  • 剪力墻暗柱開洞如何加固?

    目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!

  • 抗震加固-剪力墻支模問題

    抗震加固-剪力墻支模問題

    最近在搞一個學校的抗震加固,遇到一些現場問題,望各位不吝賜教:本工程為4層框架結構,由三棟單體組成,如圖所示要拆除原填充墻后新增剪力墻。關鍵問題不是剪力墻不會做,而是新增剪力墻部位位于伸縮縫旁,增加剪力墻位置的填充墻拆除了,但支模就遇到了麻煩,因為伸縮縫只有7cm左右,除了拆除伸縮縫另一面墻體,有什么好的支模方法能解決這個問題呢?如果拆除另一面墻體,人工費和工期都受到限制。我查資料說有種叫泡沫模板或聚苯板的模板,但不知效果如何,強度太低恐怕還是會存在跑模的現象哈!

  • 有關剪力墻切割后的加固設計

    有關剪力墻切割后的加固設計

    前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,供大家討論參考。

  • 中望廣場剪力墻開洞加固

    圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30

  • 剪力墻開洞如何加固?盼復!謝謝

    施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院

  • 急!急!剪力墻上開洞如何加固?

    剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,請問,如何加固?此洞對原有結構是否有影響?請高手指教,多謝!!

  • 剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法

    這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助。

  • 剪力墻結構(拆剪力墻)加固

    圖紙簡介: 頂層住戶,復式、改變剪力墻傳力方式,外包鋼加固 投稿網友: hjf279 上傳時間: 2013-01-25 圖紙省份:

  • 如何將剪力墻開洞補強加固

    施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝??!

  • 剪力墻鋼加固的組成部分

    1、 墻體橫杠。由兩根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形鋼管及特制連接件組成。合模后,按圖紙設計安裝豎楞,穿對拉螺栓,然后將橫杠水平方穿入對拉螺 栓中,放入特質鋼墊片,帶上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母擰緊。墻體橫杠,替代傳統支護中的雙鋼管,用于剪力墻水平方向支撐,加大了與次龍骨的受力面,克服自然漲?,F(xiàn)象,規格統一,連接方便,且橫杠是一體的,可提高工作效率。2、L型橫杠。與橫杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm 的矩形鋼管組成,角度為90°。將L型橫杠的一側穿在對拉螺栓上,另一側緊貼豎杠,將對拉螺栓穿過L型的間隙,放上墊片,校正垂直平整,擰緊。L型橫杠, 替代鋼管,用于短支剪力墻陰角處的水平方向加固,預制90°角度,保證短支剪力墻的制作質量,而且操作簡單快捷。3、墻體豎杠。豎杠主體為 50mm×50mm,壁厚2.5mm的方鋼管;伸縮節為40mm×40mm方鋼管。根據圖紙標高將豎杠調整到適合尺寸,合模后按設計圖紙間距(25mm-30mm)貼在木模板上,在豎杠預留釘子孔處釘上60mm的鐵釘,固定豎杠。墻體豎杠,替代傳統支護中豎向使用的木方,支撐強度大大高

  • 剪力墻開洞加固節點構造詳圖

    剪力墻開洞加固節點構造詳圖

  • 加固領域的基本問題--剪力墻開洞加固

    剪力墻開洞是做加固的經常會遇到的問題,比如設備管線穿墻,設備安裝箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,見到過的做法:包鋼加固,粘鋼加固,粘碳纖維加固,澆注混凝土(或灌漿料)加固,高強鋼絞線加固等等方法.而從可以實現的方法來說有等強代換,建模計算等問題是,從剪力墻的受力特性來說哪一種計算方法是最合理的? 哪一種加固方法是不應該采用的?歡迎大家討論.希望你給出你的理由.不過不歡迎灌水貼,謝謝.

  • 三層連排別墅地下室剪力墻加固

    各位好我有一個225m2 三層的連排別墅,框架結構,地下室有多個混凝土墻,現在被我切掉2個整墻只留梁和柱: 一個1.9米長X2米高,一個2.95米長X2.2米高。還在一墻上開了1.4X2.2米的門洞,另外還把原小門洞加高了半米左右。裝潢公司說不用加固,加固公司說要碳纖維加固。我想請教各位我這個要加固嗎?碳纖維加固對嗎?加高的門洞也必須加固嗎?先謝謝了!

  • pkpm計算剪力墻加固,板墻加固可以計算嗎

    pkpm計算剪力墻加固時,加固方法是板墻加固,可以計算只有這種加固措施后的綜合抗震系數嗎。另外,原剪力墻的豎向鋼筋在哪里改?謝~