1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,分斷電路的器件。它具有結構簡單、體積小、價格便宜、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式、非限流式 保護范圍 一般、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧)、石英砂填料、噴射式、真空等 安裝場所
現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢?
SFLDJ-12KV/□A和SFLAJ-12KV/□A的高壓熔斷器分別在什么情況下選用?一個是彈簧式的,一個是彈藥式的。
近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關—熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 1轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
變壓器為6KV 1250KVA,現配負荷開關熔斷器組合電器FN11-12DR/100-31.5(熔芯為125A)是否滿足求?應如何選配壓氣式負荷開關熔斷器組合電器
變壓器初級端熔斷器選用參考表,希望對大家有用。
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
負荷開關-熔斷器組合電器選用中的技術問題 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 1 轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開斷任務轉移給負荷開關承擔。因此轉移電流是指熔斷器與負荷開關轉換職能時的三相對稱電流。低于該值時,首開相電流由熔斷器開斷,其他兩相電流由負荷開關開斷。大于該值時,三相電流僅由熔斷器開斷。轉移電流是我們在選用組合電器時應注意的一個重要指標,假如選用不當,負荷開關所能承受的轉移電流不足夠,將無力承擔開斷兩相短路電流的任務而引起開關的爆炸。
負荷開關--熔斷器組合電器選用中的技術問題 摘要: 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 近年來,在10kV配電變壓器的保護和控制開關的選用中,由于負荷開關-熔斷器組合電器與斷路器相比具有結構簡單、操作維護方便、造價低、運行可靠等優點,從而使組合電器獲得廣泛的應用。在實際應用中,如何正確選用組合電器,負荷開關、熔斷器與變壓器如何合理選配參數,是關系到能否發揮組合電器作用,保證系統安全運行的關鍵問題。 1 轉移電流的校驗 由于組合電器的三相熔斷器熔體熔化具有時間差,三相熔斷器中有一相首先斷開后,撞擊器動作,此時可能出現另兩相熔斷器尚未熄弧開斷,而撞擊器出擊形成由負荷開關切斷故障電流的現象,即原本由熔斷器承擔的開
選擇熔斷器類別及容量時,要根據負載的保護特性、短路電流的大小和使用場合的工作條件。 大多數中小型電動機采用輕載全壓或減壓起動,起動電流一般為額定電流的5~7倍;電源容量較大,低壓
熔斷器由于結構簡單,運行維護方便,價格低廉,所以一直在低壓小容量的電網中廣泛應用。 在高壓電網上使用的熔斷器,雖有限流式和跌落式等種類,但使用量大的則是戶外跌落式熔斷器。 農村配電網使用的跌落式熔斷器。存在著熔管自動跌落,銅鋁接觸不良,導電系統過熱,觸頭熔焊,熔管變形或燒壞,合閘操作動觸頭搖擺,特性曲線不穩定,不能可靠動作等問題。甚至造成變壓器高壓繞組諧振過電壓,在斷開保障電流時,產生反噴造成相間短路或燒壞熔斷器。這主要是由于產品的電氣機械.性能、制造質量、選擇不匹配和運行維護等方面的原因造成的。為了保證熔斷器的安全運行,除對產品質量運行整頓、改進和提高外,還要正確地選擇和使用,應符合可靠性、選擇性和靈敏性的要求,不致于發生誤動和拒動,因此首先要正確地選擇其額定電流和額定斷流容量。 小容量的變壓器,一般采用熔斷器保護。低壓倒熔斷器可根據變壓器的額定電流并適當考慮其過負荷能力,即熔絲額定電流等于或略大于變壓器的額定電流進行選擇。變壓器高壓倒的熔斷器,為保證其有選擇性地動作,應與低壓側熔斷器保持一定的關系:容量在1
請各位大俠談談與電壓互感器配套的限流熔斷器如何選用?什么情況下要求選擇0.2A的?什么時候要求選擇0.5A的?根據電壓互感器的額定容量又是怎么計算的?
如題:1、如何組成方案實例2、如有cadl圖紙就太好了3、熔斷器及負荷開關選擇:型號、供貨單位請各位老師給予幫助,郵箱:ytzkj@126.com
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!?。?/p>
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李