  • 跌落式熔斷器熔絲易斷怎么辦

    RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,且機械強度差,拉力小,因此,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷。即使熔絲安裝工藝沒有問題,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷。 筆者經過多次試驗,在給熔絲管接熔絲時,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,中間松散,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,再將熔絲固定好。但熔絲不要拉得太緊,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起。這樣,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,由于熔絲熔斷時

  • 熔斷器、熔芯、熔絲的叫法如何區分??

    熔斷器、熔芯、熔絲的叫法如何區分??如圖所示該叫熔芯呢還是熔斷器。

  • 跌落式熔斷器熔絲故障原因分析

    1 原因分析 1.1 熔絲不正常熔斷熔絲熔斷引起掉管,從理論上說是熔絲保護起到了作用。但是,從往年的統計圖表中可明顯地看出,不正常熔斷有時間規律和氣候規律,反映在每年的7~8月間,氣溫高、用電負荷大、配變負載上升快,熔絲熔斷掉管故障集中多發。這說明了熔絲不正常熔斷,其原因有:(1)熔絲容量與配變容量配置不當,達不到熔絲配置的技術標準。(2)熔絲的質量不過關,熔斷特性比較差。 1.2 熔絲軋斷從往年的統計圖表中還可看出,熔絲由于軋傷引起掉管沒有特別的時間規律和氣候規律,而從熔絲本體軋斷的部位來分析,發現一是熔絲兩端固定的螺栓處,二是熔絲在熔絲管兩端的金屬鑄件轉角處。熔絲軋斷的原因有:

  • PT一次側熔斷器熔絲燒斷的原因?

    大家好,我遇到這樣一個問題,請大家幫我解決一下. 一破碎高配室,6KV,運行一個來月,2段PT一次熔斷器已經斷線了3次了,已經裝了消諧裝置,請大家幫忙分析一下這是什么原因. 第一,消諧裝置沒有問題 第二,二次接線沒有問題謝謝大家.

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_(kāi)關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷，空開跳閘有時候不能徹底分???諝忾_(kāi)關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 求助風力發電熔斷器老燒熔絲

    客戶使用我公司熔斷器, 風力發電 配 RW5-35/100 熔斷器 熔絲自配。業主在使用過程中 有部分50A的燒掉,只燒壞熔絲,產品在出廠沒檢驗熔絲 熔絲配置我方不會計算在內,查了資料 100A 200 分別在 2-1.5倍數選用。業主回饋說 是 風大的時候 燒掉,我猜想是 風機在轉速大的使用電流升高 選用50A 我不清楚對方幾臺風機 在一起??蛻糇约嘿I(mǎi)的熔絲 加10% 也就是55A最大值,應該不會是熔斷器問題,因為只燒熔絲,有行家說下 一臺風機 或者50A 分別是電流、50A帶幾個風機,選著大點熔絲會不會燒 風機[ 本帖最后由 conglin983 于 2010-3-13 21:25 編輯 ]

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷，致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片，當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇???首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。?!

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件