各位高手,我的畢業設計又遇到問題了,希望大家幫幫我?我做10/0.4kV的車間變電所設計,計算負荷已經算完了,然后就無功補償的計算,需裝設的并聯電容器的容量為370.693kvar,因為資料有限我無法查到該電容器的型號,如果哪位高手知道的話告訴我哦!另外算出補償后車間總的視在計算負荷為310.736KVA,因為是車間全是三級負荷,所以我決定只裝一臺變壓器,然后變壓器的型號我也找不到,哪位高手知道的話告訴我一下好不好啊?先謝謝各位了哦!!!
能不能詳細的介紹一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11變壓器的具體型號?10代表什么?6.3代表什么?
↓↓↓做變壓器的朋友必學的系統課程 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班 概念 變壓器(Transformer)是一種能改變電壓的裝置,主要是利用電磁原理。變壓器型號通常由表示相
知識點:電力變壓器參數大全
請問此變壓器型號表示什么意思!!!
請問一下,社區變壓器到用戶用什么型號的電纜?是架空的那種
現在接觸到有個工程,變壓器為2000KVA,電壓為10KV,中壓配電進出線都為真空斷路器,然后電纜引到變壓室需要加入負荷開關柜,做檢修時斷開電源.該選什么型號呢!FN5可以不?
變壓器的型號通常由表示相數、冷卻方式、調壓方式、繞組線芯等材料的符號,以及變壓器容量、額定電壓、繞組連接方式組成。請問下列電力變壓器型號代號含義是什么?D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-單相 S-三相 J-油浸自冷 L-繞組為鋁線 Z-又載調壓 SC-三相環氧樹脂澆注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明變壓器 YD-試驗用單相變壓器 BF(C) -控制變壓器(C為C型鐵芯結構 DDG-單相干式低壓大電流變壓器
三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA。對雙繞組變壓器,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓。
求大神指導,此項目為4臺630變壓器,高壓進線共200米,其中架空150米,電纜50米,用戶是礦山選廠,用電設備大多數為電動機類設備,請問這種情況下架空導線和電纜線徑選用多少合適,電動機類設備比較多的情況下,是否需要考慮啟動電流??
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
變壓器利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置,變壓器研究報告指出:主要構件是初級線圈、次級線圈和鐵心(磁芯)。在電器設備和無線電路中,常用作升降電壓、匹配阻抗,安全隔離等。下面來看看變壓器參數。 1 額定容量se:指變壓器在出廠時銘牌標定的額定電壓、額定電流下連續運行時能輸送的容量,單位kva。其計算公式為: 三相變壓器se=1.732ueie 單相變壓器量se=ueie 2、額定電壓ue“指變壓器長時間運行時所能承受的工作電壓(銘牌上的ue值,是指調壓分接開關在中間分頭時的額定電壓);單位為kv。
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
變壓器型號