------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?
低壓斷路器可分為低壓塑殼斷路器和低壓框架式斷路器,前者用于低壓小電流,后者用于低壓大電流,其中的低壓塑殼斷路器俗稱自動空氣開關。 中國國家標準GB14048.2中的幾個定義(強制標準,想詳細了解低壓斷路器就看這個標準): 1.斷路器:能接通、承載和分斷誯娐窏l件下的電流,也能在規定的非正常電路(例如短路)下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 2.塑殼式斷路器:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼作為斷路器整體部件的斷路器。 3.空氣斷路器:觸頭在大氣壓力的空氣中斷開和閉合的斷路器 4.真空斷路器:觸頭在高真空管中斷開和閉合的斷路器 因塑殼式斷路器一般使用空氣作為滅弧介質,因此有空氣開關的俗稱,但空氣開關的說法其實并不嚴謹,因開關與斷路器是不同的兩個概念。 從作用看: 1、空氣開關一般在小電流電路中主要起“隔離”和“保護裝置”的作用,也叫自動開關,也叫空氣斷路器; 2、斷路器有很好的滅弧
漏電斷路器,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,感應電路中的溫度來實現的。本文不詳細介紹。 在這里,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用。 顧名思義,它的主要作用,就是防止漏電。其中包括:相線漏電、相線接地漏電和用電設備本身漏電。不論是哪種漏電保護,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備)。 換句話說,漏電保護器存在的唯一目的,就是為了保護人的。提供保護的方式,就是落閘斷電。
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
空氣開關又名空氣斷路器,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關??諝忾_關是低壓配電網絡和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外Ｐ能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。本文收集整理了一些資料,期望本文能對各位讀者有比較大的參閱價值。 一、斷路器的主要作用 斷路器是指能夠關閉、承載和開斷正?;芈窏l件下的電流,并能在規定時間內關閉、承載和開斷異?;芈窏l件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器。高低壓邊界相對模糊,一般為3kV上述稱為高壓電器。 斷路器可用于分配電能,不頻繁啟動異步電機,保護電源線路和電機。當發生嚴重過載或短路、欠壓等故障時,電路可自動切斷
當計算電流為63A以下時,以什么原則選用空氣開關(例:DZ20J)還是小型斷路器(例:C45N)呢?先謝謝大家!分數有限,只好送點小分。
1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?
斷路器+負荷開關,各設備型號規格如何選擇? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,過電流的選擇??
漏電斷路器有1P和3P的嗎
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下
請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。
請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)
我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都?jí)涸谕鈿ど希@種開水器應如何接漏電保護?
本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因
請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法。2、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開。
漏電斷路器空氣開關