電加熱使室內達到15~21℃,請問下電加熱時的風機盤管電功率是多少?用多大的線?220V

  • 空調機組的送風機與電加熱器聯鎖

    空調機組的送風機與電加熱器聯鎖控制電路原理圖,要求送風機開啟后加熱器開啟,關閉時先關加熱器,后關風機。并有無縫斷電保護功求哪位大俠幫忙設計下,或指點下,小弟不勝感激!?。?/p>

  • 淺談空調電加熱的工作原理?

    淺談空調電加熱的工作原理?

    淺談空調電加熱的工作原理?你知道嗎??

  • 新風機組加輔助電加熱,應如何計算?有沒有推薦產品?

    各位前輩:我在昆明有個項目,需要用新風機組,風量是5000立方米/小時。由于大廈沒有采暖,客戶想加輔助電加熱系統(風管內置式),請問如何計算?大家有沒有使用過,感覺較好的產品,推薦一下。謝謝!

  • 太陽能輔助電加熱功率的計算

    太陽能輔助電加熱功率的計算 輔助電加熱功率的計算: 1.當陰雨天無光照時,需要熱水,可通過電輔助加熱的辦法,其功率大小的運算如下:一般情況下按每噸水5千瓦計算。例如8噸水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,為三相負載平衡,盡量能夠被3整除,應該取42千瓦,這樣每相負載14千瓦,因?0千瓦不能被3整除。 2.電加熱導線的直徑的計算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相電)需要10~12平方的導線。公式:S(平方數)=P(功率)÷3(三相電)÷220(相電壓)÷4(每安培平方數)。導線過長應適當增加直徑。 上海上龍電器有限公司總工程師 羅杰才提供

  • 對傳統柴油烤漆房的電加熱改造

    對傳統柴油烤漆房的電加熱改造

    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 編輯 電加熱烤漆房較柴油烤漆房相比更省錢,更環保,工作效率更高,也更為安全。其中以紅外線烤漆房性價比最高。

  • 簡敘述風機盤管冷卻加熱的過程

    簡敘述風機盤管冷卻加熱的過程 風機盤管主要由風機,換熱盤管和機殼組成,按風機盤管機外靜壓可分為標準型和高靜壓型、按換熱盤管排數可分為兩排和三排,換熱盤管一般是采用銅管串鋁翅片,銅管外徑為10~16mm,翅片厚度約0.15~0.2mm,間距2.0~3.0mm,風機一般采用雙進風前彎形葉片離心風機,電機采用電容式4極單相電機、三檔轉速、機殼和凝水盤隔熱。 風機盤管空調系統的工作原理,就是借助風機盤管機組不斷地循環室內空氣,使之通過盤管而被冷卻或加熱,以保持房間要求的溫度和一定的相對濕度。盤管使用的冷水或熱水,由集中冷源和熱源供應。與此同時,由新風空調機房集中處理后的新風,通過專門的新風管道分別送人各空調房間,以滿足空調房間的衛生要求。

  • 請問這個電加熱器怎么接線

    請問設備內部用的電加熱管,管端用鎳絡絲引出到設備外表面的鋼排上。結果設備鋼排只留了孔洞(如下圖),現在怎么辦?

  • 告訴您什么是電加熱風幕機

      NO 1、采用表面不帶電地PTC發熱體,工作人員提醒具有安全性能極高、升溫快和自動的恒溫功能,形成很好地熱空氣幕墻?    NO 2、工作人員提醒制熱能力強、性能穩定、耗電少、制熱迅速、在零下18°C可以照常啟動。     NO 3、工作人員提醒微電腦控制,可單獨的開普通風和熱風。     NO 4、發熱體帶過熱保護裝置,工作人員提醒了有效地保護產品地正常使用和節能。     NO 5、關閉熱風時候,工作人員提醒帶自動的延時候保防裝置,有產保護產品地壽命。

  • 防爆電加熱管的連接問題

    防爆電加熱管的連接問題

    我手上有個工程,用到電加熱管,場所要求選用隔爆產品(每根5KW),供應部門提供過來的產品照片如下.我覺得不好安裝.但供應部門強調市場無更好的產品.請各位老師給點指導,謝謝 !!!

  • 請問地暖改電加熱可行嗎?

    我是山東的,房子是03年的新房,當時設計的是地暖,但小區里暖氣燒的不好,室內溫度在13——16度之間,其實不是設計問題,就是他們不愿燒,圖省錢!所以下了決心要自己改造一下,我打算用我家的電熱水器作為熱源,再加個管道泵循環,不知道可行嗎?請高手指點。(我的房子建筑面積151平米,樓頭、樓頂、帶閣樓,電熱水器1500W)

  • 關于電加熱虹吸雨水斗的有關問題

    由于本公司是西北五省總代理.難免遇到冬季雨水斗被凍的情況.但是在雨水斗下方如何做一個加熱器.真是讓人頭疼.希望大家能幫助幫助.發表一下意見

  • 熱泵與電加熱器能耗如何比較

    現公司用電加熱器加熱熱水,功率100KW,運行電流150A現有一日立熱泵機,型號為RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制熱279KW,制冷功率83.4KW,制熱功率75.6KW.如何比較此兩種設備的能耗?謝謝高手指教!

  • 關于十萬級車間和電加熱器

    有2個問題:1、十萬級車間,24小時運行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送風,早上9點左右檢測塵埃粒子,不合格!下午4點左右檢測塵埃粒子,合格!幾乎每天都這樣,為什么?2、AHU中的電加熱器在夏天能起到除濕的作用嗎?

  • 發揮大家的想象,設計電加熱衣服

    在寒冷的冬天,如果屋里面沒有暖氣,勢必凍得手腳直哆嗦。如有擁有一件電加熱衣服,只要一插上電,冬天將不再寒冷。發揮各位的想象能力,如果要設計一件電加熱衣服,該注意什么呢?如何設計?話題可能無聊,不過也有創意;P

  • 關于機械式冰箱電加熱配置簡介

    出口熱帶地區或部分亞熱帶地區銷售機械式冰箱都應該裝有電加熱。原因有二:1、相對較低環境溫度條件下(比如冬季)下保證冷凍室運行確保低溫; 2、長時間低溫環境下驅動壓縮機間歇運轉,避免長時間停滯導致環溫升高后初次啟動不能正常跳起或液擊。關于電加熱和壓縮機連接方式各廠商略有不同,但大多采用電加熱與溫控器并聯后 與壓縮機串聯方式。即,在溫控器斷開后———壓縮機不運作,此時實際上電加熱與壓縮機串聯供電,但由于電加熱匹配功率很?。ㄗ柚岛艽螅?,因此此時回路里電流很微弱,不至于驅動壓縮機或導致熱盬o(hù)跳起。關于電加熱功率配置,需要通過合理確認低環溫條件下壓縮機開停比率來確認。以上,請參考。希望大家一起討論有無其他意見。