畢業后,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2、請大家幫我分析下第段漏眕壞的原因。3、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。
這里有一座11層的民用住宅,配電總開關使用的漏電斷路器,分戶插座用的是漏電斷路器,現在用戶有一個使用的漏電斷路器就跳,分戶的斷路器不會跳。不知是什么原因
本文主要是關于斷路器的相關介紹,并對電流動作斷路器跳閘的原因進行了詳盡分析,探討了漏電斷路器開關跳閘原因及解決方法。 電流動作斷路器跳閘的原因 1、緊固各個接線柱 2、漏電現象、沒有排除 3、用電設備零線,必須從此開關,下面接過去、不可跳躍開關直接 4、是否有跳起指示的小按鈕,有的話,將起按下
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,?;?dòng)作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
空氣開關,又叫做斷路器。家用斷路器的保護功能只有過載保護和漏電保護。家庭配電箱內,一般使用以下斷路器組合。在這一組斷路器中,左側四個斷路器是普通的空開,右側的三個斷路器是在普通的空開基礎上增加了漏電保護的附件,可以稱之為“漏電斷路器”。普通斷路器和漏電斷路器的外觀對比如下。上圖中均為1P斷路器,除此外,家庭中還常見2P斷路器,但是其保護功能相同,此處不再贅述。在保護功能上,普通的斷路器僅有過載保護的功能,而漏電斷路器同時具有過載保護和漏電保護。如果發生跳閘現象,請首先考慮這兩種情況。漏電跳閘家用空開的跳閘原因是很好判斷的,如果漏電斷路器跳閘后,復位按鈕突出(下圖中紅圈部分),即可斷定為電路中有漏電現象。
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
前段時間做了一個高校工程,每層21戶設一個帶計量配電箱,5層樓共105間宿舍;每間宿舍設2個1P+N漏電斷路器(ABB和德力西各半),一個出線為風扇空調,一個出線管插座及照明(帶用電識別器)。如下圖?,F(xiàn)在問題出現了,不管是ABB或者是德力西的一天有幾十個漏電開關頻繁跳閘,特別是晚上跳閘更厲害。(現在實測:相對地絕緣正常,相電壓400V,零線對地有幾十V電壓)施工方告知該樓接地線未從配電室引出,而是接到該大樓的接地網上面,不知道這有影響沒?)。我懷疑是配電室引出的零線有問題,但又不能確定,因此不知道現在該從何查起。急啊!高校都要開學了。。。。希望大家幫忙分析下找到故障緣?Q
1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,合閘后風機運行了5秒左右,斷路器自動跳閘,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,開關的上端斷路器也被沖跳,原來每天都是這樣操作的,沒有跳閘現象啊,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,這是什么原因,請幫忙分析下,多謝~·接的是消防電源上的,沒有辦法,附近沒有電源,知道違規~
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
情況說明:每臺箱內主開關4P漏電微斷,額定電流:63A,負載:蒸飯車,功率:11KW。共有4臺配電箱。有接觸器,門上有啟停按鈕,運行指示燈。按啟動按鈕,回路能正常啟動。蒸飯車能正常運行。當飯蒸好之后,按停止按鈕,漏電微斷跳閘。這四臺配電箱都有這個問題。還有的配電箱在蒸飯的過程中漏電微斷跳閘。求大俠指點,跳閘原因。
本帖最后由 wxy5172 于 2013-2-3 23:36 編輯 要過春節了,公司準備提前放假,各類負荷都陸續停了下來,生產裝置到下午都停了下來,只剩辦公用電了,低壓側電流幾十個安培,可是就在要下班的時候,停電了,檢查高壓沒電,發現進線柱上斷路器跳閘了,檢查高壓電纜、進線隔離開關、電壓互感器、電流互感器、真空斷路器、避雷器等等,沒有發現問題,于是試送柱上斷路器,也沒有發現問題,一切正常,這就有些奇怪了,難道是斷路器質量不好嗎?請各位幫我出出主意!
漏電斷路器跳閘后的解決辦法第一輪篩查檢查是否有新的電器剛剛加入電路,將該電器去除,合閘觀察。新電器可能是內部發生故障或功率過大,引起過載。如果沒有新電器,則要檢查該斷路器下的所有插座(跳閘后沒電的插座),看插著插頭的插座上是否有被燒過的黑色,問問電器上有沒有燒糊的味道。如果有,則該用電器內部短路或漏電了(判斷是短路還是漏電,可通過觀察復位按鈕狀態),可以拿出去維修了。拔下該插頭,電路即可回復正常。第二輪篩篩查查看跳閘原因——觀察復位按鈕。確定好是漏電跳閘還是非漏電跳閘后,開始做第一步檢測。第一步檢測:漏電——拔下所有用電器插頭,合閘,觀察斷路器是否跳閘,排除線路漏電的可能性。如果沒有繼續跳閘,則線路中沒有漏電,可繼續下一步檢測。如果線路中有漏電,可直接進行第三輪篩查。非漏電——拔下所有用電器插頭,合
工程簡介:機加工車間,一路低壓進線,變壓器在室外,整個接地系統均為TN-S。車間進線處裝設了漏電斷路器,整定300mA。設備運來之前,只有照明負荷,運行良好。設備運進來一部分后,出現了怪現象,不管動力設備有沒有運行,只要照明負荷運行超過2~3小時,總進線漏電斷路器就跳閘。具體地說:動力負荷開,照明不開,不動作;動力負荷開,照明開,2~3小時動作;動力負荷不開(只有動力配電箱的指示燈亮,照明開),2~3小時動作。電工用臨時漏電斷路器測試每條照明回路,都不動作。換了一個進線漏電斷路器,依然如故。燈具均為自帶鎮流器和電容補償的金鹵燈。漏電動作前進線電流表讀數遠遠小于斷路器整定電流。請大家分析一下漏電動作的原因。另外這個漏電功能取消違反規范嗎?
本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA、一臺100KVA,其中100KVA直接經刀閘送給照明,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,原來存在的問題是,當電網瞬間欠壓或掉相、停電時,1#柜的斷路器就跳閘。 今日下午4:00,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,而此時照明燈也閃了一下。但是變電站說電網未曾發生過欠壓、掉相或瞬間停電現象。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?
這幾天接觸到這樣一件事,一個正泰160A的漏電斷路器每天早上7點到7:30跳閘,跳閘后怎么也合不上,電源主線三火線經互感器接入漏電斷路器和電表,漏電斷路器出線分為十幾路(每路均經過一個三相的D47斷器通往各戶經由電表后再經過一個三相的D47斷路器,然后分成幾路,有通往燈的有通向插座的,通向燈的經過一單相斷路器,通向插座的經過一兩相漏電斷路器),現在的問題是每天早上7點到7:30,跳160A的漏電斷路器,跳閘后怎么也合不上,將160A的漏電斷路器出線的三相火線拆掉,仍合不上,經多次試驗,將160A的漏電斷路器出線的零線中的一路拆掉后,可以合上斷路器,再將160A的漏電斷路器出線的三相火線接上,又合不上閘了,后將其分出的十幾路中的一路,通過其經過的斷路器斷開后,能合上160A的漏電斷路器,經過查實,拆掉的那路零線與斷開的那路線(共三火一零)是通往同一戶的,過一個多小時后,再將斷開的那路零線接上,沒有跳閘,將斷開的斷路器合上,跳閘,只得又將通向這戶的斷器斷開,但是零線沒斷,合上閘,正常,為了保證其它戶正常用電,上午就沒再找原因,到下午4點,合上通向這戶的斷路器,不跳閘,但是一開這戶里
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
漏電斷路器跳閘原因