亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相四線漏電保護零序電流互感器的原理

    關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?

  • 電流互感器的保護級如何選擇

    請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA

  • 保護用電流互感器的選擇

    摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。

  • 進線保護采用3個電流互感器

    10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,然而66kV變壓器一次的保護是2CT;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,非直接接地系統。

  • 關于電流互感器二次CT保護器!

    10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!

  • 變壓器差動保護互感器如何選擇

    變壓器一次側的額定電流為687A,差動保護一次側最大的動作電流為2068A,這該如何選擇電流互感器,才能保證二次側的繼電保護能夠合理的動作?????

  • 怎樣理解互感器保護繞組的準確級?

    查《GB1208電流互感器》上的定義:比如10P10,前面的10表示“在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數”,P表示“保護”,后面的10應該是“準確限值系數——額定準確限值一次電流(互感器能滿足復合誤差要求的最大電流值)與額定一次電流之比”,那么:準確級10P10、10P15、10P20區別在什么地方呢?要求用10P20的地方用了10P10會有問題?或者要求用10P10的地方用了10P20會有什么影響?請各位賜教,謝謝。

  • 測量、保護電流互感器的區別

    高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,分別接測量儀表和繼電器,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,以限制二次電流增長的倍數。2、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加。

  • 浪涌保護器能否裝在互感器的后面?

    浪涌保護器能否裝在互感器的后面?按照常理,浪涌保護器是防止瞬間涌流過大,抑制涌流對電器元件造成損壞,如果把浪涌保護器裝在互感器后面,在出現瞬間涌流過大時,互感器的變比電流也會瞬間增大,會不會對測量電流表造成沖擊而使其損壞?現在很多設計院的圖紙都是在互感器后面加浪涌保護器,也有在互感器前面的這個到底有沒有一個規范?

  • 計量或保護用的互感器的安裝位置

    低壓屏中,計量和保護用的互感器是裝在斷路器與隔離開關的后面還是裝在斷路器與隔離開關的前面 ?

  • 求教各位一個保護電流互感器的問題

    想問下,我看別人在選擇保護電流互感器的時候(35KV的出線上),三組電流互感器,選擇的保護是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,想問下各位,這個10P/10P是什么意思?。课铱春枚嗖欢际?0p10,10P20這樣的么?但是10P/10P的表示什么類型的保護?。?/p>

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 電流互感器的測量,計量,保護,三者的區別

    大家說說,什么是測量用電流互感器,什么是計量用電流互感器,什么是保護用電流互感器,分別怎么選擇一次側電流、準確度等級,以及什么時候選擇單相的,什么時候三相的?