電網開關柜是管理配電網供電線路的主要電氣設備,主要分為戶內柜和戶外柜兩種安裝方式。 本文主要介紹戶外開關柜的升級改造,戶外開關柜一般遵循高可靠、免維護、小型智能化及環保的原則,能適應各種惡劣的氣候環境,結構緊湊,占地面積小。 現階段我國戶外開關柜升級改造如何實現?把開關柜做到更小型化、更高可靠、以及無SF6的真空智能開關柜;能夠充分利用設備,延長開關柜的使用壽命周期。對舊設備的改造需要解決的主要技術問題。 (1)優化了箱體結構。 (2)解決現場PT電壓互感器取電,解決了大功率長時間連續供電的問題。 (3)解決電壓采集。 (4)解決電流采集問題。 (5)解決智能終端裝置在施工安裝困難的問題。 (6)解決電操驅動電路安裝問題:我們在電動操作機構上有了創新的技術突破
戶外10KV真空開關及機構的問題想請教版主及各位同行一個問題:現在戶外10KV開關選用哪個廠家什么型號開關好一些,配什么操作機構?我單位的戶外10KV開關經常出問題:SF6開關本體及機構問題不斷;ZW32真空開關的機構內部經常出現控制和儲能回路接觸不好,機構卡澀燒分合閘線圈等問題,且由于此類開關檢修非常不方便(需把開關放倒開啟底蓋,拆下機構),給我們的工作帶來很大的難度。請各位幫助解答。
在分?00KVA的變壓器可以用戶外真空開關嗎?如果可以,應該選用多大的,什么型號的?我選的是ZW8-12G/630A,可否?
真空開關高壓計量臺架安裝圖(2條10米電桿)
現在很多廠家關于真空開關都有個額定短路電流開斷次數,比如現在有一個開關,在安裝使用后一年半內,其總使用次數還未到額定短路電流開斷次數。而在檢修做高壓預試時,發現絕緣出現問題。(絕對是正常使用,未有短路、接地情況) 這個時候,要求廠家保修的依據是什么: 1、廠家說保修時間已過,已超過一年 2、既然有個保修時間的規定,為什么還來個額定開斷次數??如果未達到次數,開關絕緣損壞,誰應負責。大家用的真空開關是如何保修的?說說看
GW4-126型隔離開關是供高壓線路在無載荷情況下,進行切換線路以及對被檢修的電器設備進行電氣隔離的三極戶外高壓電器,該型隔離開關為雙柱式水平放置分合結構,產品性能滿足GB1985《交流高壓隔離開關和接地開關》及IEC-129(1984)標準要求。 特點1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使產品的主回路電阻比采用螺釘連接的大幅減小,從而減少觸頭在運行中的發熱問題。接地導桿采用導電性能優良的鋁合金,觸頭部分采用紫銅件,導電桿與底座連接處及接地觸指座之間均加裝軟連接,因此接地回路的接地可靠性大大的增強。3、主導電外露部分均采用紫銅鍍銀的表面處理工藝,鍍銀處理,表面光潔、美觀、抗腐蝕能力強、持久耐用。4、改進軸與孔配合方式:鐵與銅配合改為銅與銅配合或不銹鋼與銅配合,解決了在戶外長期使用出現的銹死現象。外露標準件采用不銹鋼;金屬件采用熱鍍鋅處理,開關的耐腐蝕能力更強。
35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。 ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。 ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用
10kv高壓線路什么時候用真空開關桿和隔離開關桿?有沒有具體的說明活資料什么的?他們用在線路中的位置和用途?謝謝!第一次學供電系統,不會得太多了,有點急,
12KV戶外柱上式真空開關要試驗?zāi)男┕δ??過流速斷 過流延時 速斷延時 速斷延時 零序速斷 零序延時 重合閘嗎?應該要怎樣試驗?求指導
各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的。是不是要換的話也要只能用12KV的?我是個新手。從前沒接觸過這些。希望大家多幫忙指教,謝謝。
1)開關輔助接點本身的時間誤差是多少?2)那些指標需要在線監測,就是說離線試驗無法檢測但又比較重要的指標 先謝謝大蝦們了!
一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型戶外交流高壓隔離開關系雙柱式三相交流50Hz戶外高壓開關設備,用于電壓35KV/66KV/110KV的電力系統中,供在有電壓無負載時分合電路之用,以及對被檢修的高壓母線、斷路器等電器設備與帶電的高壓線路進行電器隔離用。其中防污型的隔離開關可滿足重污穢地區用戶的要求,并可以有效地解決隔離開關在運行中出現的污閃問題。 戶外高壓隔離開關生產廠家二、特點 1、改進了軸承轉盤結構,使軸承座實現了防水功能。且配有注油孔、調整螺釘,開關的整體性強且維護更加簡單、方便。2、導電桿與觸頭之間、導電桿與觸指座之間均采用銅焊工藝,另外觸指與觸指座之間加裝軟連接,使
ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明
戶外柱上真空開關和六氟化硫開關概覽
ZW32-12型戶外高壓真空斷路器安裝使用說明
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
戶外高壓隔離開關的常見故障及處理方法
10KV柱上真空開關定值一般都是由調度出,但我們這里卻要我們自己出,為了這個頭都大了,還搞不定,請大蝦們幫出個主意,要如何計算?
車間里的400KW同步電機6千伏通斷是通過真空開關來控制的,真空開關是采用直流220v控制,跳閘電流是2.5A,在電機的保護回路里,真空開關的跳閘線圈是串聯在信號繼電器線圈里的,信號繼電器線圈型號好象是DX-11型,它的線圈電流只是零點幾安,而真空開關跳閘的電流是2.5A,那么信號繼電器線圈怎么能承受真空開關跳閘時2.5A的跳閘線圈電流.圖紙上是這樣畫的,請大家指點?????
我是新手,問了大家不要笑話。1.10KV高壓真空負荷開關,這里指不帶保險的真空負荷開關,一定是不能用來斷開短路電流的,對嗎?2.如果以上說法是正確的話,那么負荷開關技術參數中的“額定短路關合電流”主要指的是什么?3.因為不能用來斷開短路電流,高壓真空負荷開關不能用來做進線開關,對嗎?如果是對的,可環網柜廠家方案里有高壓負荷開關用來做進線開關這樣的方案,那這樣的方案能采用嗎或者說這樣的方案主要用在什么地方?4.帶保險的真空負荷開關技術參數中的“額定短轉移電流”主要指的是什么?5.現在市場上帶保險的高壓真空負荷開關安裝的保險在故障的情況下都是可以一起斷開的嗎?
戶外高壓真空開關
戶外高壓真空開關專題,為您提供戶外高壓真空開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與戶外高壓真空開關 相關的專業交流討論,更多戶外高壓真空開關相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子