工地新到一批螺旋焊縫鋼管,用于消防給水,經射線探傷發現,螺旋焊縫存在4級缺陷,有未熔透現象。還能在用嗎?還是要全部退貨?
鋼管混凝土柱中,鋼管對其內部混凝土的約束作用使混凝土處于三向受壓狀態,提高了混凝土的抗壓強度;鋼管內部的混凝土又可以有效地防止鋼管發生局部屈曲。為什么抗震規范等規范中沒有要求矩形鋼管柱通長做全熔透,有抗震要求時非節點區域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因嗎?
YB4181-2008雙焊縫冷彎方形及矩形鋼管
鋼管混凝土柱中,鋼管對其內部混凝土的約束作用使混凝土處于三向受壓狀態,提高了混凝土的抗壓強度;鋼管內部的混凝土又可以有效地防止鋼管發生局部屈曲。為什么抗震規范等規范中沒有要求矩形鋼管柱通長做全熔透,有抗震要求時非節點區域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因嗎?
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝
我做過的一個電子廠房內的管道.直徑DN150,壁厚5MM 材質SS304. 焊絲材質304 氬弧焊,充氬保護,燒了兩道.管道切割和焊口打磨均采用砂輪片. 管道材質和焊絲拿到材料研究所測試,材質都沒問題.焊口金相組織為奧氏體,焊口和管道母材結合處有枝狀鐵素體分布. 焊口沒拍片,壓力實驗1.0MPA .沒發現問題.管道輸送的的是普通自來水和MAU的冷凝回收水.壓力0.4MPA.投入使用后大概3個月,管道焊口開始出現滲漏. 漏點呈黑色斑點狀(如圖所示),部分滲漏的液體干固后,有結塊現象.滲漏的部位用高倍放大鏡能看到0.2MM長的細小裂紋,滲點在焊縫的正中部和焊縫和母材的結合處都有分布. 后來管道焊口切割下來發現焊口里面有沒焊透和翻渣氧化的情況.而且還有大量的黃色粉末結塊.大蝦們幫忙,指點一以下為什么會出現這種情況呢,幾百米管道呢,全部要重新安裝,賠大了!!
請教圓鋼管和箱型梁對接焊縫破口形式,最好能上圖片或者圖紙!更多柔性邊界膜結構、建筑膜結構、安裝膜結構在上海膜結構論壇:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
最近304不銹鋼的管道法蘭焊縫陸續出現漏水問題,有十幾片,見下圖,焊縫與法蘭連接處腐蝕嚴重,靠管道一側的相對較好,大家看看是什么原因導致??個人懷疑法蘭材質不是304的。
SUS304不銹鋼管道氬弧焊(未充氬保護),壁厚3--4mm,焊接完成后水壓試驗0.6MPa合格無降壓無滲漏,臨時水使用約兩個月時間(壓力約0.3MPa),現在系統調試工作壓力為0.4MPa,大量焊縫產生滲漏,經化學成分分析,母材化學成分合格,由于原使用的焊絲現在沒有了,對焊縫取樣進行化學成分分析結果為---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。請問此化驗結果可以說明焊絲材質有問題嗎?并請高手分析焊縫滲漏原因?謝謝!
二次供水管道是304不銹鋼的,用了不長時間焊縫處都漏水了,主要是貼近母材處漏水,而且銹蝕的很厲害,檢查材質也有點問題,現在有什么更好的辦法不用換材料就可以維修好的么?謝謝啦
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
請教:在設計一個給水泵站,由于泵揚程較高,約100m左右,請問在選擇鋼管的時候,一般的焊接鋼管可以嗎?一般的焊接鋼管耐壓多大???急啊~~~
剛接手一個市政給水工程,所安裝管道均為DN2000的鋼管與DN1800鋼筋預應力混凝土管,材料由甲方供,請問需不需要進行抽檢,怎么樣檢.新手
求[4] 鐘善桐.鋼管混凝土結構.清華大學出版社,2003鋼管混凝土力學