  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因

  • 又是關于漏電斷路器的問題

    今天到一同事家處理故障,家中廚房的漏電開關合不上了,漏電指示彈出,是國產正泰的,為雙級雙線的16A,廚房有四個插座,以為插座受潮,全部打開后,挑開火線,仍然合不上,漏電指示還是彈出,后來測試開關,挑掉出線,在開關的出線樁拿燈泡一試,閃爍,判斷應該是漏電開關有問題了,把線接至旁邊一模一樣的漏電開關下,開關可以合上。后來同事買來一施耐德的雙極雙線漏電開關,怪事出現了,進線處為左火右零,出線將原來的零線接到標有“N”的端子里,結果合不上閘,仍然為漏電指示,后來把出線的零火對調后,重合成功。回來與同事探討此事,想來應該是原來的火線可能與地線間有泄露電流,不知道本壇的各位大俠如何看?為什么在國產正泰上就正常,施耐德的就不行?

  • 關于三相漏電斷路器的問題

    請教各位前輩個問題1、三相漏電斷路器(DZ15LE-63/4901)為何在用單相電源時總會跳閘,是選型錯了還是有其他什么原因,有什么解決辦法。2、有臺氣泵三相電機的,輕載時能夠啟動,略微重載時就像缺項的故障,安裝了一個斷相與相序保護繼電器(XJ3-G),這是就會動作斷開。

  • 漏電斷路器為何一送電就跳?

    我們車間新裝一臺9kw電熱開水器,開水器帶的電源是三相5線,把N線和PE線接在配電箱的外殼,三相電源接在32安培3P漏電斷路器上(30ma),送電就跳,電源是三相四線制零線壓在配電箱外殼。 我也覺得這樣接不對(零線不該和接地線都壓在外殼上),這種開水器應如何接漏電保護?

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,一直在從事電子廠房的電氣工作,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,定制了一批二級箱,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因。3、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下。

  • 漏電斷路器這樣接線正確嗎

    有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,出線帶3個3級普通斷路器,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎?

  • 漏電斷路器有1P和3P的嗎

    漏電斷路器有1P和3P的嗎

  • 關于漏電斷路器的設置問題

    今天在一本書上看到說下列場所應設漏電保護器:1、連接移動電氣設備的配電線路2、高溫場所3、潮濕場所4、有水蒸氣的場所5、強烈振動場所對于第2、5條有點不理解,高溫場所、振動場所與設漏電有什么關系呢?希望高手能指點一下

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 求助:關于漏電斷路器的問題.

    請教大家一個問題,是這樣的,三極漏電開關(設置漏電電流為300mA).進線端均接好電,如果單獨引一相接一個220V,1000W的照明負載.問如何接才能保證開關不動作.謝謝高手指點!這是我在售后服務中遇到的一個問題,當時情況是這個的.有五臺漏電開關(均是三極400A),進線端都接好電,其中有兩臺出線端什么都沒接,其他三臺接有不同大小的負載.均正常工作.由于需要,需要臨時接一個220V,1000W的照明負載,就從開關引一相做為220V電源,前兩臺開關動作,正常.可是后面三臺開關不動作,按照分析,應該是動作啊,因為產生一個5A的不平衡電流,當時也沒有仔細研究后面那三臺的負載是如何接線的,所以請教高手指點.(漏電開關均沒有問題)

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 斷路器對于防火的重要性

    日前經過一些工業區,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,也就是說要杜絕著火源。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,當然這需要進行有序的管理。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作。讓整個電路自動斷開,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,其實也可以自己將火撲滅掉。因為那個時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,不會存在任何問題。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,只會讓火災更加嚴重。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,當然斷路器是一個重要的環節。而如果我們采

  • 消防電源進線用漏電斷路器嗎?

    有一工程,消防負荷為二級,電源引自室外,一路常用,一路備用?,F(xiàn)在問題是,電源進戶后,用不用漏電斷路器。若用,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范?

  • 你做火災漏電保護斷路器嗎?

    哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 求教:三菱漏電斷路器問題

    求教:三菱漏電斷路器問題

    為什么三菱漏電斷路器(NV125-SW 、NV250-SW)接線為3相接線,而不是通常看到的其他漏電斷路器接線為3相加1相零線接線?另請教漏電短路器的工作原理?謝謝!

  • 請教:漏電斷路器這個參數的含義?

    請教:漏電斷路器這個參數的含義?

    圖中l(wèi)zd是什么參數?謝謝!

  • 漏電斷路器能否用搖表搖火線與零線?

    用一臺搖表搖一臺DZ20L-250/3N300的漏電斷路器的C相和N相,發現搖表指針近乎為零,請問是不是表示C和N相連通,這樣會不會燒壞漏電斷路器內元件。