有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關??諝忾_關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分?,空開跳閘有時候不能徹底分???諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很?,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?dāng)發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
知識點:慣性熔斷器
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能刘?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇?。渴紫纫紤]的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。?!
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
LED路燈需要裝設熔斷器加以保護嗎?為了安全與維修方便。如果需要的話,怎么選擇熔斷器?比如80W的LED燈,需要多大的熔體?求解。。。。
高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,4
內容摘要在當今的工作生產中,無論是工業還是民用的配電系統中,都存在著一個現象 ,那就是低壓熔斷器的使用頻率越來越少,越來越多的情況下似乎大家都更加愿意使用低壓斷路器來替代。而且這也不是單一現象,在很多配電箱中,低壓斷路器器也正在逐步取代熔斷器。 一、原因 熔斷器是一次性使用的。一旦熔斷器熔絲燒斷就得重新更換熔絲,相對增加了維護成本。而斷路器是可重復多次使用的,而空開動作后,只要故障排除,再將空開投入即可,應用維護起來較方便! 二、區別 兩者功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在著不少的差異,其中包含了保護方式、動作速度、使用次數、工作原理等等區別。熔斷器與斷路器的區別具體如下: 1、熔斷器與斷路器保護方式的區別: ① 熔斷器 的保護方式是采用了熔斷形式,而當排除了故障現象之后是需要重新對它更換熔體才可以恢復供電,因此來講在維護時比較不太方便。 ② 斷路器 的保護方式是
知識點:直流保護
RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,且機械強度差,拉力小,因此,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷。即使熔絲安裝工藝沒有問題,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷。 筆者經過多次試驗,在給熔絲管接熔絲時,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,中間松散,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,再將熔絲固定好。但熔絲不要拉得太緊,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起。這樣,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,由于熔絲熔斷時
現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢?