  • 塑殼漏電斷路器動作電流與時間

    JGJ 46-2005 規定:額定漏電動作電流與額定漏電動作時間的乘積不應大于30mA·s。也即是說,動作電流與動作時間只能這樣配合:100mA*0.3s \ 150mA*0.2S \300mA*0.1s *****但為什么還有這樣型號的漏電斷路器生產:例如:200mA *0.2s \300mA*0.2s \150mA*0.3s \200mA*0.3s****不就是不符合規范?還能通過驗收用上去?

  • 漏電只報警不動作的斷路器

    昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的。。。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作。。。。

  • 漏電斷路器的拒動作的種類及原理

    1、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作; 2、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,漏電斷路器會出現拒動作; 3、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,漏電斷路器會出現拒動作; 4、在安裝使用時,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,將引起誤動作; 2、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作; 3、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的

  • 醫療設備配電回路漏電斷路器的動作電流選多大?

    醫療設備配電回路漏電斷路器的動作電流選多大?一.民規14.3.10 下列設備的配電線路宜設置漏電電流動作保護:(6)與人體直接接觸的醫療電氣設備(但急救和手術用電設備等除外)。14.3.11 漏電電流保護裝置的動作電流宜按下列數值選擇: (3)醫療電氣設備為6mA。這里沒有指明急救和手術是否必須采用IT系統。二. 漏電保護器安裝和運行 GB 13955-925.6.1 醫院中的醫療電氣設備安裝漏電保護器時,應選用額定漏電動作電流為10mA、快速動作的漏電保護器。三. 綜合醫院建筑設計規范(征求意見稿2004-6-18)8.3.3 TN系統在2類醫療場所區內采用額定剩余電流不超過30mA的RCD僅用在以下回路中:1 手術臺供電回路。2 X射線裝置回路。3 額定容量超過5kVA的大型設備的回路。4 非生命支持系統的電氣設備回路。8.4.2 1類醫療場所和2類醫療場所需要安裝剩余電流保護器時,應僅選擇A類或B類對于以上內容,如何執行?

  • 漏電斷路器的剩余動作電流(漏電動作電流)如何選擇

    我看了環宇斷路器樣本,發現里面的剩余動作電流(漏電動作電流)一般有30mA\100\300\500mA多檔,應該如何選擇多大的剩余動作電流?

  • 【請問】漏電斷路器該怎么選?怎么考慮額定剩余動作電流

    【請問】漏電斷路器該怎么選?怎么考慮額定剩余動作電流

    請問選漏電斷路器時,只要上一級額定剩余動作電流大于下一級額定剩余動作電流就可以了嗎?如圖所示,200A的斷路器選100mA的可以嗎?有沒有什么標準?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 對漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別

    請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,又有過載保護的功能?

  • 關于漏電斷路器的剩余電流特性請教

    今天查資料注意到漏電保護器的剩余電流特性有A類和AC類,請問各位大大這兩種類型具體說的是什么?是漏電脫扣的動作原理嗎?另外,想請教一下有沒有直流用的漏電斷路器我是新手,不要笑話俺。在線等答案,謝謝啦!

  • 斷路器/漏電斷路器(漏電電流)選型

    斷路器怎樣選型呀!在知道線路電流I的情況下,斷路器的額定電流是多少呢?漏電斷路器Too?漏電斷路器的漏電電流在一般情況下都選擇多少呀30ma、50ma還是300ma、500ma等等

  • 幫我分析一下這個漏電斷路器動作的原因

    工程簡介:機加工車間,一路低壓進線,變壓器在室外,整個接地系統均為TN-S。車間進線處裝設了漏電斷路器,整定300mA。設備運來之前,只有照明負荷,運行良好。設備運進來一部分后,出現了怪現象,不管動力設備有沒有運行,只要照明負荷運行超過2~3小時,總進線漏電斷路器就跳閘。具體地說:動力負荷開,照明不開,不動作;動力負荷開,照明開,2~3小時動作;動力負荷不開(只有動力配電箱的指示燈亮,照明開),2~3小時動作。電工用臨時漏電斷路器測試每條照明回路,都不動作。換了一個進線漏電斷路器,依然如故。燈具均為自帶鎮流器和電容補償的金鹵燈。漏電動作前進線電流表讀數遠遠小于斷路器整定電流。請大家分析一下漏電動作的原因。另外這個漏電功能取消違反規范嗎?

  • 急,什么是低壓斷路器的約定動作電流

    最近審圖中心發過來的審查單上說我導線的選擇違反了50054-95的第4.3.4條規定,規定具體是Ib<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,I2是約定時間內的約定動作電流,請問這是什么值,比如我的負載電流是36A,我選的塑殼空氣開關為SM30H-100 600/50A,選的電纜為VV-1 4X16(載流量67A),這樣選滿足了Ib<=In<=Iz,但是滿足I2<=1.45Iz嗎????急啊等著回復呢.

  • 帶剩余動作電流的斷路器的選擇

    請問現在國標剩余電流動作保護裝置安裝和運行《GB 13955-2005》內容全是強制執行文件。加大了用帶剩余動作電流的斷路器,好像從其文中看出只要用了斷路器的地方都必須帶漏電。 現在我不知道到底什么地方該用帶漏電的了。外加是不是所有帶漏電的短路器我都把N線斷掉,3P換成4P。

  • 請教關于剩余電流動作斷路器

    請教關于剩余電流動作斷路器

    那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]

  • 剩余電流動作斷路器定義

    剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通、承載和分?jǐn)嗾9ぷ鳁l件下電流,以及在規定條件下,當剩余電流達到一個規定值時,使觸頭斷開的開關電器。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,額定電壓單極兩線,兩極230V,三級/三級四線,四級400V,額定電流至60A的線路中,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,保護人身及用電設備的安全。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。

  • 關于漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別問題?

    漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么?用途上有什么要注意區分的地方嗎??jī)r(jià)格方面兩個比較又是什么樣的呢?請各位幫幫忙?

  • 請關于漏電斷路器的問題

    本人施工的一6層住宅樓工程。一個配電總柜,內設總開關一個,為漏電斷路器,漏電動作電流300mA。下設4個分開關為斷路器。斷開分開關,只合上總的漏電斷路器。漏電斷路器總是漏電拖扣器動作跳閘。廠家來人說零線接地。線路通過檢查發現末端支路果然是零線接地故障。請問:只合上總漏電斷路器,而斷開分開關,也就是分開關往下未通電。怎么會因為分開關下面的支路零線接地而跳閘呢?請高人給講講原因

  • 關于斷路器短時耐受電流

    在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小???它要滿足誰啊?怎么計算???

  • 關于漏電斷路器的接線問題

    請教各位專家一個問題:施工現場現在都安裝了漏電斷路器,但是設備都沒有接地保護,就是電氣設備的外殼都沒有與PE線可靠連接,而且實際上就沒有PE線,這種接法會不會起不到保護作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必須連接PE線才能有效保護。請各位專家給予指點。

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?