亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 互感器現場誤差校驗裝置配置方案

    互感器現場誤差校驗裝置配置方案---漢測電氣 序號 產品名稱 規格型號 技術參數

  • 求助:關于互感器H-V校驗裝置

    求助:關于互感器H-V校驗裝置

    我公司是使用H-V校驗裝置,請問如何進行阻抗測試,有什么標準?

  • 電流互感器準確度選擇及校驗

    所謂準確度是指在規定的二次負荷范圍內,一次電流為額定值時的最大誤差。中國電流互感器的準確度和誤差限值如表1所示,對于不同的測量儀表,應選用不同準確度的電流互感器。 準確度選擇的原則:計費計量用的電流互感器其準度為0.2~0.5級;用于監視各進出線回路中負荷電流大小的電流表應選用1.0—3.0級電流互感器。為了保證準確度誤差不超過規定值,一般還校驗電流互感器二次負荷(伏安),互感器二次負荷S2不大于額定負荷S2n,所選準確度才能得到保證。準確度校驗公式:S2≤S2n。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 低壓/電流互感器的校驗方法

    在進行電流互感器誤差試驗之前,通常需要檢查極性和退磁等主面特性。 1、電流互感器極性檢查 :電流互感器一次繞組標志為P1、P2,二次繞組標志為S1、S2。若P1、S1是同名端,則這種標志叫減極性。一次電流從P1進,二次電流從S1出。極性檢查很簡單,除了可以在互感器校驗儀上進行檢查外,還可以使用直流檢查法。 體 size=5>2、電流互感器退磁檢查 電流互感器在電流突然下降的情況下,互感器鐵芯可能產生剩磁。如電流互感器在大電流情況下突然切斷電源、二次繞組突然開路等。互感器鐵芯有剩磁,使鐵芯磁導率下降,影響互感器性能。長期使用后的互感器都應該退磁?;ジ衅鳈z驗前也要退磁。退磁就是通過一次或二次繞組以交變的勵磁電流,給鐵芯以交變的磁場。從0開始逐漸加大交變的磁場(勵磁電流)使鐵芯達到飽和狀態,然后再慢慢減小勵磁電流到零,以消除剩磁。 對于電流互感器退磁,一次繞組開路,二次繞組通以工頻電流,從零開始逐漸增加到一定的電流值(該電流值與互感器的設計測量上限有關,

  • 消諧裝置加裝在電壓互感器

    隨著電力系統中電纜使用越來越多,變頻設備以及開關電源的大量普及。電力系統中的諧波越來越多,諧波污染越嚴重,電力系統的設備和電能就會大量的浪費。 對于諧波嚴重的變電站,諧波主要來自于煉鋼廠,軋鋼廠,大功率的變頻設備,直流電機,以及大量的空調等電感性設備。用電容濾波可以消除部分諧波,現在好多客戶采用電阻柜加電抗器和電容的組合方式消除系統的諧波。 諧波大都產生于低壓系統,但是經過變壓器的作用,諧波就傳導到中壓系統,甚至傳到發電系統,相當于污染到電力的各個環節。對于中壓系統,電壓互感器,也就是PT,主要起到計量和保護作用,諧波過大會造成電壓互感器的擊穿,線圈燒斷。一般的方法是在一次側加裝一次消諧、開口三角加裝微機消諧。

  • 關于電能計量裝置中互感器問題探討

    前言 隨著電力工業的市場化改革,電網內部與電網之間電能的大規模生產與交換,涉及到各部門的巨大經濟效益。因此,高壓電能計量的準確可靠直接影響到貿易結算的準確、公正,涉及廣大電力客戶,的利益。而電能計量裝置的管理是保證電能計量準確、可靠的重要手段。關口電能計量裝置的管理有許多環節,每一環節都會對電能計量裝置的計量性能產生一定的影響,從運行統計數據來看,三相電能表的誤差基本穩定,關口電計量裝置的誤差變化主要來源于互感器及其二次回路?;ジ衅鞯恼`差將造成電能計量裝置失準,直接影響各相關單位的經濟利益,以及線損等電網經濟技術指標。在日益競爭的市場經濟新形勢下,各單位越來越意識到計量裝置準確的重要性,紛紛對計量裝置進行技術改造,以減小計量裝置誤差。目前,湖南省引進了0.2級ABB電能表,并嚴格按照國家有關規程進行現場檢驗,但是,互感器引起的誤差問題還未引起足夠重視。自2001年開始,逐步開展關口電能計量裝置的全面測試,發現在互感器中存在一些問題,通過探討與分析,結合相關的國家規程規范,提出了解決這些問題的方案。 1 存在的問題與解決方案1.

  • 電壓互感器自動切換裝置

    電壓互感器自動切換裝置主要使用在什么場所啊,有什么作用???跟微機型PT并列及電壓監測裝置有什么不同?能不能替代機型PT并列及電壓監測裝置???

  • 帶電容分壓裝置的電流互感器

    帶電容分壓裝置的電流互感器的作用是什么?為什么要帶電容分壓?電流互感器型號LZZBJ9-10A1C2大連第一互感器生產的,C2為電容分壓裝置

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 低壓互感器變比/5與/1的問題

    150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的電流表則表上的數據是偏少還是偏多

點擊加載更多

互感器校驗裝置

互感器校驗裝置專題,為您提供互感器校驗裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器校驗裝置 相關的專業交流討論,更多互感器校驗裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度